Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
АВОК в соц. сетях
|
|
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU |
Сообщений в этой теме
antipod66 Расчет предохранительного клапана по Api520 6.5.2014, 9:59 Nemesis Так подтвердите пропускную способность клапана по ... 6.5.2014, 16:20 antipod66 как тогда удостоверить что наша "альфа" ... 6.5.2014, 21:03 Nemesis А протокол расчета они предоставили? Там стандартн... 7.5.2014, 12:54 antipod66 Форму по апи520 они предоставили, только дело в то... 11.5.2014, 10:47 Nemesis Опыт был с клапанами фирмы Crosby, их в цехе стоя... 12.5.2014, 15:35 antipod66 Сброс и превышение давления нас удовлетворяют)
Тол... 14.5.2014, 7:50![]() Лыткин Цитата(antipod66 @ 14.5.2014, 8:50) Сброс... 14.5.2014, 12:27 antipod66 Клапан имеет, сосуд тоже имеет.
А кто гарантирует ... 14.5.2014, 17:08 Nemesis Это смотря как подходить к расчету предклапана, че... 14.5.2014, 23:55 antipod66 РД, УТБ знаем.
Сброс удовлетворяет, проверяли, уст... 15.5.2014, 7:38