Ev9eniy
сообщение 11.4.2014, 7:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.8.2012
Из: Губкин
Пользователь №: 161432



Установлен насос SDA 350-450B. Фактический напор составляет 53м. При наложении данного напора на заводскую характеристику имеем расход 2000м3/ч. По факту расход, выдаваемый насосом, составляет 1600м3/ч. Какие могут быть причины такого расхождения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ev9eniy   насосы   11.4.2014, 7:29
- - tiptop   Цитата(Ev9eniy @ 11.4.2014, 8:29) Фактиче...   11.4.2014, 7:53
- - Ev9eniy   Это давление по показаниям манометра на напорном п...   11.4.2014, 8:16
|- - tiptop   Цитата(Ev9eniy @ 11.4.2014, 9:16) Это дав...   14.4.2014, 14:43
|- - Ev9eniy   Цитата(tiptop @ 14.4.2014, 15:43) А на вх...   15.4.2014, 7:33
|- - tiptop   Цитата(Ev9eniy @ 15.4.2014, 8:33) А что и...   15.4.2014, 8:32
|- - tiptop   Цитата(Ev9eniy @ 15.4.2014, 8:33) в насос...   15.4.2014, 9:00
- - borodash   Вода расходуется сразу на выходе из насоса?   11.4.2014, 8:19
- - Ev9eniy   Нет,на расстоянии ~120м от насоса первая точка вод...   11.4.2014, 8:42
- - nick2   расходомер какой, где? измерьте давление в точке р...   11.4.2014, 10:11
- - Ev9eniy   Расходомер расположен на расстоянии ~110м от насос...   11.4.2014, 10:40
- - borodash   Насос обеспечивает напор и расход после себя, дале...   11.4.2014, 12:59
- - Ev9eniy   Да это понятно, что сопротивление создает труба. ...   11.4.2014, 14:34
|- - tiptop   Цитата(Ev9eniy @ 11.4.2014, 15:34) Есть п...   11.4.2014, 21:00
- - MEX-74   Я думаю собака зарылась в марке электродвигателя.   11.4.2014, 16:18
- - batrysh   Если не сложно, выложите сюда график насоса пожал...   11.4.2014, 17:43
- - nick2   если есть паспорт, и маркировка, посмотрите таблич...   12.4.2014, 3:28
- - Ev9eniy   Черная жирная линия характеристика существующего н...   14.4.2014, 10:50
- - miter   А может все правильно, просто вас с насосом обману...   14.4.2014, 15:26
- - SV_vrn   насосы будут фактически подавать столько воды - ск...   15.4.2014, 8:14
- - Ev9eniy   Говорят что 1480 об.мин.   15.4.2014, 9:21
- - tiptop   Цитата(Ev9eniy @ 11.4.2014, 9:16) Диаметр...   15.4.2014, 9:29
- - Ev9eniy   Фактическую мы не знаем. а по расчетам напор 4,3 м...   15.4.2014, 9:38
- - Ev9eniy   я наверно спрошу сейчас бред, но может быть такое ...   16.4.2014, 10:12
|- - tiptop   Цитата(Ev9eniy @ 16.4.2014, 11:12) при вк...   16.4.2014, 10:39
- - Ev9eniy   да kv увеличивается, и напор увеличивается   16.4.2014, 10:45
- - Dima_UA   увеличивается расход и потери напора   16.4.2014, 11:36
- - KYV86   Насосы будут фактически подавать столько воды - ск...   16.4.2014, 13:29
- - Насосник   1. Сколько времени насос уже эксплуатируется и что...   24.4.2014, 7:53


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 17:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных