Андрей Владимиро...
сообщение 22.5.2014, 12:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 22.5.2014
Пользователь №: 234363



Здравствуйте,

Есть печь охлаждаемая вентилятором ВЦ 14-46-4 с двигателем АИР132S4 7,5 кВт, производительность 7,63-10,5 тыс. кубометров/час, полное давление 1570 Па...
Как выбрать датчик наличия потока (отключающий печь при замедлении или остановке вентилятора)?

Для датчиков потока, например:

http://www.energometrika.ru/catalog/633/
http://www.vec-ing.ru/?do=menu&id=54763
http://www.sensoren.ru/kalorimetricheskie_...tnii_vihod.html

в параметрах указывается скорость потока воздуха м/с. А для вентилятора производительность, давление и мощность...

К сожалению, есть навык только электрических расчетов...

WBR
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Андрей Владимирович   Датчик потока   22.5.2014, 12:02
- - Vik   А чего дифманометр не поставить?   22.5.2014, 12:29
- - Андрей Владимирович   Наверное, несколько избыточно, ведь мерить ненужно...   22.5.2014, 12:43
- - Vik   Да на всех приточках стоит. Обрыв ремня - потеря д...   22.5.2014, 13:12
- - Андрей Владимирович   Спасибо за ответ! Не подскажите ссылку, а то г...   22.5.2014, 13:41
- - Kagamine Len   Можно ток электродвигателя вентилятора мерить.   22.5.2014, 13:55
- - Андрей Владимирович   Да, на двигателе стоит блок типа УБЗ-302 и позволя...   22.5.2014, 14:33
- - Kagamine Len   При обрыве крыльчатки ток потребления уменьшится. ...   22.5.2014, 15:13
- - antosha   Цитата(Андрей Владимирович @ 22.5.2014, 14...   22.5.2014, 20:29
|- - Андрей Владимирович   Цитата(antosha @ 22.5.2014, 21:29) Вы не ...   23.5.2014, 15:18
- - antosha   Цитата(Андрей Владимирович @ 23.5.2014, 16...   23.5.2014, 19:07
|- - alem   Цитата(antosha @ 23.5.2014, 19:07) Наприм...   24.5.2014, 6:43
- - azar   Есть лепестковые реле для систем вентиляции. А на...   24.5.2014, 9:16
- - Андрей Владимирович   Спасибо за ответы! Теперь есть два варианта д...   27.5.2014, 3:58
|- - kdu   Цитата(Андрей Владимирович @ 27.5.2014, 7...   27.5.2014, 5:09
- - QwertPV   По моему, ваш случай. http://wexon.ru/sites/defaul...   27.5.2014, 7:09
- - Андрей Владимирович   Спасибо kdu, QwertPV Да, похоже такие варианты, бл...   5.6.2014, 17:58
- - Skaramush   Намотать не намотает, а вот скорость в выхлопном п...   5.6.2014, 21:14


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 15:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных