> Нужен совет по принципиалке, ИТП магазина
Xomster
сообщение 6.5.2014, 9:49
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 22.4.2013
Пользователь №: 190364



Добрый День Уважаемые Специалисты!
Я прекрасно понимаю, что мой вопрос-просьба не совсем уместна...

Нужен Ваш Авторитетный совет связанный с принципиальной схемой ИТП.
В этом прошлом году окончил Университет, и только начинаю проектировать, по этому не во всех вопросах подкован.

Система 4-х трубная (отопление и ГВС с рекиркуляцией) На отопление будет стоять БИТП. С отоплением вопрос решил.

Вопрос в ГВС, а точнее каким образом его подключить? Параметры сети 60/50. Заказчик хочет, чтоб температура в точке разбора была 65.

По давлению получается, что теплосеть выдает параметры 55,4/36,89 м.в.ст. Требуемый напор на выходе из ИТП 19,4м.в.ст, потери напора в сети 4м.в.ст.

Вопрос: нужно ли ставить повысительный насос на разность давлений?
Есть необходимость в теплообменнике?

И вообще, если не сложно, опишите в 2-х словах принципиалку по подключению и увязке (можно не вдаваясь в подробности) Буду очень благодарен, если кто приложит чертеж или даст ссылку.

Я проектирую водомер от ГВС и после него Узел учета тепла. Правильно ли так?

Скачал множество проектов ИТП, но на аналогичный не попал, из за этого прошу помощи. План с расстановкой оборудования приложил
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.png ( 217,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Xomster   Нужен совет по принципиалке   6.5.2014, 9:49
- - tiptop   Цитата(Xomster @ 6.5.2014, 10:49) ГВС с р...   6.5.2014, 10:04
- - ivan-l-ing   Ввод Т3 : кш на промывку, кш запорный, фильтр, уут...   6.5.2014, 10:11
|- - Xomster   Цитата(ivan-l-ing @ 6.5.2014, 9...   6.5.2014, 12:12
|- - ivan-l-ing   Цитата(Xomster @ 6.5.2014, 13:12) Получае...   6.5.2014, 12:48
|- - Xomster   Цитата(ivan-l-ing @ 6.5.2014, 11...   6.5.2014, 14:12
- - Swift   Хм... 1) Зачем 2 УУТЭ на отопление и вентиляцию, н...   6.5.2014, 15:51
- - Xomster   ПО поводу теплообменника идея сразу отпадает, так ...   6.5.2014, 16:20
- - Swift   ЦитатаПО ТУУ на отопление и ГВС - требование заказ...   7.5.2014, 7:26
|- - Xomster   Цитата(Swift @ 7.5.2014, 6:26) Как говори...   7.5.2014, 8:44
- - ivan-l-ing   для наглядности вам   7.5.2014, 9:17
|- - Xomster   Цитата(ivan-l-ing @ 7.5.2014, 8...   7.5.2014, 12:53
- - ivan-l-ing   Уверены что нужны уут на отоплении и вентиляции он...   7.5.2014, 13:19
|- - Xomster   Цитата(ivan-l-ing @ 7.5.2014, 12...   7.5.2014, 14:11
- - ivan-l-ing   Т3 зачем 2 термометра? Т3 манометр после грязевика...   7.5.2014, 15:14
- - Xomster   Цитата(ivan-l-ing @ 7.5.2014, 14...   7.5.2014, 15:40


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 12:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных