Пользователь №: 232595



Имеется руфтоп, установлено 4 эффективных спаренных спиральных компрессора Copeland Scroll, паспортная мощ по холоду 75 кВт. Фреон R 22. На обогрев используются газовые горелки. Гарантийный срок истек. Имеем опыт в автоматизации и вентиляции. По холодильной части большой опыт монтажа.
А теперь вопросы:
- возможно ли (и как) переоборудовать систему для работы на тепло зимой к примеру до 0 или -5 С. Смотрел аналогичные системы на 22 фреоне дают коэф. до 2.5-3.0
- возможна ли регулировка оборов имеющегося компрессора с применением ПЧТ. Смотрел предидущие темы ничего интересного, может кто то уже химичил похожее.