Здравствуйте! Прошу специалистов внести ясность в мои размышления по поводу одного из объектов. Буду рада любым замечаниям и советам. Есть магазин мебели, 2 торговых зала площадью 780 м2, Высота 3,3 м. Отопление, вентиляция, кондиционирование - от газового руфтопа с подмесом наружного воздуха ок 30%, может отдельными руфтопами, потом посмотрю по мощностям.
Расчетные параметры воздуха в холодный период: tв=18С влажность 50%, tн=-21С і=-20,2 кДж/кг
Расчетные параметры воздуха в теплый период: tв=25 С влажность 50%, tн=+30С і=58,9 кДж/кг
Теплопотери 1й т.з.=7,15 кВт + на нагрев чистого уличного - 15 кВт в сумме 22,2 кВт , 2й т.з. - 8,69 кВт + нагрев уличного 17,9 кВт в сумме 26,6 кВт.
Теплоизбытки 1й - Qявн=12,5 кВт, Qполн=14,9 кВт; 2й - Qявн=14,3 кВт, Qполн=20,0 кВт,
Влагопоступления от людей тепл период - 6,35 кг/ч, хол/перех период - 3,8 кг/ч. Далее делаем расчет воздухообменов и выбираем больший для построения системы воздуховодов.
Вопросы:
1. Теплоизбытки в холодный период мы не учитываем (от людей, освещения), а в переходный тоже? Что делать с переходным периодом?
2. Расчет воздуха для компенсации теплопотерь (возьмем 1й т.з.): Gот=7150*3600/(1005*(25-18)*1,2)=3050 м3/ч Q от=((3050*1,2*(25-18)*1005+1150*1005*1,2*(18+21))/3600=22,2 кВт (1150 м3/ч - это 20м3/ч умнож на кол-во посетит - это чистый воздух с улицы)
Необходимо ли делать какой-то перерасчет кол-во воздуха для восполнения теплопотерь на ид диаграмме с учетом того, что в зале будут влагоизбытки от людей??
3.берем теплый период: для расчета воздухообмена для ассимиляции избыточной теплоты:
G=3.6*Qявн/(tух-tпр), кг/ч или G=3.6*Qполн/(іух-іпр), кг/ч (если расчет ведем по ид диаграмме), получается результаты должны быть одинаковыми, а получается:
G=3.6*12500/(27-22)=9000, кг/ч tух=25+0,4(3,3-1,5)=27С, іух=64 tпр=22 С, іпр=43,2
или
G=3.6*14300/(64-43,2)=2579 кг/ч откуда такая разница или расчет необходимо вести по какой-то одной формуле?
4. Расчет по минимальному кол-ву воздуха 20 и 60 для посетителей и персонала дал 1150 м3/ч
5. Из расчета ассимиляции влагопоступлений от людей: G=W/dух-dпр=6350/14,5-8,3=1024 м3/ч 6. Холодильная мощность руфтопа подбирается по полной или явной теплоте?
Получается если в расчете ассимиляции теплоизбытков будет верной 2-я формула, то наибольшее кол-во приточного воздуха будет для ассимиляции теплопотерь в холодный период - 3050 м3/ч, тепловая мощность руфтопа - 22,2 кВт, холодильная - 12,5 либо 14,9 кВт. Должна ли внести какие-то еще изменения в мои результаты ид-диаграмма?
Какие есть замечания? Зараннее Всем спасибо!
С ув. Юлия
|