> Прямоточный парогенератор, перегревается
Галиев
сообщение 3.5.2014, 19:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Здравствуйте товарищи специалисты!
Поздравляю вас с Майскими праздниками!
Прошу помочь в диагностики одного явления, происходящего с паровым прямоточником турецкой наружности.
Явление выражовывается в следующем: - аппарат останавливается по перегреву пара, Т - прет за 300 С при давлении пара всего 4,0 ати.
Что было проверено:
- установили водосчетчик на трубу питания, при "МГ" расход воды в два раза больше расхода газа, на тонну воды кубов сорок газа, при этом аппарат работает устойчиво, давление пара 3,5 ати, Т - около 135С, давление в питательной магистрали 10 ати;
- при "БГ" соотношение газа и воды пропорциональны, аппарат настроен на полторы тонны пара, давление при двух питательных насосах 12,5 ати при Р пара на выходе 3 - 4 ати.
При сбросе пара с аппарата в "никуда" температура пара растет очень медленно, в течении 15-ти минут и более но, все равно стремится к максимуму и зашкаливает - 300 и выше. Туда же прет и температура уходящих газов.
Если включить котел на "БГ" при относительно малом разборе пара, то Т пара поднимается до тех же 300 за несколько минут.

Думается мне, что закупорился змеевик аппарата накипью (ибо нету контроля за качеством воды там).

Аппаратура в наших краях редкая, прошу знающих прокомментировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Галиев   Прямоточный парогенератор   3.5.2014, 19:53
- - Лыткин   Цитата(Галиев @ 3.5.2014, 20:53) Здравств...   5.5.2014, 9:34
|- - Галиев   Цитата(Лыткин @ 5.5.2014, 10:34) 1 м3 при...   5.5.2014, 11:40
|- - Лыткин   Цитата(Галиев @ 5.5.2014, 12:40) Модулиро...   5.5.2014, 12:06
- - tiptop   Цитата(Галиев @ 5.5.2014, 12:40) Модулиро...   5.5.2014, 12:06
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 5.5.2014, 13:06) Невозмож...   5.5.2014, 12:16
- - Denis_El   прямоточный котел без встроенного сеператора? а пр...   5.5.2014, 17:59
|- - Галиев   Цитата(Denis_El @ 5.5.2014, 18:59) прямот...   5.5.2014, 18:35
- - Denis_El   а какие номинальное сопротивление котла номинальны...   5.5.2014, 18:41
- - tiptop   Цитата(Галиев @ 3.5.2014, 20:53) расход в...   5.5.2014, 18:58
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 5.5.2014, 19:58) С какой ...   6.5.2014, 14:11
|- - Лыткин   Цитата(Галиев @ 6.5.2014, 15:11) Ну, что ...   6.5.2014, 14:21
|- - tiptop   Цитата(Галиев @ 6.5.2014, 15:11) Вы Ешку ...   6.5.2014, 14:22
- - кот наладчик   Конечно данных для анализа недостаточно: 40м3газа...   6.5.2014, 7:19
- - Галиев   Значит так, на днях аппарату сделали "химиоте...   17.5.2014, 20:27
|- - tiptop   Цитата(Галиев @ 17.5.2014, 21:27) расход ...   17.5.2014, 21:25
|- - tiptop   Цитата(Галиев @ 17.5.2014, 21:27) темпера...   18.5.2014, 10:21
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 18.5.2014, 11:21) Может б...   18.5.2014, 15:05
- - Галиев   Эх, было бы мне понятно... Да, насосы поршневые, д...   17.5.2014, 21:41
|- - tiptop   Цитата(Галиев @ 17.5.2014, 22:41) Почти т...   17.5.2014, 22:54
- - tiptop   Наткнулся на статью о парогенераторах "Альба...   18.5.2014, 12:42
- - bikz   Если не ошибаюсь внутри змеевика есть шайбы, а меж...   19.5.2014, 9:14
|- - Галиев   Цитата(bikz @ 19.5.2014, 10:14) Если не о...   19.5.2014, 19:59
|- - Галиев   Цитата(bikz @ 19.5.2014, 10:14) Если не о...   19.5.2014, 20:39
- - bikz   Возможно их нет в описании на этот котел, а по фак...   20.5.2014, 9:34
- - bikz   Возможно они ставятся, чтобы пар на выходе из змее...   20.5.2014, 9:55
- - кот наладчик   Прямоточные парогенераторы имеют большое гидр.сопр...   20.5.2014, 9:58
- - Галиев   Вчера опять пытали аппарат, приведя в соответствие...   20.5.2014, 10:15
- - Denis_El   Тяжело не зная конструкции что-то прикидывать, да ...   20.5.2014, 21:16
- - Галиев   Врезали манометр перед сепаратором, перепада давле...   21.5.2014, 11:08
- - Галиев   А ларчик открывался до обидного просто - со второг...   22.5.2014, 14:31
- - Denis_El   Поздравляю! Только странно что на прямоточн...   22.5.2014, 20:41
- - Галиев   Цитата(Denis_El @ 22.5.2014, 21:41) Поздр...   23.5.2014, 11:04


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 23:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных