Dio_Rock
сообщение 29.4.2014, 18:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.4.2010
Пользователь №: 54071



Добрый день, коллеги. Прошу прокомментировать схему во вложении. Схема к сожалению пока сырая даже по условным обозначениям. Объект - магазин в торговом центре, чиллер будет расположен на кровле, остальное оборудование в венткамере. Температурный режим стандартный 5-10/7-12.
Похожая схема уже недавно обсуждалась на форуме, тем не менее без проблем не обошлось
Особенности этой схемы:
- Чиллер со встроенным гидромодулем и отказаться от него нельзя по причине отсутствия места для установки оборудования в помещении
- Для защиты от замерзания теплообменника при зимнем запуске не придумал ничего лучше как поставить еще один насос(поз.2) в контуре гликоля, чтобы обеспечить подмес обратной воды из теплообменника. При этом, чтобы как это называется "не запереть насос " гидромодуля поставлена перемычка с обратным клапаном. В итоге напор насоса гидромодуля рассчитан на потери в испарителе и по трассе, а напор смесительного насоса на потери промежуточного теплообменника и 3-х ходового клапана.
Прежде всего хочется понять насколько такое решение работоспособно и есть ли более простые способы обеспечить защиту от замерзания.
-Во внутреннем контуре есть основной насос(с резервом) и насосы потребителей(фанкойлы и приточки). Предполагалось, что основной будет работать с постоянным расходом, а насосы потребителей с переменным. Здесь прежде всего беспокоит не передавят ли насосы друг друга. Пока что поставил перемычку между подающим и обратным коллектором, но пока что стоит выбор продолжить прорабатывать такую схему(с "полупеременным" расходом) или проще убрать эти насосы потребителей и переделать всю схему на постоянный расход с одной общей насосной группой.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________l.pdf ( 378,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 572
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Dio_Rock   Схема холодоснабжения чиллера   29.4.2014, 18:55
- - ЮрийБ   А что чиллер и зимой будет работать ?   1.5.2014, 22:51
- - ЮрийБ   Хотел сказать - потребность в холоде будет и зимой...   2.5.2014, 7:39
|- - Dio_Rock   Цитата(ЮрийБ @ 2.5.2014, 10:39) Хотел ска...   2.5.2014, 18:16
- - ЮрийБ   "потребность холода зимой будет 60-70% от вел...   2.5.2014, 22:33
|- - Dio_Rock   Цитата(ЮрийБ @ 3.5.2014, 2:33) "потр...   3.5.2014, 6:49
- - ЮрийБ   Да, "Зима" будет давать в названный пери...   3.5.2014, 10:00
|- - Dio_Rock   Цитата(ЮрийБ @ 3.5.2014, 14:00) Да, ...   3.5.2014, 13:14
- - donol   Да производительность фрикулинга зависит от наружн...   3.5.2014, 12:18
|- - Dio_Rock   Цитата(donol @ 3.5.2014, 15:18) Да произв...   3.5.2014, 13:40
- - donol   Да правильно, можно, во всяком случае некоторые пр...   3.5.2014, 17:11
- - Dio_Rock   Да насосы конечно тоже места занимают, но их допус...   3.5.2014, 18:16
- - инж323   Чисто компоновочно, а не спасет ли дело установка ...   3.5.2014, 18:36
|- - Dio_Rock   Цитата(инж323 @ 3.5.2014, 21:36) Чисто ко...   3.5.2014, 18:49
- - инж323   Вам там по месту понятно лучше видно,но как то воз...   3.5.2014, 19:16
|- - Const82   Цитата(инж323 @ 3.5.2014, 20:16) Гы. пере...   3.5.2014, 21:01
- - donol   Вопрос сразу при 100м туда и 100 обратно накой чер...   3.5.2014, 21:08
- - Dio_Rock   Упустил этот момент с баком-акумулятором(. Он идет...   4.5.2014, 8:58
- - donol   Если вы делаете постоянный расход на потребителях ...   4.5.2014, 20:39
- - Dio_Rock   А у нас обычно наоборот, выставляют вентилятор фан...   5.5.2014, 4:28
- - Dio_Rock   Производитель утверждает, что его чиллеры со встро...   7.5.2014, 15:36
- - BogOnPoBog4uk   Ну намудрили)))) И перемычка, и трехходовой и две ...   7.5.2014, 17:11
|- - Dio_Rock   Цитата(BogOnPoBog4uk @ 7.5.2014, 21:11) Н...   7.5.2014, 19:41
- - donol   Почему от гидромодуля не отказаться, общий насос м...   7.5.2014, 22:48
- - v-david   Я извиняюсь, тему пробежал "по диагонали...   7.5.2014, 23:44
- - donol   По идеи по второму варианту, который v-david предл...   8.5.2014, 9:47
- - Dio_Rock   По поводу второго насоса в конутре гликоля, мысль ...   8.5.2014, 11:51
- - Dio_Rock   Donol, по поводу второго насоса в контуре гликоля,...   8.5.2014, 12:16
- - donol   Я просто чего-то не пойму, то вы говорите, что от ...   8.5.2014, 13:37
- - Dio_Rock   От гидромодуля в чиллере действительно никак нельз...   8.5.2014, 14:03
- - BogOnPoBog4uk   Как насчет такого варианта? Если можно, каков с...   8.5.2014, 14:35
|- - Dio_Rock   Цитата(BogOnPoBog4uk @ 8.5.2014, 17:35) ...   8.5.2014, 15:15
- - coverart   Чтобы при первом запуске не загадить теплообменник...   8.5.2014, 15:02
- - BogOnPoBog4uk   Ясн. Если трубы из некорродирующего материала, то ...   8.5.2014, 15:07
|- - Dio_Rock   Цитата(BogOnPoBog4uk @ 8.5.2014, 18:07) Я...   8.5.2014, 16:04
- - BogOnPoBog4uk   Вообще да. Я на тот случай если контур установок с...   8.5.2014, 15:20
- - donol   Что за контроль(уставка) по температуре обратной в...   8.5.2014, 16:12
|- - Dio_Rock   Цитата(donol @ 8.5.2014, 19:12) Что за ко...   8.5.2014, 16:54
- - BogOnPoBog4uk   Как вариант при длинной трассе - два фильтра. Не ж...   8.5.2014, 16:14
- - BogOnPoBog4uk   Кстати (скорее всего и уточнять не надо), обязател...   8.5.2014, 17:12
|- - biver   Цитата(BogOnPoBog4uk @ 8.5.2014, 18:12) К...   9.5.2014, 16:07
|- - BogOnPoBog4uk   Цитата(biver @ 9.5.2014, 17:07) А для чег...   11.5.2014, 14:21
- - инж323   Дык реле на попе у машины даже и не стоит обсуждат...   8.5.2014, 18:16
- - donol   Для чего управлять 3-х ходовым по обратной воде, е...   8.5.2014, 18:58
|- - Dio_Rock   Цитата(donol @ 8.5.2014, 22:58) Надо не д...   8.5.2014, 19:29
- - v-david   Похоже Вы зациклились... а так? http://phs-holod.r...   8.5.2014, 19:44
- - donol   Извиняюсь, ввел в заблуждение, праздники, обмерзан...   8.5.2014, 21:32
- - donol   Хотя лучше делать контроль по гликолю, а не по вод...   8.5.2014, 22:51
|- - Dio_Rock   Цитата(donol @ 9.5.2014, 2:51) Хотя лучше...   9.5.2014, 6:54
- - v-david   я знаю. Это всего лишь пример теплообменника, кото...   9.5.2014, 7:11
- - Dio_Rock   Только непонятно как связать гидромодуль чиллера с...   11.5.2014, 15:03
- - BogOnPoBog4uk   А что вызывает затруднения?   11.5.2014, 15:47
|- - Dio_Rock   Цитата(BogOnPoBog4uk @ 11.5.2014, 18:47) ...   11.5.2014, 18:14
- - BogOnPoBog4uk   Включите основным, всего делов...   12.5.2014, 8:46
|- - Dio_Rock   Цитата(BogOnPoBog4uk @ 12.5.2014, 12:46) ...   12.5.2014, 8:55
- - BogOnPoBog4uk   Ну так и включите вместе. В параллель или последов...   12.5.2014, 9:03
- - donol   В продолжении темы по клапану я тут поднял перепис...   12.5.2014, 10:37
|- - Dio_Rock   Цитата(donol @ 12.5.2014, 14:37) Правды м...   14.5.2014, 10:34
- - agel   Какие то странные диаметры трубопроводов...   12.5.2014, 10:48
|- - BogOnPoBog4uk   Цитата(agel @ 12.5.2014, 11:48) Какие то ...   12.5.2014, 11:14
|- - Dio_Rock   Цитата(agel @ 12.5.2014, 13:48) Какие то ...   12.5.2014, 15:31
- - Dio_Rock   По защите от замерзания вижу для себя пока 2 вариа...   12.5.2014, 15:47
- - v-david   Цитата(Dio_Rock @ 12.5.2014, 16:47) (3-х ...   12.5.2014, 17:24
- - BogOnPoBog4uk   Цитата(donol @ 12.5.2014, 11:37) Правды м...   14.5.2014, 21:26
- - donol   Для Карриеровских чиллеров серии 30ХА с фрикулинго...   14.5.2014, 21:59
- - BogOnPoBog4uk   Устройство защиты от замерзания испарителя и гидро...   14.5.2014, 22:22
- - v-david   Вы как-то плавно переключились с промежуточного те...   14.5.2014, 22:55
|- - Dio_Rock   Цитата(v-david @ 15.5.2014, 2:55) Пр...   15.5.2014, 6:40
- - BogOnPoBog4uk   Цитата(Dio_Rock @ 15.5.2014, 7:40) Получа...   15.5.2014, 8:07
- - v-david   Цитата(BogOnPoBog4uk @ 15.5.2014, 9:07) Ч...   15.5.2014, 9:34
- - BogOnPoBog4uk   Так вы же не рассказываете, по какому принципу про...   15.5.2014, 9:51
- - v-david   Гликоль не несется, а ползет... минусового нет, си...   15.5.2014, 13:00
- - donol   Цитата(BogOnPoBog4uk @ 14.5.2014, 23:22) ...   15.5.2014, 21:45
- - Dio_Rock   Решил отправить производителю вопросы, дабы получи...   16.5.2014, 13:17
- - donol   1) Да 3-х ходовые на фанкойлах on/off, а на приточ...   17.5.2014, 0:25
- - BogOnPoBog4uk   Кстати, такой вопрос. А не рассматривался вариант ...   17.5.2014, 9:50
- - Dio_Rock   Нет, 2 чиллера дорого, по стоимости очень серьезн...   17.5.2014, 13:51
- - donol   Тогда обеспечьте постоянный расход по контурам, то...   18.5.2014, 23:33
- - Dio_Rock   Новая идея по защите от замерзания ТО: Наружную ча...   21.5.2014, 14:46
- - v-david   Новаторы... проще поставить дополнительный маленьк...   21.5.2014, 18:57
- - Dio_Rock   Цитата(v-david @ 21.5.2014, 22:57) Н...   21.5.2014, 19:13


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274