> Теплоноситель на выходе котельной 115 градусов, Распространяются ли требования ПБ 10-574-03
a.buklanov
сообщение 8.4.2014, 10:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 15.12.2009
Из: г. Ижевск, Удмуртской Республики
Пользователь №: 42556



Добрый день, уважаемые специалисты!
Раньше проектировали водогрейные котельные с максимальной температурой воды на выходе котельной 110 градусов, соответственно автоматика настраивалась на поддержание этих самых 110 градусов, а защита - на 115 градусов. Остается 5 градусов запас на перерегулирование (ни один ПИД-регулятор не будет держать уставку не превышая). При 115 горелка отключалась автоматикой защиты, и таким образом температура в котлах не превышала 115 градусов.
Сейчас нами проектируется водогрейная котельная, заказчик потребовал температурный график 115/80 (про срезку, т.е. ограничение максимальной температуры, ничего не сказано). Возник вопрос должны ли к данной котельной и водогрейным котлам предъявляться требования, изложенные в ПБ 10-574-03 в части котлов с температурой воды на выходе котла выше 115 градусов? Вопрос в чем - настраиваем автоматику на уставку регулирования 115 градусов. Автоматика регулирует с точностью +/- 2 градуса, зависит от настроек, т.к. горелки прогрессивные и всё равно уставка будет плавать около 115, иногда выше, иногда ниже... Если настроить аварийное отключение на 115 градусов - будут постоянные аварии.. Если настроить просто отключение на 115 и уставку на 115, будут постоянные розжиги-погасания пламени, что тоже бред. Если делать уставку 112 градусов - то мы не даём требуемые 115... И если уставка регулирования 115 и температура на выходе котла превышает на пару градусов при перерегулировании - получается уже нужно соблюдать требования ПБ 10-574-03 и требования СП.89.13330 в части котлов с температурой выше 115 градусов?
Совсем запутался... Очень не хочется попадать под требования в части выше 115 градусов.. Подскажите, кто сталкивался или лучше меня разбирается в НТД!
С уважением, Александр
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- a.buklanov   Теплоноситель на выходе котельной 115 градусов   8.4.2014, 10:06
- - tiptop   Цитата(a.buklanov @ 8.4.2014, 11:06) темп...   8.4.2014, 10:45
- - Машинист   Есть такое выражение "замнём для ясности...   8.4.2014, 10:55
|- - Лыткин   Цитата(Машинист @ 8.4.2014, 11:55) Есть т...   8.4.2014, 13:05
|- - Машинист   Цитата(Лыткин @ 8.4.2014, 14:05) В ПБ нап...   8.4.2014, 15:15
- - a.buklanov   Цитата(tiptop @ 8.4.2014, 11:45) Наверное...   8.4.2014, 15:20
|- - Машинист   Цитата(a.buklanov @ 8.4.2014, 16:20) Если...   8.4.2014, 15:39
|- - tiptop   Цитата(a.buklanov @ 8.4.2014, 16:20) если...   8.4.2014, 17:29
- - a.buklanov   Иронию по пповоду щепетильности в данном случае с...   8.4.2014, 18:00
|- - tiptop   "Закон - что дышло..." Но не думайте...   8.4.2014, 18:45
- - a.buklanov   Цитата(tiptop @ 8.4.2014, 19:45) "За...   9.4.2014, 7:04
|- - Лыткин   Цитата(a.buklanov @ 9.4.2014, 8:04) И не ...   9.4.2014, 7:56
- - a.buklanov   Цитата(Лыткин @ 9.4.2014, 8:56) Стандартн...   9.4.2014, 8:29
- - tiptop   Возможно, Лыткин просто не в курсе того, что спрое...   9.4.2014, 9:08
- - Victor16   В данном вопросе все будет зависть от мнения экспе...   9.4.2014, 9:28
|- - Машинист   Цитата(Victor16 @ 9.4.2014, 10:28) В данн...   9.4.2014, 11:45
|- - Лыткин   Цитата(Машинист @ 9.4.2014, 12:45) Это не...   9.4.2014, 12:57
|- - Victor16   Цитата(Лыткин @ 9.4.2014, 13:57) У нас вс...   10.4.2014, 18:57
- - a.buklanov   Касательно моего случая пришли к следующему: 1) За...   11.4.2014, 14:19
|- - tiptop   Цитата(a.buklanov @ 11.4.2014, 15:19) Уст...   11.4.2014, 14:31
- - Инженер ПБ   День добрый! у меня такая вопрос, какие докум...   13.1.2016, 10:00
|- - tiptop   Цитата(Инженер ПБ @ 13.1.2016, 10:00) на ...   14.1.2016, 14:36
- - timofeyprof   см. Административный регламент (Приказ №606 от 04....   13.1.2016, 11:27
- - Инженер ПБ   котельные газовые, давление есть и на низком давле...   13.1.2016, 15:19
- - timofeyprof   Цитата(Инженер ПБ @ 13.1.2016, 16:19) кот...   13.1.2016, 16:02
|- - Инженер ПБ   Цитата(timofeyprof @ 13.1.2016, 16:02) ...   14.1.2016, 14:02
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(Инженер ПБ @ 14.1.2016, 16:02) ...   14.1.2016, 14:24
|- - Машинист   Цитата(Татьяна Удальцова @ 14.1.2016, 14...   14.1.2016, 14:40
||- - Татьяна Удальцова   Цитата(Машинист @ 14.1.2016, 16:40) ПТВМ-...   14.1.2016, 15:18
||- - tiptop   Цитата(Машинист @ 14.1.2016, 14:40) Графи...   14.1.2016, 15:35
|||- - Татьяна Удальцова   Цитата(tiptop @ 14.1.2016, 17:35) Так дел...   14.1.2016, 17:30
|||- - tiptop   Цитата(Татьяна Удальцова @ 14.1.2016, 17...   14.1.2016, 17:44
||- - Инженер ПБ   Цитата(Машинист @ 14.1.2016, 14:40) И фот...   14.1.2016, 15:41
||- - jinau   Цитата(Инженер ПБ @ 14.1.2016, 19:41) как...   15.1.2016, 16:13
|- - Инженер ПБ   Цитата(Татьяна Удальцова @ 14.1.2016, 14...   14.1.2016, 15:31
- - igort801   Добрый день. Кто подскажет: на район 150000 м2 жил...   13.1.2016, 20:04


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 12:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных