Добрый день! Подскажите, нормальная я ли скорость воздуха 5,53 м/с в основном сечении при выходе из приточной установки? Всегда придерживалась, чтобы в магистральном воздуховоде было не более 6 м/с. Но в последнем случае оборудование подбирали манагеры из фирмы-поставщика по своей проге и подобрали мне больший типоразмер, чем я рассчитывала. Говорят, что если подобрать типоразмер, как я хочу, то получается слишком большая скорость в сечении. 5,53 м/с - это много?