Схема холодоснабжения чиллера, острые вопросы и работоспособность схемы |
|
|
|
29.4.2014, 18:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.4.2010
Пользователь №: 54071

|
Добрый день, коллеги. Прошу прокомментировать схему во вложении. Схема к сожалению пока сырая даже по условным обозначениям. Объект - магазин в торговом центре, чиллер будет расположен на кровле, остальное оборудование в венткамере. Температурный режим стандартный 5-10/7-12. Похожая схема уже недавно обсуждалась на форуме, тем не менее без проблем не обошлось Особенности этой схемы: - Чиллер со встроенным гидромодулем и отказаться от него нельзя по причине отсутствия места для установки оборудования в помещении - Для защиты от замерзания теплообменника при зимнем запуске не придумал ничего лучше как поставить еще один насос(поз.2) в контуре гликоля, чтобы обеспечить подмес обратной воды из теплообменника. При этом, чтобы как это называется "не запереть насос " гидромодуля поставлена перемычка с обратным клапаном. В итоге напор насоса гидромодуля рассчитан на потери в испарителе и по трассе, а напор смесительного насоса на потери промежуточного теплообменника и 3-х ходового клапана. Прежде всего хочется понять насколько такое решение работоспособно и есть ли более простые способы обеспечить защиту от замерзания. -Во внутреннем контуре есть основной насос(с резервом) и насосы потребителей(фанкойлы и приточки). Предполагалось, что основной будет работать с постоянным расходом, а насосы потребителей с переменным. Здесь прежде всего беспокоит не передавят ли насосы друг друга. Пока что поставил перемычку между подающим и обратным коллектором, но пока что стоит выбор продолжить прорабатывать такую схему(с "полупеременным" расходом) или проще убрать эти насосы потребителей и переделать всю схему на постоянный расход с одной общей насосной группой.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Dio_Rock Схема холодоснабжения чиллера 29.4.2014, 18:55 ЮрийБ А что чиллер и зимой будет работать ? 1.5.2014, 22:51 ЮрийБ Хотел сказать - потребность в холоде будет и зимой... 2.5.2014, 7:39 Dio_Rock Цитата(ЮрийБ @ 2.5.2014, 10:39) Хотел ска... 2.5.2014, 18:16 ЮрийБ "потребность холода зимой будет 60-70% от вел... 2.5.2014, 22:33 Dio_Rock Цитата(ЮрийБ @ 3.5.2014, 2:33) "потр... 3.5.2014, 6:49 ЮрийБ Да, "Зима" будет давать в названный пери... 3.5.2014, 10:00 Dio_Rock Цитата(ЮрийБ @ 3.5.2014, 14:00) Да, ... 3.5.2014, 13:14 donol Да производительность фрикулинга зависит от наружн... 3.5.2014, 12:18 Dio_Rock Цитата(donol @ 3.5.2014, 15:18) Да произв... 3.5.2014, 13:40 donol Да правильно, можно, во всяком случае некоторые пр... 3.5.2014, 17:11 Dio_Rock Да насосы конечно тоже места занимают, но их допус... 3.5.2014, 18:16 инж323 Чисто компоновочно, а не спасет ли дело установка ... 3.5.2014, 18:36 Dio_Rock Цитата(инж323 @ 3.5.2014, 21:36) Чисто ко... 3.5.2014, 18:49 инж323 Вам там по месту понятно лучше видно,но как то воз... 3.5.2014, 19:16 Const82 Цитата(инж323 @ 3.5.2014, 20:16) Гы. пере... 3.5.2014, 21:01 donol Вопрос сразу при 100м туда и 100 обратно накой чер... 3.5.2014, 21:08 Dio_Rock Упустил этот момент с баком-акумулятором(. Он идет... 4.5.2014, 8:58 donol Если вы делаете постоянный расход на потребителях ... 4.5.2014, 20:39 Dio_Rock А у нас обычно наоборот, выставляют вентилятор фан... 5.5.2014, 4:28 Dio_Rock Производитель утверждает, что его чиллеры со встро... 7.5.2014, 15:36 BogOnPoBog4uk Ну намудрили))))
И перемычка, и трехходовой и две ... 7.5.2014, 17:11 Dio_Rock Цитата(BogOnPoBog4uk @ 7.5.2014, 21:11) Н... 7.5.2014, 19:41 donol Почему от гидромодуля не отказаться, общий насос м... 7.5.2014, 22:48 v-david Я извиняюсь, тему пробежал "по диагонали... 7.5.2014, 23:44 donol По идеи по второму варианту, который v-david предл... 8.5.2014, 9:47 Dio_Rock По поводу второго насоса в конутре гликоля, мысль ... 8.5.2014, 11:51 Dio_Rock Donol, по поводу второго насоса в контуре гликоля,... 8.5.2014, 12:16 donol Я просто чего-то не пойму, то вы говорите, что от ... 8.5.2014, 13:37 Dio_Rock От гидромодуля в чиллере действительно никак нельз... 8.5.2014, 14:03 BogOnPoBog4uk
Как насчет такого варианта?
Если можно, каков с... 8.5.2014, 14:35 Dio_Rock Цитата(BogOnPoBog4uk @ 8.5.2014, 17:35)
... 8.5.2014, 15:15 coverart Чтобы при первом запуске не загадить теплообменник... 8.5.2014, 15:02 BogOnPoBog4uk Ясн. Если трубы из некорродирующего материала, то ... 8.5.2014, 15:07 Dio_Rock Цитата(BogOnPoBog4uk @ 8.5.2014, 18:07) Я... 8.5.2014, 16:04 BogOnPoBog4uk Вообще да. Я на тот случай если контур установок с... 8.5.2014, 15:20 donol Что за контроль(уставка) по температуре обратной в... 8.5.2014, 16:12 Dio_Rock Цитата(donol @ 8.5.2014, 19:12) Что за ко... 8.5.2014, 16:54 BogOnPoBog4uk Как вариант при длинной трассе - два фильтра. Не ж... 8.5.2014, 16:14 BogOnPoBog4uk Кстати (скорее всего и уточнять не надо), обязател... 8.5.2014, 17:12 biver Цитата(BogOnPoBog4uk @ 8.5.2014, 18:12) К... 9.5.2014, 16:07  BogOnPoBog4uk Цитата(biver @ 9.5.2014, 17:07) А для чег... 11.5.2014, 14:21 инж323 Дык реле на попе у машины даже и не стоит обсуждат... 8.5.2014, 18:16 donol Для чего управлять 3-х ходовым по обратной воде, е... 8.5.2014, 18:58 Dio_Rock Цитата(donol @ 8.5.2014, 22:58) Надо не д... 8.5.2014, 19:29 v-david Похоже Вы зациклились... а так? http://phs-holod.r... 8.5.2014, 19:44 donol Извиняюсь, ввел в заблуждение, праздники, обмерзан... 8.5.2014, 21:32 donol Хотя лучше делать контроль по гликолю, а не по вод... 8.5.2014, 22:51 Dio_Rock Цитата(donol @ 9.5.2014, 2:51) Хотя лучше... 9.5.2014, 6:54 v-david я знаю. Это всего лишь пример теплообменника, кото... 9.5.2014, 7:11 Dio_Rock Только непонятно как связать гидромодуль чиллера с... 11.5.2014, 15:03 BogOnPoBog4uk А что вызывает затруднения? 11.5.2014, 15:47 Dio_Rock Цитата(BogOnPoBog4uk @ 11.5.2014, 18:47) ... 11.5.2014, 18:14 BogOnPoBog4uk Включите основным, всего делов... 12.5.2014, 8:46 Dio_Rock Цитата(BogOnPoBog4uk @ 12.5.2014, 12:46) ... 12.5.2014, 8:55 BogOnPoBog4uk Ну так и включите вместе. В параллель или последов... 12.5.2014, 9:03 donol В продолжении темы по клапану я тут поднял перепис... 12.5.2014, 10:37 Dio_Rock Цитата(donol @ 12.5.2014, 14:37) Правды м... 14.5.2014, 10:34 agel Какие то странные диаметры трубопроводов... 12.5.2014, 10:48 BogOnPoBog4uk Цитата(agel @ 12.5.2014, 11:48) Какие то ... 12.5.2014, 11:14 Dio_Rock Цитата(agel @ 12.5.2014, 13:48) Какие то ... 12.5.2014, 15:31 Dio_Rock По защите от замерзания вижу для себя пока 2 вариа... 12.5.2014, 15:47 v-david Цитата(Dio_Rock @ 12.5.2014, 16:47) (3-х ... 12.5.2014, 17:24 BogOnPoBog4uk Цитата(donol @ 12.5.2014, 11:37) Правды м... 14.5.2014, 21:26 donol Для Карриеровских чиллеров серии 30ХА с фрикулинго... 14.5.2014, 21:59 BogOnPoBog4uk Устройство защиты от замерзания испарителя и гидро... 14.5.2014, 22:22 v-david Вы как-то плавно переключились с промежуточного те... 14.5.2014, 22:55 Dio_Rock Цитата(v-david @ 15.5.2014, 2:55) Пр... 15.5.2014, 6:40 BogOnPoBog4uk Цитата(Dio_Rock @ 15.5.2014, 7:40) Получа... 15.5.2014, 8:07 v-david Цитата(BogOnPoBog4uk @ 15.5.2014, 9:07) Ч... 15.5.2014, 9:34 BogOnPoBog4uk Так вы же не рассказываете, по какому принципу про... 15.5.2014, 9:51 v-david Гликоль не несется, а ползет... минусового нет, си... 15.5.2014, 13:00 donol Цитата(BogOnPoBog4uk @ 14.5.2014, 23:22) ... 15.5.2014, 21:45 Dio_Rock Решил отправить производителю вопросы, дабы получи... 16.5.2014, 13:17 donol 1) Да 3-х ходовые на фанкойлах on/off, а на приточ... 17.5.2014, 0:25 BogOnPoBog4uk Кстати, такой вопрос. А не рассматривался вариант ... 17.5.2014, 9:50 Dio_Rock Нет, 2 чиллера дорого, по стоимости очень серьезн... 17.5.2014, 13:51 donol Тогда обеспечьте постоянный расход по контурам, то... 18.5.2014, 23:33 Dio_Rock Новая идея по защите от замерзания ТО:
Наружную ча... 21.5.2014, 14:46 v-david Новаторы... проще поставить дополнительный маленьк... 21.5.2014, 18:57 Dio_Rock Цитата(v-david @ 21.5.2014, 22:57) Н... 21.5.2014, 19:13
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|