> НЕТ тепла
lotus5
сообщение 27.5.2014, 11:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



Имеется однотрубная система отопления многовкартирного дома как показано на схеме.
Фактически стояки во всем доме не прямой, а извилистый как на рисунке.
На втором этаже зимой нереальная жара, на первом - батарей где-то чуть теплые, где-то холодные.
Отчего же может так быть??
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- lotus5   НЕТ тепла   27.5.2014, 11:35
- - Shiling   Очевидно система уже не соответствует первоначальн...   27.5.2014, 12:08
- - lotus5   Монтаж сделан вообще без проекта!! Схема н...   27.5.2014, 12:55
- - HeatServ   В работе надо смотреть систему, расходы, смешения,...   27.5.2014, 13:05
- - lotus5   надо то надо да система уже существующая.   27.5.2014, 13:25
- - lotus5   В любом случае, если на втором этаже батарей горяч...   27.5.2014, 13:43
|- - HeatServ   Цитата(lotus5 @ 27.5.2014, 14:43) В любом...   27.5.2014, 14:06
- - Shiling   значит на втором этаже чего то намудрили   27.5.2014, 14:06
- - Крестьянин   Цитата(lotus5 @ 27.5.2014, 12:35) Имеется...   27.5.2014, 17:11
- - jota   Не батареи, а стояк щупайте - с этого и начнём....   27.5.2014, 17:35
|- - Kult_Ra   Цитата(jota @ 27.5.2014, 18:35) Не батаре...   6.6.2014, 11:29
|- - lotus5   Вот настал отопительный сезон. Цитата(jota @ ...   11.11.2014, 12:10
|- - Лыткин   Цитата(lotus5 @ 11.11.2014, 13:10) Вот на...   11.11.2014, 13:51
- - lotus5   Нет, стояки не получится щупать отопление уже откл...   29.5.2014, 5:36
|- - Eduard_Severalyans   Цитата(lotus5 @ 29.5.2014, 6:36) Нет, сто...   26.6.2014, 13:19
- - Начальник котельной   А куда идет прямой участок на обратке после тройн...   30.5.2014, 10:37
- - lotus5   К стояку идет.   30.5.2014, 12:30
- - Начальник котельной   Ну хорошо, сформулирую более конкретно - куда идут...   30.5.2014, 14:21
- - lotus5   С этим пока вопрос, будем выяснять. И еще возник ...   2.6.2014, 7:31
- - lotus5   Просчитала систему отопления. Получилась невязка м...   5.6.2014, 12:47
|- - shadow   Цитата(lotus5 @ 5.6.2014, 15:47) Просчита...   5.6.2014, 13:12
- - lotus5   А невозможно увязать стояки, которые индут на поло...   5.6.2014, 13:04
- - lotus5   оговорилась, невязка 96% между стояками   5.6.2014, 13:17
|- - shadow   Цитата(lotus5 @ 5.6.2014, 16:17) оговорил...   5.6.2014, 13:22
- - lotus5   реально, нереально, так по расчету получается Есте...   5.6.2014, 13:36
|- - shadow   Цитата(lotus5 @ 5.6.2014, 16:36) реально,...   5.6.2014, 13:46
- - lotus5   Такая вот схема. Может думаю полотенцесушители на ...   6.6.2014, 6:38
- - Wagawaga   Посмотрите на втором этаже (где жарко) перемычку, ...   6.6.2014, 6:56
- - lotus5   Нету там кранов , есть з.у. Ф20 пп   6.6.2014, 7:23
- - shadow   гидравлический расчет в чем делали?   6.6.2014, 7:46
- - lotus5   В екселе! Посмотрите, может что-то не правиль...   6.6.2014, 7:51
|- - shadow   Цитата(lotus5 @ 6.6.2014, 10:51) В екселе...   6.6.2014, 8:33
- - lotus5   Закрашенная желтым - правая ветка. Не закрашенная ...   6.6.2014, 8:50
- - shadow   А вообще циркуляция в концевых стояках есть, потом...   6.6.2014, 10:04
- - lotus5   на сколько знаю на 2-м этаже прогревается кое-как,...   6.6.2014, 11:07
|- - shadow   Цитата(lotus5 @ 6.6.2014, 14:07) на сколь...   6.6.2014, 12:32
- - lotus5   Ага, Формулу исправила. А у вас для Ф50, dвн. долж...   9.6.2014, 6:23
|- - shadow   Цитата(lotus5 @ 9.6.2014, 9:23) Ага, Форм...   9.6.2014, 9:06
- - lotus5   Если судить по этой программе http://vsp.danfoss....   9.6.2014, 9:12
|- - shadow   Цитата(lotus5 @ 9.6.2014, 12:12) Если суд...   9.6.2014, 9:19
- - lotus5   А как замыкающий учсток? может стоит увеличить его...   9.6.2014, 13:27
- - shadow   Какой и где замыкающий участок, выражайтесь ясне.   9.6.2014, 13:46
|- - lotus5   Цитата(shadow @ 9.6.2014, 13:46) Какой и ...   9.6.2014, 13:54
|- - Лыткин   Цитата(lotus5 @ 9.6.2014, 14:54) На каждо...   26.6.2014, 9:54
- - shadow   Это ничего не изменит   10.6.2014, 6:03
|- - lotus5   Цитата(shadow @ 10.6.2014, 6:03) Это ниче...   26.6.2014, 6:48
- - shadow   А изначально замыкающие участки были на приборах?   26.6.2014, 10:22
- - ALEXXX77   1. Можно на байпас радиатора впаять кран ПП и пере...   26.6.2014, 11:38
- - shadow   А что дом всего 2 этажа?   11.11.2014, 13:51
|- - lotus5   Цитата(shadow @ 11.11.2014, 14:51) А что ...   11.11.2014, 14:16
|- - shadow   Цитата(lotus5 @ 11.11.2014, 16:16) 2 этаж...   11.11.2014, 14:34
- - lotus5   В общем монтажники принесли вот такую схему. так о...   11.11.2014, 15:10
- - shadow   Цитата(lotus5 @ 11.11.2014, 17:10) В обще...   12.11.2014, 8:20
- - KGP1   Цитата(shadow @ 12.11.2014, 8:20) это уже...   12.11.2014, 8:29


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 21:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных