> Кондиционирование сплит-системами помещения большого объема
Angel77
сообщение 25.5.2014, 10:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 22.4.2008
Пользователь №: 18026



Всем добрый день, Уважаемые специалисты!
Возможно Вы не оставите мой вопрос без внимания и поможете своими мнениями..

Имеется здание кинотеатра, старой постройки. Площадь помещения 300м2, высота здания 5 метров,137 посетителей максимум,окон нет.
Требуется сделать систему кондиционирования и вентиляции.

Места под венткамеру нет,имеется лишь чердак с выходом на него через обычный люк, денег у Заказчика тоже в обрез, т.к кинотеатр не в городе,а в районе.Центральное кондиционирование нет возможности сделать,т.к некуда установку ставить и денег в обрез.

Вопрос мой по поводу кондиционирования..с этим возникает проблема, Заказчик хочет повесить сплит-системы настенного типа по наружным стенам, каждая по 8 кВт мощности. Т.к зал заполняется очень редко, максимум 10-20 человек, то он хочет повесить пока 2 сплита настенника по 8 кВт.

Кассетный тип тоже рассматривался, но там высота 5 метров, будет ли эффективно охлаждение кассетниками?и поднимать кассетники на высоту 5 метров трудоемко.

Беспокоит вопрос если сплит-системы повесить на стенах выше уровня голов людей, примерно на высоте 3-3,5 метров и жалюзи направить горизонтально не будет ли им дуть на голову? и вообще какова эффективность охлаждения будет? Может кто-то сталкивался с подобной ситуацией?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Angel77   Кондиционирование сплит-системами помещения большого объема   25.5.2014, 10:19
- - jota   А вентиляция?   25.5.2014, 11:30
- - Angel77   Вентиляция будет, рассчитана на сан.норму 20м3/ч н...   25.5.2014, 11:46
- - Бабай   Я прошу меня простить, но если это реконструкция к...   25.5.2014, 12:24
- - Angel77   Никаких старых воздуховодов уже нет,если какие-то ...   25.5.2014, 13:10
- - PaGal   Извините за непрофессиональный совет, но вот такая...   25.5.2014, 14:07
- - Angel77   Cпасибо за совет!попробую)))   25.5.2014, 14:40
- - ast   Делали кинотеатр в городе, стоят кассетники, сама ...   26.5.2014, 8:45
|- - vsklokoch   Цитата(ast @ 26.5.2014, 9:45) Делали кино...   26.5.2014, 10:27
|- - Angel77   Цитата(ast @ 26.5.2014, 5:45) Делали кино...   26.5.2014, 10:59
- - Skaramush   Если получится струя со стороны затылка, огребёте ...   26.5.2014, 11:20
|- - Angel77   Цитата(Skaramush @ 26.5.2014, 9:20) Если ...   26.5.2014, 12:05
- - Skaramush   Так поставьте консольные модели с двух сторон. Не ...   26.5.2014, 12:38
|- - Angel77   Цитата(Skaramush @ 26.5.2014, 9:38) Так п...   26.5.2014, 12:57
- - Skaramush   Консоль, установленная на стену, даст ИМЕННО струю...   26.5.2014, 15:37


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 22:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных