Может быть кто сталкивался с такой проблемой.
Установили общедомовые приборы учета горячей воды. Расход горячей воды по общим водомерам в два раза превышает показания квартирных приборов учета. Даже, если допустить, что некоторые приворовывают, но не в таких же масштабах (в два раза!).
Система теплоснабжения открытая. Горячая вода для потребителей забирается из подающей или из обратки отопления, циркуляционная линия после полотенцесушителей через ОК подключена в обратный трубопровод теплосети. Общий расход определяется разностью показаний водомеров, устанвленных на подающей и циркуляционной линиях ГВС
Грешил на то, что кто-то мог врезаться в циркуляционный трубопровод ГВС для организации теплого пола со сбросом в систему отопления. Управляющая кампания нарушений не нашла. Заменили счетчики. Результат тот же. Надеялся, что после отключения СО расход стабилизируется. Но не тут-то было. Расход горячей воды не уменьшился. Утечек и сторонних врезок визуально не обнаружено. Хотелось бы услышать мнение специалистов о возможных причинах.

Сообщение отредактировал zeva - 25.4.2014, 16:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 4:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных