Здравствуйте уважаемые форумчане, проэктирую аспирацию четырехстороннего станка, в этом деле новичок.
В наличии:
1)Рукавный фильтр проточного типа Консар УВП-ПР 16700/куб.час внутрецехового исполнения с ручной рамой встряхивания с 5 бигбегами накопителями.
2)Четырехсторонний 6 шпиндельный станок Lidermac LMC-623C. По паспорту для эффиктивной работы станка во всем диапазоне скоростей подачи требуемая производительность аспирационной системы 600 м куб/мин (я буду строгать на скорости ниже средней, 12 метров в мин, получается около 270 куб/мин). Для обеспечения эффективной работы система аспирации должна быть рассчитана так, чтобы обеспечить значение линейной скорости воздуха не менее 20-28 м/с в зависимости от влажности древесины.
3)За окном бункер с циклоном совдеповского типа диаметром 800 мм
4) Винтилятор пылевой ВЦП 8 с ременной передачей, с частотным преобразователем

схема : станок--->вентилятор--->циклон с бункером--->рукавный фильтр.

Будет ли эффективно работать система если с верхнего выходного патрубка циклона я подам воздух в рукавный фильтр который находится в цеху?
Какой диаметр воздуховодов следует использовать для эффективной работы системы? Будет ли безопасна работа схемы в таком исполнении?

С уважением, Евгений!

Сообщение отредактировал Pazitron - 6.5.2014, 12:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Pazitron   Аспирация четырехстороннего станка (возврат тепла)   6.5.2014, 10:59
- - SERG_RMOS   1. Идея хорошая, схема типовая (крупная фракция в ...   6.5.2014, 11:43
|- - Pazitron   Цитата(SERG_RMOS @ 6.5.2014, 16:43) 3. Я ...   6.5.2014, 11:57
- - zaharov63   Цепочка технологическое оборудование (объем удаляе...   6.5.2014, 12:18
|- - Pazitron   Цитата(zaharov63 @ 6.5.2014, 17:18) Цепоч...   6.5.2014, 12:51
- - zaharov63   Цитата(Pazitron @ 6.5.2014, 11:59) По пас...   6.5.2014, 13:11
|- - Pazitron   Цитата(zaharov63 @ 6.5.2014, 18:11) Вы не...   6.5.2014, 13:39
- - fanman29   Что бы дать ответ на ваш вопрос надо знать разверн...   6.5.2014, 13:23
- - fanman29   Расход по паспортным данным станка Lidermac LMC-62...   6.5.2014, 13:50
|- - ИванФ   Цитата(fanman29 @ 6.5.2014, 13:50) Расход...   6.5.2014, 19:14
|- - zaharov63   Цитата(ИванФ @ 6.5.2014, 20:14) Просто хо...   7.5.2014, 9:19
|- - ИванФ   Цитата(zaharov63 @ 7.5.2014, 9:19) 1и 2. ...   7.5.2014, 18:40
- - zaharov63   Фото из сети.   6.5.2014, 14:00
- - fanman29   Информация из сети. http://www.eventa-k.ru/catalog...   7.5.2014, 13:45
- - waldemar35   Доброго Вам времени суток форумчане! Поделитес...   7.6.2014, 10:00
|- - zaharov63   Цитата(waldemar35 @ 7.6.2014, 10:00) Добр...   9.6.2014, 8:47
|- - waldemar35   Цитата(zaharov63 @ 9.6.2014, 9:47) Нужно ...   11.6.2014, 10:06
- - waldemar35   в описании вентиляторов ВЦП 7-40 в разных источник...   7.6.2014, 11:09
- - zaharov63   Шлангом из машины? Не, такого не встречал, разве ч...   11.6.2014, 10:28
- - jaddd   Собственно есть системы с подвижным полом. Это и о...   11.6.2014, 16:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 19:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных