Гость_Yana_*
сообщение 23.11.2006, 18:12
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, где эффективнее поставить бак- аккумулятор: на подаче или на обратке?

В инете много ссылок, но есть обе схемы. Как все-таки правильно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Yana   Аккумулирующий бак в системе чиллер-фанкойл   23.11.2006, 18:12
- - olg2004   в готовом гидромодуле до сдвоеных насосов....я бы ...   23.11.2006, 18:25
- - Yana   Получается устанавливать на обратке перед насосами...   23.11.2006, 18:46
- - LordN   Яна, тут и на аирконе эту тему муслоли не раз и не...   23.11.2006, 22:34
- - Yana   Доброго утречка. Спасибо за помощь. Да, чиллер ра...   24.11.2006, 10:14
- - LordN   ЦитатаБудем ставить бак на подаче.неправильный выв...   24.11.2006, 13:17
- - AAANTOXA   Извините создатель темы я хочу задать вопрос про б...   24.11.2006, 22:48
- - LordN   ЦитатаТак вот толи я не так понял толи все правиль...   25.11.2006, 11:35
- - Abysmo   Цитатавсе правильно. для чиллера с плавно изменяем...   25.11.2006, 22:20
- - LordN   ПЧ ставят на компрессора с постоянным значением на...   26.11.2006, 0:25
- - Whip   Цитата(LordN @ Nov 25 2006, 11:35 )для чиллер...   27.11.2006, 10:10
- - AAANTOXA   Whip давайте не будем умничать и "брыкаться...   27.11.2006, 12:15
- - Abysmo   ЦитатаПЧ ставят на компрессора с постоянным значен...   27.11.2006, 12:45
- - Whip   Цитата(AAANTOXA @ Nov 27 2006, 12:15 )Whip да...   27.11.2006, 13:04
- - LordN   ЦитатаТак и уж от 0? вот же буквоед, а? слов нет....   27.11.2006, 13:11
- - AAANTOXA   Итак повторяю свой вопрос : прочитайте мой предыду...   27.11.2006, 13:27
- - LordN   Антон, а вы книжки, хотя б того же евроклимата, чи...   27.11.2006, 13:59
- - Vano   Общая практика такая если чиллер работает на клима...   27.11.2006, 14:02
- - Whip   Цитата(Vano @ Nov 27 2006, 14:02 )Поподробнее...   27.11.2006, 14:35
- - Vano   Цитата(Whip @ Nov 27 2006, 14:35 )Цитата(Vano...   27.11.2006, 14:57
- - AAANTOXA   Расскажу в двух словах о мастер классе раз попроси...   27.11.2006, 15:12
- - Whip   Цитата(AAANTOXA @ Nov 27 2006, 15:12 )дайкин ...   27.11.2006, 16:00
- - Vano   Антоха, у тебя есть широко известный в узких круга...   27.11.2006, 19:11
- - Vano   Теперь моё мнение по данному вопросу. Алгоритм дей...   27.11.2006, 19:25
- - LordN   подытожу сказанное Vano - важен не бак, важна мин...   27.11.2006, 20:02
- - AAANTOXA   Вот образец подробного и ясного ответа ! Даже ...   27.11.2006, 20:19
- - Guest   Уважаемый Whip, вы бы всетаки открыли личико, пред...   29.11.2006, 15:44
- - Whip   Цитата(Guest @ Nov 29 2006, 15:44 )Уважаемый ...   30.11.2006, 9:25
- - jjj   Цитата(AAANTOXA @ Nov 27 2006, 12:15 )Whip да...   1.12.2006, 16:00
- - kroudion   Цитата(jjj @ Dec 1 2006, 16:00 )реализовать э...   12.12.2006, 14:55
- - jjj   Цитата(kroudion @ Dec 12 2006, 14:55 )Цитата(...   12.12.2006, 18:15
- - Whip   Цитата(kroudion @ Dec 12 2006, 14:55 )винтово...   13.12.2006, 9:22
- - Skynet jr   Привет всем спецам. Прочитал все эти доводы и коне...   10.1.2007, 8:03


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 17:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных