	 |  Расчетная производительность котельных , Средняя ГВС? |  |  |  
	
		|  | 
				  21.4.2014, 11:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 350
 Регистрация: 14.1.2011
 Пользователь №: 89392
 
 
 
  
 | 
				Добрый день уважаемые коллеги!Хочу предложить дискуссию по поводу включения в расчетную производительность котельной среднюю часовую нагрузку на ГВС, вместо максимальной!
 Со своей стороны пока будет жить СНиП КУ, я останусь сторонником включения максимального ГВС в расчет. нагрузку, хотя все остальные нормы по данному вопросу уже разрешают включать среднечасовую нагрузку. Поделитесь у кого есть опыт проектирования и эксплуатации котельных, спроектированных на новый лад. Все ли инстанции пропускают и не замерзают ли потребители например в районе НГ, потому как я понимаю ГВС в приоритете получается.
 Заранее спасибо!
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	Сообщений в этой теме   Demsss   Расчетная производительность котельных   21.4.2014, 11:01    LUCHNICK   Из практики, котельную на среднечасовую нагрузку Г...   21.4.2014, 12:31    Demsss   Да да да!!!я такого же мнения!как ...   21.4.2014, 13:23    Татьяна Удальцова   Цитатахотя все остальные нормы по данному вопросу ...   21.4.2014, 14:02     ne_rylut   Цитата(Татьяна Удальцова @ 21.4.2014, 14...   22.4.2014, 10:52    Demsss   Нет конечно разговор не идет о ТЭЦах и квартальных...   21.4.2014, 14:48    Татьяна Удальцова   Цитатамаксимальная нагрузка ГВС также рассчитывает...   21.4.2014, 18:37    Demsss   Спасибо большое Татьяна за комментарии, приятно по...   22.4.2014, 9:56    Татьяна Удальцова   ЦитатаИ большие теплоснабжающие организации постеп...   22.4.2014, 10:35    Demsss   Ну конечно про здравый смысл и ТЭО забывать не сто...   22.4.2014, 10:37    Татьяна Удальцова   Цитата"п.4.10. Часовые расходы тепла системам...   22.4.2014, 12:11     ne_rylut   Цитата(Татьяна Удальцова @ 22.4.2014, 12...   22.4.2014, 13:09    Татьяна Удальцова   ЦитатаНасчет раздела ВК. В общем случае применяетс...   22.4.2014, 15:06     tiptop   Цитата(Татьяна Удальцова @ 22.4.2014, 16...   22.4.2014, 19:07     ne_rylut   Цитата(Татьяна Удальцова @ 22.4.2014, 15...   23.4.2014, 0:09    Demsss   3.9 Расчетная производительность котельной определ...   22.4.2014, 15:40    Татьяна Удальцова   Цитата"Теперь в СП" - это подразумеваютс...   23.4.2014, 6:52     tiptop   Цитата(Татьяна Удальцова @ 23.4.2014, 7:5...   23.4.2014, 8:14      Машинист   Цитата(tiptop @ 23.4.2014, 9:14) Пардон, ...   23.4.2014, 9:33       tiptop   Цитата(Машинист @ 23.4.2014, 10:33) И есл...   23.4.2014, 9:50     ne_rylut   Цитата(Татьяна Удальцова @ 23.4.2014, 6:5...   23.4.2014, 12:00    Demsss   Конечно нет разговора о том что макс. расходы всех...   23.4.2014, 12:12    Demsss   Грубо говоря, есть например котельная для двух жил...   23.4.2014, 12:33     tiptop   Цитата(Demsss @ 23.4.2014, 13:33) Моделир...   23.4.2014, 13:20     zeman   Цитата(Demsss @ 23.4.2014, 13:33) ГВС у н...   23.4.2014, 14:51      Лыткин   Цитата(zeman @ 23.4.2014, 15:51) А почему...   24.4.2014, 7:40    Demsss   ладно задам вопрос по другому.Кто какую нагрузку б...   23.4.2014, 13:29     Лыткин   Цитата(Demsss @ 23.4.2014, 14:29) ладно з...   23.4.2014, 14:24      sanja_k   Цитата(Лыткин @ 23.4.2014, 15:24) ......П...   1.5.2014, 22:39       Лыткин   Цитата(sanja_k @ 1.5.2014, 23:39) Я извин...   5.5.2014, 7:59    Demsss   Если ее не поставить в приоритет вода не будет дог...   23.4.2014, 14:57    Demsss   Видел проекты такого рода.все что касается ГВС под...   6.5.2014, 16:13     Лыткин   Цитата(Demsss @ 6.5.2014, 17:13) Видел пр...   7.5.2014, 12:22    инж323   А давайте я вам из вредности еще один перл подкину...   6.5.2014, 20:21    sanja_k   Спасибо всем кто ответил.... Меня сейчас интересуе...   10.5.2014, 0:41    инж323   Кроме 1-3 открытых крана еще и Qгв. цирк. есть(на ...   10.5.2014, 1:07     sanja_k   Цитата(инж323 @ 10.5.2014, 2:07) Кроме 1-...   10.5.2014, 3:03    sanja_k   Попробую все-таки продолжить тему : 
У меня такая ...   15.5.2014, 0:28     Лыткин   Цитата(sanja_k @ 15.5.2014, 1:28) Попробу...   15.5.2014, 12:35      sanja_k   Цитата(Лыткин @ 15.5.2014, 13:35) Насосы ...   15.5.2014, 14:14       Лыткин   Цитата(sanja_k @ 15.5.2014, 15:14) н
А е...   16.5.2014, 9:56        sanja_k   Цитата(Лыткин @ 16.5.2014, 10:56) А что с...   16.5.2014, 10:58         shadow   Цитата(sanja_k @ 16.5.2014, 13:58) А как ...   19.5.2014, 11:21    shadow   Лимиты на газ, рассчитываются по среднечасовой наг...   15.5.2014, 10:27    vladigorden   Цитата(zeman @ 23.4.2014, 15:51) А почему...   27.5.2014, 17:09     tiptop   Цитата(vladigorden @ 27.5.2014, 18:09) В ...   27.5.2014, 17:15    sanja_k   Тогда получается что в автоматике котельной должен...   27.5.2014, 23:20     Лыткин   Цитата(sanja_k @ 28.5.2014, 0:20) Тогда п...   3.6.2014, 7:54     tiptop   Цитата(sanja_k @ 28.5.2014, 0:20) Тогда п...   3.6.2014, 8:18    vladigorden   А что, в зданиях "без наружного утепления сте...   28.5.2014, 8:59    vladigorden   Цитата(sanja_k @ 15.5.2014, 1:28) Попробу...   28.5.2014, 9:15     sanja_k   Цитата(vladigorden @ 28.5.2014, 10:15) Чт...   28.5.2014, 21:54      shadow   Цитата(sanja_k @ 29.5.2014, 0:54) Спасибо...   29.5.2014, 7:50    vladigorden   В дополнении к сказанному добавлю, что бы определи...   29.5.2014, 9:04     tiptop   Цитата(vladigorden @ 29.5.2014, 10:04) Ес...   29.5.2014, 9:25    vladigorden   Для жилого здания приоритет горячей воды, нужно пр...   29.5.2014, 9:38    vladigorden   Цитата(инж323 @ 6.5.2014, 21:21) А давайт...   30.5.2014, 14:59     tiptop   Цитата(vladigorden @ 30.5.2014, 15:59) (ж...   30.5.2014, 16:27    vladigorden   Цитата(tiptop @ 30.5.2014, 17:27) Вряд ли...   30.5.2014, 16:58    vladigorden   Цитата(Demsss @ 21.4.2014, 15:48) В СП АИ...   31.5.2014, 14:11     Лыткин   Цитата(vladigorden @ 31.5.2014, 15:11) Хо...   2.6.2014, 11:51    vladigorden   Цитата(Лыткин @ 2.6.2014, 12:51) Коэффици...   2.6.2014, 17:05     tiptop   Цитата(vladigorden @ 2.6.2014, 18:05) есл...   2.6.2014, 18:28    vladigorden   Цитата(tiptop @ 2.6.2014, 19:28) Рискну п...   2.6.2014, 22:29    инж323   ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПОСТАНОВЛЕНИЕот ...   2.6.2014, 22:46    vladigorden   , то выплывает неприятность- это пресловутое ПП РФ...   3.6.2014, 8:52    vladigorden   Нет не утратил. 7 статей отменено, остальное похож...   3.6.2014, 9:16    vycheslav   Цитата(Demsss @ 21.4.2014, 12:01) Добрый ...   4.4.2016, 20:18     tiptop   Цитата(vycheslav @ 4.4.2016, 20:18) на мо...   5.8.2023, 11:51    Agasa   Здравствуйте, уважаемые проектировщики!
Хотя ...   1.2.2017, 12:46     Смит   Цитата(Agasa @ 1.2.2017, 12:46) ГВС средн...   1.2.2017, 13:05    shadow   Agasa, выбор количества и единичной мощности долже...   1.2.2017, 13:04    ssn   самое простое решение на данный момент это организ...   1.2.2017, 13:20    Agasa   Спасибо за ответы!:)
shadow, по поводу обеспе...   1.2.2017, 16:40     ssn   Цитата(Agasa @ 1.2.2017, 16:40) Для баков...   2.2.2017, 13:06    Смит   Если котлы - жаротрубные, то их можно использовать...   1.2.2017, 20:17    Водяной   Подниму тему потому, что было интересно разобратьс...   5.8.2023, 11:06    Archi   Добрый день, коллеги. Дополню тему формулами из  С...   9.2.2024, 15:25    Archi   Справочник Щекина нам говорит, что в балансах ТЭЦ ...   9.2.2024, 17:05    Мимошёл   Шел мимо. По приглашению влезаю в дискуссию. Уж пр...   6.9.2024, 10:20 
 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |