Добрый день!
Возникла спорная ситуация с СТУ, прошу посмотреть логику рассуждений и дать свой совет в соответствии с Вашим опытом. Объект: торгово-гостиничный комплекс, высотой свыше 50 м.
"Необходимо дополнить СТУ пунктом, предписывающим расположение насосных станций на автоматическое спринклерное пожаротушение тонкораспылённой водой (с устройством пожарных резервуаров) на 6-м и 18-м этажах здания комплекса. В противном случае, если расположить данные станции пожаротушения на 1-м или цокольном этажах, как предписывают п. 12.4 СНиП 2.04.01-85*, п. 4.2.2 СП 10.13130.2009, п. 5.10.9 СП 5.13130.2009, невозможно выполнить требования п. 3.1.1 СТУ ООО «Виар» № 321.821-ТУ/10-СТУ «Здание оборудуется системой автоматического пожаротушения спринклерного типа с повышенной интенсивностью», потому что: Согласно ТУ «Проектирование автоматических установок пожаротушения тонкораспыленной водой (ТРВ) с применением распылителей «Аквамастер™-Горизонт», таблица 1.1 диапазон рабочих давлений данных распылителей от 0,5 до 1,2 мПа. Следовательно минимальное давление у диктующего оросителя (ДО) должно быть не менее 0,5 мПа. При отметке установки ДО на 17-ом этаже +66,000 м и пожарного насоса в первом подвальном этаже на отметке -3,000 м геометрическая высота ДО (Z) составит 69 м. или Z будут равно 0,69 мПА. Суммарные потери давления на горизонтальном участке трубопровода(Рг,)вертикальном участке трубопровода (Рв,)потери давления в местных сопротивлениях(Рм)иместные сопротивления в узлах управления(Руу,) составят 1,17 Мпа. Следовательно в дежурном режиме давление в системе ТРВ при минимальном значении давления у ДО будет равно 0,5 мПа, а при возникновении пожара оно достигнет 2,36 мПа, т.е. 23,6 атм. Узлы управления, обратные клапана, задвижка и т.п. оборудование рассчитаны на давление равное Р-1,6 мПа (16 атм.) и при более высоком давлении они выйдут из строя. В связи с чем единственно возможным проектным решением является установка насосных станций ТРВ с моноблочными автоматическими насосными установкам!: «Спрут-РС» в технических этажах (6-ой и 18-ый этажи). Для обеспечения систем пожаротушения ТРВ водой в насосных станциях 6-го и 18-гс этажей устанавливаются пожарные резервуары РГСН-15 с расчетным количество]\ воды. Уровень воды в пожарных резервуарах (ПР) выше оси насосов на 2,5 м, в связи с чем насосы постоянно находятся под заливом воды под давление 0,025 мПа (0,25 атм.). На ПР для их заполнения и контроля за уровнем воды установлены датчики уровня воды LMP331 (ДУВ). Для подпитки ПР водой они соединены трубой с хозяйственно-питьевым водопроводом. На соединительной трубе установлен вентиль ( электроприводом 15нж922п Д50. При понижении уровня воды ДУВ автоматически выключает вентиль с электроприводом на открытие. По достижения необходимой уровня воды в ПРДУВ включает вентиль с электроприводом на закрытие. На время тушения пожара электропитание хозяйственно-питьевого насоса не отключается. Для подачи воды от пожарных машин напорный коллектор «Спрут-НС» через: задвижку с обратным клапаном соединены с внутренним противопожарные водопроводом (ВПВ). ВПВ имеет соединительные головки для подключения пожарных машин."
Верный ли ход мысли с определением напора для дежурного режима? Рационально ли в случае, если прописывается в СТУ данный запрос , расположение резервуаров и насосной на 6-м и 18-м этажах?
|