> Помехоустойчивость сигнальных линий 220vac и 24vdc
Kontra
сообщение 29.5.2014, 7:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 235096



Здравствуйте всем.

Проектирую систему, работающую на ЖД. Кабели для DI сигналов, медь 0.9мм2, средняя длина каждого кабеля где-то 400м проложены вдоль путей в земле на глубине 1.2 метра, однако обстановка вокруг крайне неблагоприятная: вдоль путей же воздушные линии на 10 и 27кВ.
Посему встал вопрос: использовать для запитки DI 24в (с промреле, опасаюсь напрямую на контроллер заводить), или 220в (с промреле конечно и с запиткой через промежуточный транс)? Что будет надёжнее в плане защиты от наводок и ложных срабатываний DI?

Сообщение отредактировал Kontra - 29.5.2014, 7:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Kontra   Помехоустойчивость сигнальных линий 220vac и 24vdc   29.5.2014, 7:01
- - kdu   Я бы сделал 24В --- (пост.) с правильной реализаци...   29.5.2014, 7:32
|- - and   Цитата(kdu @ 29.5.2014, 8:32) Я бы сделал...   2.6.2014, 15:00
|- - zmey   Цитата(and @ 2.6.2014, 15:00) Согласен с ...   2.6.2014, 19:56
- - Kagamine Len   Я бы обратил внимания на защиту от наведенного эле...   29.5.2014, 7:42
- - Kontra   спасибо всем за ответы. А почему всё-таки 24, а н...   29.5.2014, 7:49
|- - Kagamine Len   Цитата(Kontra @ 29.5.2014, 7:49) спасибо ...   29.5.2014, 8:16
||- - Kontra   Цитата(Kagamine Len @ 29.5.2014, 8:16) Ка...   29.5.2014, 8:32
|- - libra   Цитата(Kontra @ 29.5.2014, 8:49) спасибо ...   29.5.2014, 14:40
- - Chabol   Проще и надежнее было бы, если нет требования дела...   29.5.2014, 14:20
|- - Kontra   Цитата(Chabol @ 29.5.2014, 14:20) Проще и...   30.5.2014, 7:36
- - Pzotov   ЦитатаНет специальных правил для напряжения ЖД авт...   30.5.2014, 15:41
|- - Kontra   Цитата(Pzotov @ 30.5.2014, 15:41) Так уж ...   30.5.2014, 16:14
- - Chabol   Неужели прокладка прокладка кабеля а 400м дешевле ...   1.6.2014, 18:55
|- - Kontra   Цитата(Chabol @ 1.6.2014, 18:55) Неужели ...   2.6.2014, 11:17
|- - Lex   Цитата(Chabol @ 1.6.2014, 22:55) Неужели ...   2.6.2014, 14:18
|- - kosmos440o   Цитата(Chabol @ 1.6.2014, 19:55) Неужели ...   9.7.2014, 23:42
- - Михайло   Постоянный ток более устойчив к помехам.   13.6.2014, 20:00
|- - todatul   Цитата(Михайло @ 13.6.2014, 20:00) Постоя...   13.6.2014, 20:10
- - serge197a   На 400м нужно делать переменку. На постоянном ток...   14.6.2014, 8:54
|- - Михайло   Цитата(serge197a @ 14.6.2014, 11:54) На п...   14.6.2014, 9:25
||- - Kontra   Цитата(Михайло @ 14.6.2014, 9:25) Исходны...   16.6.2014, 12:03
|||- - todatul   Цитата(Kontra @ 16.6.2014, 12:03) Так и д...   16.6.2014, 13:06
|||- - Kontra   Цитата(todatul @ 16.6.2014, 13:06) А поче...   16.6.2014, 14:12
|||- - libra   Цитата(Kontra @ 16.6.2014, 15:12) Эх, есл...   16.6.2014, 19:04
||- - Михайло   Цитата(Михайло @ 14.6.2014, 12:25) Исходн...   21.6.2014, 7:52
||- - Kotlovoy   Цитата(Михайло @ 21.6.2014, 8:52) мощност...   21.6.2014, 9:00
||- - todatul   Цитата(Kotlovoy @ 21.6.2014, 9:00) Однако...   21.6.2014, 10:14
|- - todatul   Цитата(serge197a @ 14.6.2014, 8:54) На 40...   14.6.2014, 9:30
|- - Kotlovoy   Цитата(serge197a @ 14.6.2014, 9:54) На по...   14.6.2014, 9:39
||- - todatul   автор пишет про DI сигналы Цитата(Kontra @ 29...   14.6.2014, 9:56
|- - libra   Цитата(serge197a @ 14.6.2014, 9:54) На 40...   16.6.2014, 13:17
- - serge197a   Да, практика и теория от Вас далеки.... Утечки, по...   14.6.2014, 9:58
- - Kagamine Len   Во многих схемах реле коммутируют ток ниже минима...   14.6.2014, 12:08
- - Kagamine Len   От помех ферритовое кольцо на проводе помогает.   16.6.2014, 13:57
|- - todatul   Цитата(Kagamine Len @ 16.6.2014, 13:57) О...   17.6.2014, 7:01
- - Kontra   граждане, давайте жить дружно! Я смотрю по воп...   17.6.2014, 11:18
- - Kagamine Len   Есть форум советы бывалого релейщика, можно там с...   17.6.2014, 11:39
- - Kagamine Len   Что то подобное уже обсуждали http://forum.abok.ru...   17.6.2014, 12:00
- - Михайло   Господа, хватит выдумывать. Я делал расчет для 24 ...   20.6.2014, 4:24
|- - Kontra   Цитата(Михайло @ 20.6.2014, 4:24) Господа...   20.6.2014, 9:28
- - Kotlovoy   Это, видимо, такой интеллигентный способ послать к...   21.6.2014, 10:30
|- - todatul   Цитата(Kotlovoy @ 21.6.2014, 10:30) Это, ...   21.6.2014, 10:48
- - Kotlovoy   По роду моей деятельности приходится больше налега...   21.6.2014, 10:52
- - Kagamine Len   400 м провода с индуктивностью реле это большая бо...   21.6.2014, 11:41
|- - Does   Цитата(Kagamine Len @ 21.6.2014, 11:41) 4...   21.6.2014, 16:12
|- - Kagamine Len   Цитата(Does @ 21.6.2014, 16:12) Проводник...   21.6.2014, 17:18
|- - todatul   Цитата(Kagamine Len @ 21.6.2014, 17:18) н...   21.6.2014, 18:18
|- - Kagamine Len   Цитата(todatul @ 21.6.2014, 18:18) как-то...   21.6.2014, 19:22
- - Ostic   Да на 400 метров земляных работ одних буде на милл...   21.6.2014, 19:37
|- - todatul   Цитата(Ostic @ 21.6.2014, 19:37) Да на 40...   21.6.2014, 19:59
|- - Kontra   Цитата(Ostic @ 21.6.2014, 19:37) Да на 40...   25.6.2014, 11:27
|- - Ostic   Цитата(Kontra @ 25.6.2014, 12:27) Почему ...   27.6.2014, 13:43
|- - Kontra   Цитата(Ostic @ 27.6.2014, 13:43) Я так по...   27.6.2014, 18:01
- - Muta   Может поможет   21.6.2014, 20:19
|- - todatul   Цитата(Muta @ 21.6.2014, 20:19) Может пом...   22.6.2014, 3:22
|- - jogplus   непонятно утверждение в инструкции TeSys http:/...   22.6.2014, 8:42
|- - Kagamine Len   Цитата(jogplus @ 22.6.2014, 8:42) непонят...   22.6.2014, 8:51
|- - jogplus   Цитата(Kagamine Len @ 22.6.2014, 8:51) то...   22.6.2014, 8:56
|- - Kagamine Len   Цитата(jogplus @ 22.6.2014, 8:56) а в чем...   22.6.2014, 9:01
|- - todatul   Цитата(Kagamine Len @ 22.6.2014, 9:01) в ...   22.6.2014, 12:23
- - Kagamine Len   на DC затянет выключение , опять же резистивный шу...   22.6.2014, 12:48
|- - Kagamine Len   Цитата(Kagamine Len @ 22.6.2014, 12:48) h...   22.6.2014, 13:13
|- - todatul   Цитата(Kagamine Len @ 22.6.2014, 13:13) П...   23.6.2014, 11:31
|- - Kontra   Цитата(todatul @ 23.6.2014, 11:31) Диодны...   25.6.2014, 15:21
- - Kagamine Len   ну да паяльничек и вперед колхозить диодные мосты ...   23.6.2014, 12:16
- - Kontra   В общем, решил использовать 110 VDC. Кстати, есть...   15.10.2014, 16:51
|- - kdu   Цитата(Kontra @ 15.10.2014, 20:51) В обще...   16.10.2014, 5:29
- - Kontra   Цитата(kdu @ 16.10.2014, 5:29) Вы по пол ...   16.10.2014, 9:17


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 9:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных