Имеется однотрубная система отопления многовкартирного дома как показано на схеме. Фактически стояки во всем доме не прямой, а извилистый как на рисунке. На втором этаже зимой нереальная жара, на первом - батарей где-то чуть теплые, где-то холодные. Отчего же может так быть??
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
lotus5 НЕТ тепла 27.5.2014, 11:35 Shiling Очевидно система уже не соответствует первоначальн... 27.5.2014, 12:08 lotus5 Монтаж сделан вообще без проекта!!
Схема н... 27.5.2014, 12:55 HeatServ В работе надо смотреть систему, расходы, смешения,... 27.5.2014, 13:05 lotus5 надо то надо да система уже существующая. 27.5.2014, 13:25 lotus5 В любом случае, если на втором этаже батарей горяч... 27.5.2014, 13:43 HeatServ Цитата(lotus5 @ 27.5.2014, 14:43) В любом... 27.5.2014, 14:06 Shiling значит на втором этаже чего то намудрили 27.5.2014, 14:06 Крестьянин Цитата(lotus5 @ 27.5.2014, 12:35) Имеется... 27.5.2014, 17:11 jota Не батареи, а стояк щупайте - с этого и начнём.... 27.5.2014, 17:35 Kult_Ra Цитата(jota @ 27.5.2014, 18:35) Не батаре... 6.6.2014, 11:29 lotus5 Вот настал отопительный сезон.
Цитата(jota @ ... 11.11.2014, 12:10  Лыткин Цитата(lotus5 @ 11.11.2014, 13:10) Вот на... 11.11.2014, 13:51 lotus5 Нет, стояки не получится щупать отопление уже откл... 29.5.2014, 5:36 Eduard_Severalyans Цитата(lotus5 @ 29.5.2014, 6:36) Нет, сто... 26.6.2014, 13:19 Начальник котельной А куда идет прямой участок на обратке после тройн... 30.5.2014, 10:37 lotus5 К стояку идет. 30.5.2014, 12:30 Начальник котельной Ну хорошо, сформулирую более конкретно - куда идут... 30.5.2014, 14:21 lotus5 С этим пока вопрос, будем выяснять.
И еще возник ... 2.6.2014, 7:31 lotus5 Просчитала систему отопления.
Получилась невязка м... 5.6.2014, 12:47 shadow Цитата(lotus5 @ 5.6.2014, 15:47) Просчита... 5.6.2014, 13:12 lotus5 А невозможно увязать стояки, которые индут на поло... 5.6.2014, 13:04 lotus5 оговорилась, невязка 96% между стояками 5.6.2014, 13:17 shadow Цитата(lotus5 @ 5.6.2014, 16:17) оговорил... 5.6.2014, 13:22 lotus5 реально, нереально, так по расчету получается
Есте... 5.6.2014, 13:36 shadow Цитата(lotus5 @ 5.6.2014, 16:36) реально,... 5.6.2014, 13:46 lotus5 Такая вот схема.
Может думаю полотенцесушители на ... 6.6.2014, 6:38 Wagawaga Посмотрите на втором этаже (где жарко) перемычку, ... 6.6.2014, 6:56 lotus5 Нету там кранов ,
есть з.у. Ф20 пп 6.6.2014, 7:23 shadow гидравлический расчет в чем делали? 6.6.2014, 7:46 lotus5 В екселе!
Посмотрите, может что-то не правиль... 6.6.2014, 7:51 shadow Цитата(lotus5 @ 6.6.2014, 10:51) В екселе... 6.6.2014, 8:33 lotus5 Закрашенная желтым - правая ветка.
Не закрашенная ... 6.6.2014, 8:50 shadow А вообще циркуляция в концевых стояках есть, потом... 6.6.2014, 10:04 lotus5 на сколько знаю на 2-м этаже прогревается кое-как,... 6.6.2014, 11:07 shadow Цитата(lotus5 @ 6.6.2014, 14:07) на сколь... 6.6.2014, 12:32 lotus5 Ага, Формулу исправила.
А у вас для Ф50, dвн. долж... 9.6.2014, 6:23 shadow Цитата(lotus5 @ 9.6.2014, 9:23) Ага, Форм... 9.6.2014, 9:06 lotus5 Если судить по этой программе
http://vsp.danfoss.... 9.6.2014, 9:12 shadow Цитата(lotus5 @ 9.6.2014, 12:12) Если суд... 9.6.2014, 9:19 lotus5 А как замыкающий учсток?
может стоит увеличить его... 9.6.2014, 13:27 shadow Какой и где замыкающий участок, выражайтесь ясне. 9.6.2014, 13:46 lotus5 Цитата(shadow @ 9.6.2014, 13:46) Какой и ... 9.6.2014, 13:54  Лыткин Цитата(lotus5 @ 9.6.2014, 14:54) На каждо... 26.6.2014, 9:54 shadow Это ничего не изменит 10.6.2014, 6:03 lotus5 Цитата(shadow @ 10.6.2014, 6:03) Это ниче... 26.6.2014, 6:48 shadow А изначально замыкающие участки были на приборах? 26.6.2014, 10:22 ALEXXX77 1. Можно на байпас радиатора впаять кран ПП и пере... 26.6.2014, 11:38 shadow А что дом всего 2 этажа? 11.11.2014, 13:51 lotus5 Цитата(shadow @ 11.11.2014, 14:51) А что ... 11.11.2014, 14:16  shadow Цитата(lotus5 @ 11.11.2014, 16:16) 2 этаж... 11.11.2014, 14:34 lotus5 В общем монтажники принесли вот такую схему. так о... 11.11.2014, 15:10 shadow Цитата(lotus5 @ 11.11.2014, 17:10) В обще... 12.11.2014, 8:20  KGP1 Цитата(shadow @ 12.11.2014, 8:20) это уже... 12.11.2014, 8:29