> Проведение пуско-наладочных испытаний парового котла Е-1,0-0,9 ГМ
Oleg 102
сообщение 22.4.2014, 11:29
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.8.2013
Пользователь №: 202632



Господа наладчики! Прошу помочь разобраться в вопросе плохого горения. Мы проводим пуско-наладочные испытания котла Е-1,0-0,9 ГМ с газовой горелкой Г-1,0к. При розжиге котла начинает греться левая сторона смесительной камеры, и факел уносит в левую сторону на боковые
экраны. Не можем разобраться в чём причина.

Сообщение отредактировал Oleg 102 - 22.4.2014, 11:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Oleg 102   Проведение пуско-наладочных испытаний парового котла Е-1,0-0,9 ГМ   22.4.2014, 11:29
- - Лыткин   Цитата(Oleg 102 @ 22.4.2014, 12:29) Госпо...   22.4.2014, 14:38
- - Oleg 102   У нас на этой горелке конфузора нету. Вчера вскрыл...   23.4.2014, 5:50
|- - Лыткин   Цитата(Oleg 102 @ 23.4.2014, 6:50) У нас ...   23.4.2014, 7:46
|- - tiptop   Цитата(Oleg 102 @ 23.4.2014, 6:50) Нашёл ...   23.4.2014, 8:03
- - tiptop   Ещё про Е1/9Г с горелкой Г-1,0к : форум АВОК ...   23.4.2014, 8:51
- - Oleg 102   Вчера целый день пытались наладить режим горения ...   24.4.2014, 5:59
|- - tiptop   Цитата(Oleg 102 @ 24.4.2014, 6:59) чертёж...   24.4.2014, 7:07
|- - Лыткин   Цитата(Oleg 102 @ 24.4.2014, 6:59) Вчера ...   24.4.2014, 7:16
- - Oleg 102   Завод-изготовитель ООО МНВФ Энергия Украина. Зас...   24.4.2014, 8:14
|- - Лыткин   Цитата(Oleg 102 @ 24.4.2014, 9:14) Завод-...   24.4.2014, 11:42
- - кот наладчик   Снимите газовую трубу горелки и прихватите к ней с...   24.4.2014, 9:45
- - кот наладчик   Хочу уточнить. Данная "реконструкция" от...   24.4.2014, 10:57
- - Oleg 102   Альфа котла было 3,СО составляла 900 ppm. Газовып...   25.4.2014, 5:43
|- - Лыткин   Цитата(Oleg 102 @ 25.4.2014, 6:43) Альфа ...   25.4.2014, 8:22
- - Oleg 102   Расход газа на котёл 30 м3/ч на минимальной нагруз...   25.4.2014, 13:00
- - tiptop   Цитата(Oleg 102 @ 25.4.2014, 6:43) Альфа ...   25.4.2014, 13:28
- - Дедушка Ленина   Oleg 102, если у вас а=3 и прёт СО, то всем понятн...   25.4.2014, 18:07
|- - tiptop   Цитата(Дедушка Ленина @ 25.4.2014, 19:07)...   25.4.2014, 19:13
|- - Дедушка Ленина   Цитата(tiptop @ 25.4.2014, 19:13) Нам, пр...   25.4.2014, 20:46
- - Oleg 102   Дело не в том ,что у нас кислорода много, от этой ...   28.4.2014, 5:40
|- - Лыткин   Цитата(Oleg 102 @ 28.4.2014, 6:40) Дело н...   29.4.2014, 9:13
- - Oleg 102   В общем в результате различных опытов с горелкой н...   30.4.2014, 5:43
- - Лыткин   Цитата(Oleg 102 @ 30.4.2014, 6:43) В обще...   30.4.2014, 7:25


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 1:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных