> Теплосеть. Расчет расхода теплоносителя и температурный график, В техусловиях есть целых три температурных графика...
Какой график для расчета расхода теплоносителя выбираем?
Графики на выбор
150/70 [ 6 ] ** [37,50%]
99/61 для ОВ и 70/43 для ГВС [ 2 ] ** [12,50%]
120/70 [ 7 ] ** [43,75%]
Другое, напишу в комментариях [ 1 ] ** [6,25%]
Всего голосов: 16
Гости не могут голосовать 
savagebk
сообщение 24.4.2014, 16:30
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.10.2013
Пользователь №: 208770



Теплосети. Черчу их давно, с нуля самостоятельно проектирую недавно, соответственно немного плаваю в общих вопросах.

Нужно запроектировать малое ответвление (0,1 Гкал/ч) от внутренней сети объекта и магистраль длиной 1200 м к этому объекту (около 4 Гкал/ч).

Есть интересные техусловия от энергоснабжающей организации:

п. 2. Расчетный температурный график сети 150/70 С
Температура прямой сетевой воды в межотопительный период 63 С
Точка излома в отопительный период:
при температуре наружного воздуха -15 С Т1 = 99 С Т2 = 61 С
при температуре наружного воздуха +1 С Т1 = 70 С Т2 = 43 С
...
...
п. 7 Обеспечить пропускную способность трубопроводов и оборудования ИТП на рабочий температурный график 120/70 С

Я правильно понимаю, что расход теплоносителя на О и В нужно считать на дельта Т = 38 С, а расход теплоносителя на ГВС - на 27 С?
А может стоит посчитать расход теплоносителя на ОВ по графику 120/70? Все равно по факту вентиляция в зданиях выключена, а это около половины общей нагрузки. И после реконструкции никто ее включать, скорее всего не будет.

Голосовалку ставлю для тех, кому лениво печатать ответы, внимательно изучу результат и поступлю все равно по своему rolleyes.gif:-)

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 7:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных