Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Проблема ККБ Shuft Cur 7-18
bagammo
сообщение 22.4.2014, 14:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 29.1.2013
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 179302



Здравствуйте уважаемые специалисты, столкнулся с такой проблемой в первые, в сети не нашел ответа на свой вопрос, по этому обращаюсь к вам, есть приточная вентиляция VTS ups AS -9 с водяным калорифером и ККБ Shuft cur 7-18, подключил его трехфазной электролинии, и на сухой контакт +24v
электроника в связке приточка+ккб работают нормально, но такое дело при включении стучит компрессор и при отключении тоже, может ли это связанно быть с не правильной фазировкой, либо с тем что кондиционерщики не стравили азот дозаправили с верху фреона r22, ккб работал в таком режиме около часа, позже они додумались стравить эту смесь фреона и азота от вакуумировали и заправили все по новой, дело в том что пока там был азот я включал на короткое время ккб и не каких посторонних звуков не было, а сейчас мне звонят и говорят что компрессор стучит уже постоянно.
В документации не чего не сказано об правильной фазировке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 21:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных