На компрессорной станции по перекачке газа имеются аппараты воздушного охлаждения газа ( АВО газа). В летнее время температура наружного воздуха достигает высоких температур. Для повышения стабильности работы АВО в период летних температур специалисты рекомендуют установку системы увлажнения воздуха, состоящей из насосной станции, распределителей и фор-
сунок. За счет высокого давления в системе вода распыляется до высокой степени, что обеспечивает ее испарение на протяжении относительно короткого пути от воздухозабора до поверхности оребренных труб.
Вопрос.Кто-нибудь видел такие системы,каким образом они устанавливаются,как работают,схемы, чертежи? За любую информацию профессионалов буду очень благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- 056_leon   увлажнитель воздуха   9.4.2014, 8:22
- - polyakov.mo   Не видел, а в целом идея подходит для сухого клима...   9.4.2014, 10:13
- - psgbel   Господа, добрый день! Вопрос у меня по увлажне...   9.4.2014, 12:13
|- - daddym   Цитата(psgbel @ 9.4.2014, 13:13) Есть ли ...   9.4.2014, 12:49
- - 056_leon   А именно схемы,место установки,принцип работы,как ...   9.4.2014, 13:30
- - daddym   Насос да трубы, че там особого. Обычно небольшой ш...   9.4.2014, 14:34
- - 056_leon   может кто устанавливал такую систему именно на аво...   9.4.2014, 16:06
- - mr.Pitkin   В вашем случаи это адиабатическое увлажнение. Имее...   9.4.2014, 23:02
- - Skaramush   На данную проблему особо обращают внимание произво...   10.4.2014, 9:36
- - mr.Pitkin   Цитата(Skaramush @ 10.4.2014, 10:36) Прим...   11.4.2014, 14:13
- - daddym   Зависит от приложений и общего устройств системы. ...   11.4.2014, 14:29
- - Skaramush   И какая где водоподготовка.   11.4.2014, 16:39
- - mr.Pitkin   В основном везде одинаковая: 3 ступени мех. фильтр...   11.4.2014, 20:11
- - Skaramush   Правильно, а в квартирах для ультразвуковых?   11.4.2014, 20:12


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 4:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных