Помехоустойчивость сигнальных линий 220vac и 24vdc |
|
|
|
29.5.2014, 7:01
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 235096

|
Здравствуйте всем.
Проектирую систему, работающую на ЖД. Кабели для DI сигналов, медь 0.9мм2, средняя длина каждого кабеля где-то 400м проложены вдоль путей в земле на глубине 1.2 метра, однако обстановка вокруг крайне неблагоприятная: вдоль путей же воздушные линии на 10 и 27кВ. Посему встал вопрос: использовать для запитки DI 24в (с промреле, опасаюсь напрямую на контроллер заводить), или 220в (с промреле конечно и с запиткой через промежуточный транс)? Что будет надёжнее в плане защиты от наводок и ложных срабатываний DI?
Сообщение отредактировал Kontra - 29.5.2014, 7:11
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Kontra Помехоустойчивость сигнальных линий 220vac и 24vdc 29.5.2014, 7:01 kdu Я бы сделал 24В --- (пост.) с правильной реализаци... 29.5.2014, 7:32 and Цитата(kdu @ 29.5.2014, 8:32) Я бы сделал... 2.6.2014, 15:00  zmey Цитата(and @ 2.6.2014, 15:00) Согласен с ... 2.6.2014, 19:56 Kagamine Len Я бы обратил внимания на защиту от наведенного эле... 29.5.2014, 7:42 Kontra спасибо всем за ответы.
А почему всё-таки 24, а н... 29.5.2014, 7:49 Kagamine Len Цитата(Kontra @ 29.5.2014, 7:49) спасибо ... 29.5.2014, 8:16  Kontra Цитата(Kagamine Len @ 29.5.2014, 8:16) Ка... 29.5.2014, 8:32 libra Цитата(Kontra @ 29.5.2014, 8:49) спасибо ... 29.5.2014, 14:40 Chabol Проще и надежнее было бы, если нет требования дела... 29.5.2014, 14:20 Kontra Цитата(Chabol @ 29.5.2014, 14:20) Проще и... 30.5.2014, 7:36 Pzotov ЦитатаНет специальных правил для напряжения ЖД авт... 30.5.2014, 15:41 Kontra Цитата(Pzotov @ 30.5.2014, 15:41) Так уж ... 30.5.2014, 16:14 Chabol Неужели прокладка прокладка кабеля а 400м дешевле ... 1.6.2014, 18:55 Kontra Цитата(Chabol @ 1.6.2014, 18:55) Неужели ... 2.6.2014, 11:17 Lex Цитата(Chabol @ 1.6.2014, 22:55) Неужели ... 2.6.2014, 14:18 kosmos440o Цитата(Chabol @ 1.6.2014, 19:55) Неужели ... 9.7.2014, 23:42 Михайло Постоянный ток более устойчив к помехам. 13.6.2014, 20:00 todatul Цитата(Михайло @ 13.6.2014, 20:00) Постоя... 13.6.2014, 20:10 serge197a На 400м нужно делать переменку.
На постоянном ток... 14.6.2014, 8:54 Михайло Цитата(serge197a @ 14.6.2014, 11:54) На п... 14.6.2014, 9:25  Kontra Цитата(Михайло @ 14.6.2014, 9:25) Исходны... 16.6.2014, 12:03   todatul Цитата(Kontra @ 16.6.2014, 12:03) Так и д... 16.6.2014, 13:06    Kontra Цитата(todatul @ 16.6.2014, 13:06) А поче... 16.6.2014, 14:12     libra Цитата(Kontra @ 16.6.2014, 15:12) Эх, есл... 16.6.2014, 19:04  Михайло Цитата(Михайло @ 14.6.2014, 12:25) Исходн... 21.6.2014, 7:52   Kotlovoy Цитата(Михайло @ 21.6.2014, 8:52) мощност... 21.6.2014, 9:00    todatul Цитата(Kotlovoy @ 21.6.2014, 9:00) Однако... 21.6.2014, 10:14 todatul Цитата(serge197a @ 14.6.2014, 8:54) На 40... 14.6.2014, 9:30 Kotlovoy Цитата(serge197a @ 14.6.2014, 9:54) На по... 14.6.2014, 9:39  todatul автор пишет про DI сигналы
Цитата(Kontra @ 29... 14.6.2014, 9:56 libra Цитата(serge197a @ 14.6.2014, 9:54) На 40... 16.6.2014, 13:17 serge197a Да, практика и теория от Вас далеки....
Утечки, по... 14.6.2014, 9:58 Kagamine Len Во многих схемах реле коммутируют ток ниже минима... 14.6.2014, 12:08 Kagamine Len От помех ферритовое кольцо на проводе помогает. 16.6.2014, 13:57 todatul Цитата(Kagamine Len @ 16.6.2014, 13:57) О... 17.6.2014, 7:01 Kontra граждане, давайте жить дружно! Я смотрю по воп... 17.6.2014, 11:18 Kagamine Len Есть форум советы бывалого релейщика, можно там с... 17.6.2014, 11:39 Kagamine Len Что то подобное уже обсуждали http://forum.abok.ru... 17.6.2014, 12:00 Михайло Господа, хватит выдумывать. Я делал расчет для 24 ... 20.6.2014, 4:24 Kontra Цитата(Михайло @ 20.6.2014, 4:24) Господа... 20.6.2014, 9:28 Kotlovoy Это, видимо, такой интеллигентный способ послать к... 21.6.2014, 10:30 todatul Цитата(Kotlovoy @ 21.6.2014, 10:30) Это, ... 21.6.2014, 10:48 Kotlovoy По роду моей деятельности приходится больше налега... 21.6.2014, 10:52 Kagamine Len 400 м провода с индуктивностью реле это большая бо... 21.6.2014, 11:41 Does Цитата(Kagamine Len @ 21.6.2014, 11:41) 4... 21.6.2014, 16:12  Kagamine Len Цитата(Does @ 21.6.2014, 16:12) Проводник... 21.6.2014, 17:18   todatul Цитата(Kagamine Len @ 21.6.2014, 17:18) н... 21.6.2014, 18:18    Kagamine Len Цитата(todatul @ 21.6.2014, 18:18) как-то... 21.6.2014, 19:22 Ostic Да на 400 метров земляных работ одних буде на милл... 21.6.2014, 19:37 todatul Цитата(Ostic @ 21.6.2014, 19:37) Да на 40... 21.6.2014, 19:59 Kontra Цитата(Ostic @ 21.6.2014, 19:37) Да на 40... 25.6.2014, 11:27  Ostic Цитата(Kontra @ 25.6.2014, 12:27) Почему ... 27.6.2014, 13:43   Kontra Цитата(Ostic @ 27.6.2014, 13:43) Я так по... 27.6.2014, 18:01 Muta Может поможет 21.6.2014, 20:19 todatul Цитата(Muta @ 21.6.2014, 20:19) Может пом... 22.6.2014, 3:22  jogplus непонятно утверждение в инструкции TeSys http:/... 22.6.2014, 8:42   Kagamine Len Цитата(jogplus @ 22.6.2014, 8:42) непонят... 22.6.2014, 8:51    jogplus Цитата(Kagamine Len @ 22.6.2014, 8:51) то... 22.6.2014, 8:56     Kagamine Len Цитата(jogplus @ 22.6.2014, 8:56) а в чем... 22.6.2014, 9:01      todatul Цитата(Kagamine Len @ 22.6.2014, 9:01) в ... 22.6.2014, 12:23 Kagamine Len на DC затянет выключение , опять же резистивный шу... 22.6.2014, 12:48 Kagamine Len Цитата(Kagamine Len @ 22.6.2014, 12:48) h... 22.6.2014, 13:13  todatul Цитата(Kagamine Len @ 22.6.2014, 13:13) П... 23.6.2014, 11:31   Kontra Цитата(todatul @ 23.6.2014, 11:31) Диодны... 25.6.2014, 15:21 Kagamine Len ну да паяльничек и вперед колхозить диодные мосты ... 23.6.2014, 12:16 Kontra В общем, решил использовать 110 VDC.
Кстати, есть... 15.10.2014, 16:51 kdu Цитата(Kontra @ 15.10.2014, 20:51) В обще... 16.10.2014, 5:29 Kontra Цитата(kdu @ 16.10.2014, 5:29) Вы по пол ... 16.10.2014, 9:17
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)