Здравствуйте!
Возник вопрос о целесообразности объединения хоз-питьевого водопровода с противопожарным. Проектируется автотехцентр. Расход воды на пожаротушение 2х5.0 л/сек. Хоз-питье - 1 л/сек. Заказчик настаивает на объединении.
Но при хоз-питьевом режиме столь небольшой расход воды, который будет подаваться по трубопроводу Ду 100 мм, будет иметь слабый напор, т. к. более подходящий диаметр трубопровода Ду 40 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- крокус   Объединенная система или раздельная   16.5.2014, 0:10
- - MEX-74   ЦитатаНо при хоз-питьевом режиме столь небольшой р...   16.5.2014, 7:35
- - alexandrpjatkov   Цитата(крокус @ 16.5.2014, 2:10) Но при х...   16.5.2014, 8:01
- - iampix   Решил написать в эту же тему. Вопрос который меня ...   16.5.2014, 8:29
- - MEX-74   iampix Шлам выпадает, поэтому в магистрали делают...   16.5.2014, 8:36
- - крокус   Оставлять объединенную или разделять системы? Скор...   16.5.2014, 15:02
- - Dima_UA   ну скорости будут 0,1 м/с, на циркуляционной лини...   16.5.2014, 15:20
- - крокус   Может тогда лучше раздельную систему предусмотреть...   16.5.2014, 15:38
|- - MEGASANTEHNIK   Цитата(крокус @ 16.5.2014, 16:38) Может т...   16.5.2014, 15:49
- - крокус   ЦитатаЧто такое ТЭО в курсе? Если протяжённость хо...   17.5.2014, 9:36
|- - Водяной   Цитата(крокус @ 17.5.2014, 10:36) Вот к э...   17.5.2014, 15:00
- - крокус   Здание 30х30 м. Один этаж. 2 санузла. 10 пожарных ...   17.5.2014, 22:33
|- - Водяной   Цитата(крокус @ 17.5.2014, 23:33) Здание ...   18.5.2014, 22:21
- - MEX-74   Если делать раздельную тогда вода в В2 вообще буд...   19.5.2014, 6:19
- - крокус   Прилагаю план с разводкой.   19.5.2014, 16:49
- - Водяной   и правильно настаивает на объединении, т.к. сети д...   19.5.2014, 20:52
- - крокус   А если оставить раздельную?   19.5.2014, 21:57
- - Водяной   Цитата(крокус @ 19.5.2014, 22:57) А если ...   20.5.2014, 8:20


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 5:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных