Приточная противодымная вентиляция |
|
|
|
18.4.2014, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342

|
Кто нибудь скажите, требуется подогрев воздуха приточного воздуха противодымной вентиляции? У меня есть три коридора в подвале общественного здания, в которых осуществляется удаление и приток, а так же подпор в лифтовый холл, в тамбур-шлюз перед лестницей и подпор в шахту лифта для транспортировки пожарных подразделений. Возможно ли установить приточный вентилятор для подпора воздуха в шахту лифта под потолком лифтового холла верхнего этажа с забором воздуха через стену с улицы?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Shiling Приточная противодымная вентиляция 18.4.2014, 12:39 ast Подогрев приточного воздуха в системе противодымно... 18.4.2014, 12:55 Терехов Сергей ast, а где написано, что клапана запрещены? надеюс... 13.10.2014, 14:48 Wiz Цитатавместо них ставим клапаны огнезадерживающие.... 13.10.2014, 16:11 ИОВ Цитата(Wiz @ 13.10.2014, 16:11) Ставиться... 11.11.2014, 15:42 Shiling В СП 7 .13130 написано что для приточной противоды... 11.11.2014, 14:47 Shiling Подскажите пожалуйста как правильно сделать, куда ... 11.11.2014, 16:36 Wiz Вместо гермика ставите обратный с эл. приводом. Я ... 11.11.2014, 16:56 ИОВ Спасибо, Wiz.
На сайте Вент Вектор сертификат пож.... 12.11.2014, 2:31 OlegG Цитата(ИОВ @ 12.11.2014, 3:31) Огнестойко... 12.11.2014, 9:36  ИОВ Цитата(OlegG @ 12.11.2014, 9:36) В констр... 12.11.2014, 12:21   fry Цитата(ИОВ @ 12.11.2014, 12:21) Да понятн... 12.11.2014, 16:02  Shiling Цитата(OlegG @ 12.11.2014, 13:06) В конст... 12.11.2014, 13:46 Shiling А может быть это нормально-закрытый клапан дымоуда... 12.11.2014, 8:13 keaton Цитата(ИОВ @ 12.11.2014, 12:21) Мне не по... 12.11.2014, 15:11 keaton Цитата(fry @ 12.11.2014, 16:02) а при чем... 12.11.2014, 16:08 fry Цитата(keaton @ 12.11.2014, 16:08) Вот ка... 12.11.2014, 16:14 ИОВ Цитата(keaton @ 12.11.2014, 15:11) Думаю,... 12.11.2014, 16:32 Sovar Цитата(ИОВ @ 12.11.2014, 17:32) Ссылки на... 19.11.2014, 1:57 keaton Цитата(ИОВ @ 12.11.2014, 16:32) Пытаюсь о... 12.11.2014, 16:55 ИОВ Цитата(keaton @ 12.11.2014, 16:55) Объясн... 12.11.2014, 18:00 keaton Цитата(ИОВ @ 12.11.2014, 18:00) ??? А что... 13.11.2014, 0:09 ИОВ Для Sovar 19.11.2014, 18:49 Sovar Цитата(ИОВ @ 19.11.2014, 19:49) Для Sovar... 23.11.2014, 16:18 РЕГ Установку обратных клапанов в вытяжной противодымн... 4.12.2014, 17:48 ИОВ Обр. клапан "Тюльпан" не соответствует т... 4.12.2014, 21:21 maxtgv У радиальных вентиляторов ДУ устанавливаем НЗ огне... 5.12.2014, 9:29 РЕГ В коридоре предусмотрена шахта дымоудаления. Необх... 5.12.2014, 13:27 Wiz ЦитатаНеобходимо организовать приток
Ну так предус... 5.12.2014, 13:54 РЕГ Нормы читаны, расчеты сделаны, но, к сожалению, пр... 5.12.2014, 15:04 Wiz Цитатаостается наружная стена коридора.
Ну и хорош... 5.12.2014, 16:06 РЕГ Вот план второго этажа. Без механической никак не ... 5.12.2014, 16:26 ИОВ Цитата(РЕГ @ 5.12.2014, 16:26) Вот план в... 5.12.2014, 23:01 РЕГ 1. Всего 2 этажа. К сожалению, у нас тут сложности... 6.12.2014, 7:09 Wiz Цитата3. Я тут все время про КИДы спрашивала. На п... 6.12.2014, 11:25 РЕГ Спасибо за КИДы. Что же со вторым этажом делать? 6.12.2014, 12:04 Wiz Если "дырку" под окном никак, то тащите ... 6.12.2014, 12:26 РЕГ Спасибо, надо подумать, может лучше дыркой под окн... 6.12.2014, 13:29 ИОВ Полагаю, под окнами установлены радиаторы системы ... 6.12.2014, 21:59 РЕГ В одном месте как раз нет радиаторов, поставлю туд... 7.12.2014, 12:18 ИОВ Зачем EI 120 для "дырки" в наружной стен... 7.12.2014, 13:52 РЕГ утепленный, 1200х600, большой проем, Север 7.12.2014, 16:02 ИОВ Так КПУ-1Н тоже имеют морозостойкое исполнение 7.12.2014, 17:31 РЕГ Стеновые-нет. 7.12.2014, 17:37 ИОВ У меня каталог клапанов "Везы" 2013 г. А... 7.12.2014, 18:43 РЕГ Да что такое, вижу то, что хочу видеть. Когда в Ве... 7.12.2014, 18:53 ИОВ Я не вижу в нормах требования устанавливать на ком... 7.12.2014, 19:10 artem1903 Добрый день!
Как на сегодняшний день эксперты... 16.7.2019, 12:33 РЕГ Спасибо. Действительно. Для естественного притока ... 7.12.2014, 19:24 Максим00777 Здравствуйте. Имеется система приточной противодым... 28.4.2015, 15:15 ИОВ Цитата(Максим00777 @ 28.4.2015, 16:15) Зд... 28.4.2015, 15:38 Максим00777 Спасибо, ИОВ.
Про воздуховоды дымоудаления в вентк... 28.4.2015, 17:20 ИОВ Цитата(Максим00777 @ 28.4.2015, 18:20) Дл... 28.4.2015, 17:40 Максим00777 Верно, не горючих. Но это не устанавливает предел ... 28.4.2015, 18:15 Wiz ЦитатаИ всё же, необходимо ли предусматривать возд... 29.4.2015, 13:30 Максим00777 Цитата(Wiz @ 29.4.2015, 13:30) Зачем, вы ... 29.4.2015, 18:26 Барабан Вроде всё без изменений - в наружной стене можно с... 16.7.2019, 15:17 artem1903 Спасибо! 16.7.2019, 20:32 Ditmar1982 Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какой степени... 2.8.2019, 11:56 ИОВ Если в № 123-ФЗ смотреть последовательно таблицы 2... 3.8.2019, 10:20 Ditmar1982 Спасибо. 3.8.2019, 12:53 Валерий НД В СП 7.13130.2013 с вопросом включения противодымн... 6.9.2019, 9:07
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|