> Поверочный расчет котла КВ-ГМ-10, Вопросы по конв. части
Гость_БАВ_*
сообщение 26.4.2005, 14:16
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте!

Пишу диплом, возникла необходимость произвести поверочный расчет водогрейного котла КВ-ГМ-10-150.

Из описания конвективной поверхности котла:

«Конвективная (водогрейная) поверхность нагрева котла расположена в вертикальной шахте с полностью экранированными стенами. Задняя и передняя стены выполнены из труб 603 мм с шагом S = 64 мм. Боковые стены экранированы трубами 833,5 мм. с шагом S =128 мм и являются коллекторами для труб конвективных пакетов, которые набираются из U-образных ширм из труб 283 мм. ширмы расставлены таким образом, что трубы образуют шахматный пучок с шагами S1 =64 мм и S2 =40 мм. Передняя стена шахты, являющаяся одновременно задней стенкой топки, выполнена цельносварной и отделяет топочную камеру от конвективной поверхности нагрева. В нижней части стены трубы разведены в четырехрядный фестон с шагами S1 =256 мм и S2 =180 мм. Все трубы, образующие переднюю, боковые и заднюю стены, вварены непосредственно в камеры  21910 мм»

Конвективная поверхность м2 221,5.

Может кто проектировал (или делал поверочный расчет) данного котла, знает ответы на следующие вопросы:
- Какая приблизительно должна быть температура на выходе из топки?
- Как вообще рассчитать данную конвективную поверхность? (Имеются в виду, конечно, не формулы, а принцип: надо ли разделять конв. теплообмен при поперечном обтекании труб и при продольном экранов + лучистый).
- Сколько рядов (если это вообще применимо для U-образных ширм) и количество трубок.
- Количество конвективных пучков ?

Картинки из каталога мне не помогают…

А вот и каталог, если вдруг понадобиться http://tgv.khstu.ru/downloads/katalog_kotel_vodogr.exe

Специалисты, профессионалы, просветите!!!
С уважением…
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 22:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных