Fannes
сообщение 23.4.2014, 10:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 23.4.2014
Пользователь №: 231548



Подскажите пожалуйста, на систему с температурным режимом 105/70 располагаемый перепад давлений равен 20000Па, а на систему 90/60? нестандартная сеть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Fannes   Располагаемый перепад давлений в системе   23.4.2014, 10:48
- - Лыткин   Цитата(Fannes @ 23.4.2014, 11:48) Подскаж...   23.4.2014, 11:53
|- - Fannes   Цитата(Лыткин @ 23.4.2014, 14:53) Перепад...   23.4.2014, 12:25
- - Geeft   Может быть, вам эта методика поможет? Взято из мет...   23.4.2014, 12:18
- - ЮрийБ   Думаю есть множество "систем с температурным ...   24.4.2014, 19:01
- - sergoo   для пересчта на другой температурный график можно ...   25.4.2014, 18:58
- - Крестьянин   Цитата(Fannes @ 23.4.2014, 10:48) Подскаж...   27.4.2014, 19:10
|- - jota   Цитата(Крестьянин @ 27.4.2014, 19:10) Рас...   27.4.2014, 19:24
|- - HeatServ   Цитата(Крестьянин @ 27.4.2014, 19:10) Рас...   27.4.2014, 19:59
- - инж323   Апупительно!!!! Неужели не ясно, ...   27.4.2014, 19:33
- - ЮрийБ   Цитатагидравлическое сопротивление, величина посто...   27.4.2014, 20:50
|- - HeatServ   Цитата(ЮрийБ @ 27.4.2014, 20:50) Измеряет...   27.4.2014, 20:58
- - sergoo   кстати да, оооочень часто именно сопротивление сис...   28.4.2014, 19:07
- - ЮрийБ   Нет никаких "единиц" в которых "изм...   2.5.2014, 9:18
|- - HeatServ   Цитата(ЮрийБ @ 2.5.2014, 9:18) Нет никаки...   2.5.2014, 18:30
- - ЮрийБ   Есть, наверноe, и другие эксперементальные, теорит...   3.5.2014, 9:36
|- - HeatServ   Цитата(ЮрийБ @ 3.5.2014, 9:36) Есть, наве...   3.5.2014, 21:43
- - инж323   Между "нет никаких" и "нет с именны...   3.5.2014, 14:15
- - Татьяна Удальцова   Цитатакстати да, оооочень часто именно сопротивлен...   4.5.2014, 8:48
|- - Dede   Цитата(Татьяна Удальцова @ 4.5.2014, 9:48...   4.5.2014, 10:01
- - ЮрийБ   ЦитатаПолагаю, что на форуме специалистов АВОК зна...   4.5.2014, 9:44


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 18:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных