переделать водяной нагреватель во фреоновый охладитель, нужна консультация спеца, можно платно )) |
|
|
|
7.6.2014, 21:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Нужен трехступенчатый (три ККБ по 10 кВт) охладитель приточки, максимально компактный по ширине, с минимальным воздушным сопротивлением. Производители либо вовсе отказываются, либо во-первых ломят цену на "нестандарт" и во-вторых при этом называют нереальные для нас сроки (как обычно все нужно вчера).
Есть мысль взять три двухрядных нагревателя 1000х500, самим перепаять их во фреоновые охладители, собрать все в одном корпусе. Газ R22.
Можно ли так сделать? Если можно, то что для этого надо?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Сергей А. Ефремов переделать водяной нагреватель во фреоновый охладитель 7.6.2014, 21:49 v-david а чо испаритель-то? делали б уж сразу коллайдыр... 7.6.2014, 22:09 Сергей А. Ефремов Цитата(v-david @ 7.6.2014, 23:09) а ... 8.6.2014, 7:31 LordN берете три штуки кипятильника на 10кВт и ставите и... 8.6.2014, 9:19 Сергей А. Ефремов Тоже места не хватит, там закуток 1,5х1,5 - технич... 8.6.2014, 9:43 LordN ступеньками, с частичным перекрытием, с разнесение... 8.6.2014, 10:35 Сергей А. Ефремов ккб уже есть, чиллер и инвертор - не обсуждаются. ... 8.6.2014, 11:49 Kagamine Len Как вариант, испарители от автомобильных кондици... 8.6.2014, 12:07 Сергей А. Ефремов Цитата(Kagamine Len @ 8.6.2014, 13:07) Ка... 8.6.2014, 12:19 Kagamine Len Цитата(Сергей А. Ефремов @ 8.6.2014, 12:1... 8.6.2014, 12:25 Сергей А. Ефремов скорее PBED 600Х350-2-2,1 - 3 штуки + переделка в ... 8.6.2014, 13:25 Kagamine Len Цитата(Сергей А. Ефремов @ 8.6.2014, 13:2... 8.6.2014, 15:54 Дрёма По моему водяной калорифер не поддастся переделке ... 8.6.2014, 14:15 LordN тогда потрошите наружники, если есть.. 8.6.2014, 15:17 Сергей А. Ефремов Цитата(Kagamine Len @ 8.6.2014, 16:54) У ... 8.6.2014, 18:34 Kagamine Len чтобы охладитель охлаждал у него должна быть площа... 8.6.2014, 18:51 Ludvig Переделать в испаритель можно. Специально занималс... 8.6.2014, 21:30 Сергей А. Ефремов Цитата(Kagamine Len @ 8.6.2014, 19:51) чт... 8.6.2014, 22:29 Kagamine Len А почему не хотите канальные испарители поставить ... 8.6.2014, 22:45 v-david из реализуемых - два варианта. Первый порезать 30 ... 9.6.2014, 0:35 azar Цитата(v-david @ 9.6.2014, 1:35) И в... 9.6.2014, 16:54 v-david Цитата(Kagamine Len @ 8.6.2014, 16:54) У ... 9.6.2014, 5:52 Сергей А. Ефремов Цитата(Kagamine Len @ 8.6.2014, 23:45) А ... 9.6.2014, 13:42 Сергей А. Ефремов купили 2 трехрядных испарителя 90-50, но можно был... 18.6.2014, 23:26 Сергей А. Ефремов паять замучился, надо было брать водяные все-таки.... 13.7.2014, 21:39 DDAVID 5кг вместо 3кг, компрессоры будут хлебать жидкарь ... 14.7.2014, 8:42 Сергей А. Ефремов если расход маленький, температура в канале низкая... 14.7.2014, 19:53 Сергей А. Ефремов еще нюанс такой пауки не подходили пришлось две из... 14.7.2014, 20:19 Сергей А. Ефремов Цитата(DDAVID @ 14.7.2014, 9:42) 5кг вмес... 16.7.2014, 18:33 Kagamine Len Предполагаю, что по перегреву 16.7.2014, 19:47 v-david по звуку 16.7.2014, 22:41 Сергей А. Ефремов Цитата(Kagamine Len @ 16.7.2014, 20:47) П... 17.7.2014, 8:35 Kagamine Len Цитата(Сергей А. Ефремов @ 17.7.2014, 9:3... 17.7.2014, 8:46 Сергей А. Ефремов Цитата(Kagamine Len @ 17.7.2014, 9:46) Ко... 17.7.2014, 9:23 Kagamine Len Цитата(Сергей А. Ефремов @ 17.7.2014, 10... 17.7.2014, 12:12 Сергей А. Ефремов Цитата(Kagamine Len @ 17.7.2014, 13:12) м... 17.7.2014, 18:10 Kagamine Len Цитата(Сергей А. Ефремов @ 17.7.2014, 19... 17.7.2014, 19:36 Сергей А. Ефремов давление 4 - 4,2 , температура гайки на всосе 3 - ... 18.7.2014, 7:51 Kagamine Len По моему на грани начала всасывания жидкости.
****... 18.7.2014, 8:14 Kagamine Len Вообще как бы маловато давление, если наружная тем... 18.7.2014, 9:13 Сергей А. Ефремов Мерил как и все кондиционерщики: давление манометр... 20.7.2014, 22:27 Kagamine Len Цитата(Сергей А. Ефремов @ 20.7.2014, 23... 20.7.2014, 22:40 Сергей А. Ефремов Да, вы правы, сегодня на улице +18, в помещении 23... 21.7.2014, 9:17 Kagamine Len Подогреть воздух перед испарителем
**************... 21.7.2014, 9:23 Сергей А. Ефремов каппиляр конечно! китайцы даже на чиллера капп... 21.7.2014, 10:06 Kagamine Len При наружной ниже примерно 23... 25*С, наружный бл... 21.7.2014, 10:25 Сергей А. Ефремов Цитата(Kagamine Len @ 21.7.2014, 11:25) П... 21.7.2014, 10:37 Kagamine Len Давление в испарителе при 25*С наружной температур... 21.7.2014, 12:14 Сергей А. Ефремов спасибо, подумаю, а почему жидкарь пойдет, если до... 21.7.2014, 14:06 Kagamine Len Потому что перегрев маленький, оно уже на грани.
*... 21.7.2014, 14:09 Сергей А. Ефремов так может он уже идет, 2 кг болше нормы влил, чет ... 21.7.2014, 16:24 DDAVID На 4 кубика нужен расход 6000м3
Кубики должны стоя... 21.7.2014, 20:35 Сергей А. Ефремов Цитата(DDAVID @ 21.7.2014, 21:35) На 4 ку... 22.7.2014, 14:36