Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> ГРУ в котельной!?!?!?!
Лисеноккк
сообщение 8.4.2014, 18:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 7.11.2012
Из: Воронеж
Пользователь №: 169480



Пожалуйста, помогите советом и поделитесь опытом!!!!! smile.gif
Есть котельная, установлено три котла Vitomax 200 LW, установленной мощностью 3,5 МВТ каждый. Расход газа макс 1250 м3/час минимальный-167 м3/час. Горелки Weishaupt WM-GL 30/3-А. На вводе в котельную запроектировали задвижку, фильтр, электромагнитный клапан, потом счетчик СГ16МТ-250-40 с байпасом, а само ГРУ (установлено к каждому котлу) на газовой рампе, которая поставляется (заводская сборка) вместе с горелкой, но без второй линии редуцирования.Входное давление в котельную - 0,48-0,5МПА. Давление в точке врезки наружного газопровода(L=850м диаметр 89мм) в существующий газопровод-0,5 МПА. В данном случае необходима ли отдельная установка общего ГРУ с резервной линией редуцирования на вводе в котельную, в дополнение к выше сказанным регуляторам газа с ПСК ,ПЗК т.е.(ГРУ) установленным к каждому котлу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Лисеноккк   ГРУ в котельной!?!?!?!   8.4.2014, 18:23
- - tiptop   Цитата(Лисеноккк @ 8.4.2014, 19:23) ГРУ (...   8.4.2014, 19:22
- - Лисеноккк   Да. Регуляторы давления на входное давление до 4 б...   8.4.2014, 20:07
- - Леха 83   Согласно СНиП Котельные установки п.11.57. Для кот...   9.4.2014, 7:35
- - Лыткин   Цитата(Лисеноккк @ 8.4.2014, 19:23) Пожал...   9.4.2014, 7:42
- - Лисеноккк   Котельная 2-ой категории. В каталоге на Горелки We...   9.4.2014, 9:48
|- - Лыткин   Цитата(Лисеноккк @ 9.4.2014, 10:48) Котел...   9.4.2014, 12:27
- - positronw   ГРУ нужно делать обязательно, причём двухниточную.   9.4.2014, 10:38
- - Лисеноккк   Да я тоже за общее 2-х ниточное ГРУ на входе в кот...   9.4.2014, 12:41
|- - Леха 83   Цитата(Лисеноккк @ 9.4.2014, 15:41) Да я ...   10.4.2014, 12:30
|- - Лыткин   Цитата(Леха 83 @ 10.4.2014, 13:30) А Вы п...   10.4.2014, 13:12
- - positronw   http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...mp;hl...   9.4.2014, 13:39
- - lentyai   зачем вам ГРУ на вводе? зашли 5 кг, подали на регу...   9.4.2014, 14:09
|- - tiptop   ЦитатаГРУ в котельной!?!?!?! А что...   10.4.2014, 11:59
- - Леха 83   В Вашем случае ГРУ устанавливать не требуется. ГРУ...   10.4.2014, 6:21
- - positronw   Цитата(Лыткин @ 10.4.2014, 14:12) Если на...   10.4.2014, 14:59
- - lentyai   Если поставить целью удорожание проекта - можно за...   10.4.2014, 15:48
- - Лисеноккк   Регулятор стабилизатор ставится на рампе(перед каж...   10.4.2014, 17:08
|- - Лыткин   Цитата(Лисеноккк @ 10.4.2014, 18:08) Регу...   11.4.2014, 7:32
- - tiptop   Цитата(lentyai @ 10.4.2014, 16:48) А можн...   10.4.2014, 17:43
- - LevaK   На входе 0,48-0,5МПа - єто до 0,6МПа, т.е. Г3. Его...   10.4.2014, 23:17
- - Лисеноккк   Не надо утрировать. Прописные истины по поводу лин...   11.4.2014, 8:07
- - positronw   Если регулятор на рампе с ПЗК и ПСК и предназначен...   11.4.2014, 10:33
- - positronw   Но у такой схемы есть и свои минусы: Чем стабилиза...   11.4.2014, 11:10
|- - tiptop   Цитата(positronw @ 11.4.2014, 12:10) Чем ...   11.4.2014, 11:18
|- - positronw   Цитата(tiptop @ 11.4.2014, 12:18) Регулят...   11.4.2014, 11:23
- - Лисеноккк   Марки немецких регуляторов даны в каталоге Weishau...   11.4.2014, 13:26
- - Леха 83   А горелки на каком у Вас давлении работают? До как...   12.4.2014, 5:55
|- - tiptop   Цитата(Леха 83 @ 12.4.2014, 6:55) А горел...   12.4.2014, 9:00
- - elmo   Возник похожий вопрос. Давление в точке врезки в г...   9.11.2016, 17:04
- - timofeyprof   в пределах одной категории давление. смысла в ГРУ ...   9.11.2016, 17:06
- - zorik2   В пределах одной категории давления нужен регулято...   9.11.2016, 20:42
- - elmo   Спасибо, за помощь   10.11.2016, 9:14
- - Nickteplo   В свое время эксплуатировал котельную на 0,6 МПа в...   23.10.2019, 16:04
- - ivangod   А при установке ГРУ в котельной, обязательны ли ...   6.12.2019, 20:42
- - Гризли   Цитата(ivangod @ 6.12.2019, 20:42) А при ...   9.12.2019, 10:44


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 4:00