Добрый день!

Проектирую котельную с гидравлической стрелкой. С гидр.стр. впервые сталкиваюсь. Прочитал много форумов. В основном пишут про расчет и подбор.
Меня интересует вопрос о подборе сетевых насосов к потребителям.
В качестве потребителя: отопление и вентиляция.

Схема котельной прилагается.

Какой напор должен создавать насос НП1 (НП2) и какое давление будет в точках А,Б,В,Г если

Напор котлового насоса - 1,0 кгс/см2
Потери в системах 0,3...0,4 кгс/см2

Заранее спасибо за помощь.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 26,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 151
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Чупа-Чупс   Гидравлическая стрелка   13.5.2014, 10:31
- - Лыткин   Цитата(Чупа-Чупс @ 13.5.2014, 11:31)...   13.5.2014, 10:37
- - Чупа-Чупс   Уважаемый Лыткин! Мне для экспертизы нужно ук...   13.5.2014, 10:51
|- - Лыткин   Цитата(Чупа-Чупс @ 13.5.2014, 11:51)...   13.5.2014, 14:48
|- - tiptop   Цитата(Лыткин @ 13.5.2014, 15:48) Я бы на...   13.5.2014, 15:07
|- - Начальник котельной   Цитата(Лыткин @ 13.5.2014, 14:48) В одной...   14.5.2014, 8:22
- - Галиев   По логике вещей, давление на "точках" бу...   13.5.2014, 11:07
- - Чупа-Чупс   Вот я и думаю как правильно подобрать сетевые насо...   13.5.2014, 12:34
|- - tiptop   Цитата(Чупа-Чупс @ 13.5.2014, 13:34)...   13.5.2014, 12:57
- - Чупа-Чупс   температурный режим у котла и у потребителей одина...   13.5.2014, 13:24
- - Чупа-Чупс   У нас в ГС идет теплоноситель от котлового насоса ...   13.5.2014, 15:12
- - jota   Гидравлический разделитель на то и разделитель, чт...   13.5.2014, 17:22
|- - Лыткин   Цитата(jota @ 13.5.2014, 18:22) Гидравлич...   14.5.2014, 11:00
- - tiptop   Цитата(Начальник котельной @ 14.5.2014, 9...   14.5.2014, 8:54
- - shadow   Может поможет разобраться в вопросе http://www.abo...   14.5.2014, 10:10


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 10:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных