VasiliAK
сообщение 9.6.2014, 8:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Добрый день, на объекте стоят 3 чиллера по 60 квт мощности. Соеденены последовательно 133 трубой. Регулирующей арматуры нет, в следствии проток не не контролируемый.
Насос стоит ups 32-120f заниженный на 10 кубов в час.
теплообменник также заниженный
Т1 90-70 расход не указан
Т2 5-55 расход 10м3 в час

Теплообменник вода вода имеет жирный налет но проток есть. Теплообменник фреон вода не забит но налет ржавчины есть.
Проблема в том что все три Чиллера обмерзают. Насос работает снимали проверяли, но магнит на брелке не крутит почему то. Каждый теплообменник промывали приточной водой никаких заторов не было. Воздух спускали. Каждый контур в чиллера заправлен по весам. Но на теплообменнике вода вода нет перепада температуры, точнее есть но очень не большой. Замерял термометрами и пирометром разница в полградуса. Вода есть и на подачей и на обрате поэтому циркуляция должна быть. Но такое чувство что ее нет. Или тогда компрессора работают но не холодят ни до обмерзания в момент запуска не после. Буду пробовать собирать назад и снимать утеплитель и мерить температуру корпуса теплообменника фреон вода. Может в нем вся проблема? Но он не забит может только налет есть, но холод не идет по трубам.
Подскажите где копать, трв электронное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- VasiliAK   Обмерзают 3 чиллера   9.6.2014, 8:38
- - SSA   Написано много и ниочем... Давления, перепады те...   9.6.2014, 9:08
|- - VasiliAK   Цитата(SSA @ 9.6.2014, 9:08) Написано мно...   9.6.2014, 9:22
- - v-david   Цитата(VasiliAK @ 9.6.2014, 9:38) Проблем...   9.6.2014, 10:03
|- - VasiliAK   Цитата(v-david @ 9.6.2014, 10:03) Ес...   9.6.2014, 11:06
|- - Kagamine Len   Цитата(VasiliAK @ 9.6.2014, 11:06) Снача...   9.6.2014, 11:31
- - 327   Надо мануал к чиллерам покурить. Какие там минимал...   9.6.2014, 10:12
- - SSA   Цитата(VasiliAK @ 9.6.2014, 11:38) Но на ...   9.6.2014, 10:51
- - v-david   Цитата(VasiliAK @ 9.6.2014, 12:06) Откину...   9.6.2014, 11:57
|- - VasiliAK   Цитата(v-david @ 9.6.2014, 11:57) Ин...   9.6.2014, 13:01
- - 327   Вода - ключевое слово. ИМХО. Реле протока есть в ...   9.6.2014, 12:02
- - v-david   Вот так воспринимается схема по Вашему описанию.   9.6.2014, 13:49
|- - VasiliAK   Цитата(v-david @ 23.3.2014, 1:39) Ц...   9.6.2014, 14:30
- - 327   Не понятно из схемы ничего. Получается, что по 2 в...   9.6.2014, 14:37
- - VasiliAK   так и есть все подачи соединены через 1 трубу. вес...   9.6.2014, 14:43
- - 327   Прикольно. А может всё же так- ...   9.6.2014, 14:51
|- - VasiliAK   Цитата(327 @ 9.6.2014, 15:51) Прикольно. ...   9.6.2014, 14:54
|- - Ernestas   Цитата(VasiliAK @ 9.6.2014, 14:54) Эх есл...   9.6.2014, 16:29
- - 327   Тады считайте гидравлику как уже говорилось. И уст...   9.6.2014, 15:07
- - v-david   Я сдаюсь. Потратить целую страницу и так и не поня...   9.6.2014, 15:15
- - VasiliAK   ]уставка стоит 7/12. Ломовая обратка это думаю гр...   9.6.2014, 15:21
|- - azar   Цитата(VasiliAK @ 9.6.2014, 16:21) Проект...   9.6.2014, 15:32
- - SSA   2 v-david Я после 7-го поста сдался: ни марки чилл...   9.6.2014, 15:29
- - v-david   Вы пишите: "Соеденены последовательно 133 тру...   9.6.2014, 15:44
- - azar   Вот мануал на модульные http://www.dantex.ru/file...   9.6.2014, 15:49
- - 327   Можно еще 1 глупый вопрос? ТО видно хорошо, водян...   9.6.2014, 15:51
- - VasiliAK   Это теплообменник вода вода который стоит после чи...   9.6.2014, 15:57
- - 327   Скорее всего не там меряете Т. Должна стоять запо...   9.6.2014, 16:02
|- - VasiliAK   Цитата(327 @ 9.6.2014, 16:02) Скорее всег...   9.6.2014, 16:40
- - 327   Я всё же настаиваю на своём мнении. Откуда тогда 9...   9.6.2014, 16:51
- - v-david   картиночка, пост 20. Если это испарители, то чилер...   9.6.2014, 17:44
|- - VasiliAK   Цитата(v-david @ 9.6.2014, 18:44) ка...   9.6.2014, 19:28
- - RusBuka   RE: Обмерзают 3 чиллера   9.6.2014, 18:10
- - RusBuka   16 метров напора... жесть. Расход дай бог на посл...   9.6.2014, 19:35
- - airwave   Угар. Сплитчик в гостях у модульного чиллера. Кос...   9.6.2014, 20:48
|- - VasiliAK   Цитата(airwave @ 9.6.2014, 21:48) Угар. ...   9.6.2014, 21:22
- - azar   На китайских модульных стоят кожухотрубные ТО. Ном...   9.6.2014, 21:02
- - 327   Только коли есть промежуточный, ............да, кс...   9.6.2014, 21:10
|- - VasiliAK   Цитата(327 @ 9.6.2014, 22:10) Только коли...   9.6.2014, 21:30
- - azar   http://www.graduz.ru/funke/tprfunke/fp14/2...e-fp-...   9.6.2014, 21:20
- - azar   Тут от старшего товарища пришло уточнение - ТО чил...   9.6.2014, 21:26
- - airwave   Да вы все упоролись. На практике UPS подобранные н...   9.6.2014, 21:26
|- - VasiliAK   Цитата(airwave @ 9.6.2014, 22:26) Да вы в...   9.6.2014, 21:34
- - RusBuka   http://c2n.me/ihlLpK однофазник F http://c2n.me/i...   9.6.2014, 21:33
- - RusBuka   У вас есть потери: 1. Трубы 2. ТО в чиллере фреон-...   9.6.2014, 21:42
- - airwave   Думали думали. С каких это пор пластины дают по 20...   9.6.2014, 21:46
- - azar   Как то начало надоедать гадание на гуще.   9.6.2014, 21:47
|- - VasiliAK   Цитата(azar @ 9.6.2014, 22:47) Как то нач...   9.6.2014, 21:56
- - v-david   VasiliAK, измерьте высоты точек подключения насоса...   10.6.2014, 0:40
- - RusBuka   Чиллеры обвязаны для гликоля, или я не понимаю сут...   10.6.2014, 9:18
- - DDAVID   Если откинуть все и оставить арифметику и физику з...   10.6.2014, 22:54
- - v-david   не надо сажать на кол. Во-первых, не всегда нам пр...   10.6.2014, 23:35
|- - SSA   Цитата(v-david @ 11.6.2014, 2:35) Во...   11.6.2014, 10:28
- - RusBuka   Почему жеж тогда срок службы не менее 10 лет пишут...   11.6.2014, 0:28
- - DDAVID   Уважаемый коллега и тезка(во всяко случае по нику ...   11.6.2014, 2:10
- - airwave   Яростно плюсую пост товарисча DDAVIDa   11.6.2014, 8:56
- - v-david   Не кипятитесь, коллеги, никто Вас не заставляет де...   11.6.2014, 11:12
- - RusBuka   То есть утопить 2 чиллера с наработкой 38 часов, х...   11.6.2014, 11:24
- - v-david   И где ж ты таких красавцев находишь? Мне казалось ...   11.6.2014, 13:43
- - SSA   А чё, буквально час назад поступила информация, чт...   11.6.2014, 15:20
- - RusBuka   Ну дык этоже прекрасно))) пы.сы. 3 утопленничка у...   11.6.2014, 15:28
- - SSA   ИМХО, подводя итоги с поста 52 (где пошел флуд на ...   11.6.2014, 16:15
- - RusBuka   Яростно плюсую.   11.6.2014, 16:27
- - LordN   до тех пор, пока рулить будут инвесторы, а не собс...   11.6.2014, 16:48
- - VasiliAK   Добрый день, изучил схему обвязки, в ней есть тоже...   16.6.2014, 9:11
- - v-david   Цитата(VasiliAK @ 16.6.2014, 10:11) Добры...   16.6.2014, 10:11
- - VasiliAK   В бой я еще не рванул, систему буду переделывать Н...   16.6.2014, 10:46
- - v-david   VasiliAK!, Вы когда о чем-то говорите, не забы...   16.6.2014, 11:34
- - VasiliAK   Извинюсь за неточности в чертеже. На баке сверху с...   16.6.2014, 13:03
- - SSA   ИМХО, грязевик должен защищать испарители, а не пр...   16.6.2014, 14:21
- - DDAVID   Василий, не поленитесь и вбейте в гугл модель чилл...   16.6.2014, 18:38
- - azar   Я дал инструкцию по установке модульных чиллеров -...   17.6.2014, 0:00
- - Kagamine Len   Сначала существующий расход воды выяснить, хотя б...   17.6.2014, 12:44
- - VasiliAK   Установили насос, pedrollo cp230c на 1 машину. Ост...   18.6.2014, 16:27
- - Kagamine Len   А схему переделали ?   18.6.2014, 16:43
- - VasiliAK   Схема осталась прежней. За исключением насоса и дв...   18.6.2014, 17:15
- - VasiliAK   Насчет заправки, пробовали добавлять но давление б...   18.6.2014, 17:45
- - Kagamine Len   Обвязка по воде   18.6.2014, 17:51
- - v-david   Афффтар! в дополнение к 69 посту хочу сказать,...   18.6.2014, 20:22
- - 327   Проток воды-то есть? Если нечем замерить, то хоть ...   18.6.2014, 21:51
- - VasiliAK   Система с неисправным трв, может обмерзнуть, если ...   19.6.2014, 15:11
- - airwave   перепад температур на полной загрузке есмь показат...   19.6.2014, 19:05
- - VasiliAK   Отрицательный опыт во сто крат лучше положительног...   19.6.2014, 20:01
- - Kagamine Len   Обычно выдвигают гипотезу, потом ее проверяют. Есл...   19.6.2014, 20:29
- - VasiliAK   Разговаривал с несколькими проектировщиками. Понял...   19.6.2014, 21:20
- - airwave   Есть такой прибор. Мозги называется. Нет мозгов и ...   20.6.2014, 5:38
- - VasiliAK   Ток на насосе 0.3 A . Мотор 3 квт 7,6A до насоса 1...   20.6.2014, 9:15
|- - RusBuka   Цитата(VasiliAK @ 20.6.2014, 10:15) Ток н...   20.6.2014, 12:16
|- - Kagamine Len   Цитата(VasiliAK @ 20.6.2014, 9:15) Ток на...   20.6.2014, 13:24
- - airwave   Разрыв шаблона! Как это понимать??? Ток на на...   20.6.2014, 11:26
- - SSA   Скачусь немного на флуд... Если есть мозги, значит...   20.6.2014, 11:57
- - LordN   почти на 146% насос крутится в другую сторону   20.6.2014, 12:44
|- - VasiliAK   Цитата(LordN @ 20.6.2014, 12:44) почти на...   20.6.2014, 13:49
|- - Kagamine Len   Цитата(VasiliAK @ 20.6.2014, 13:49) Враще...   20.6.2014, 14:00
- - VasiliAK   А старый все равно не мог существовать . Он и 2,5 ...   20.6.2014, 14:36
|- - Kagamine Len   Цитата(VasiliAK @ 20.6.2014, 14:36) Ниче...   20.6.2014, 14:40
- - 327   Показатель нормальной работы любого насоса/вентиля...   20.6.2014, 15:54
- - VasiliAK   В понедельник будем все разбирать разрезать. Буду ...   20.6.2014, 16:25
|- - Kagamine Len   Цитата(VasiliAK @ 20.6.2014, 16:25) В пон...   20.6.2014, 19:35
- - VasiliAK   3 м на каждом чиллере. Итого 9 плюс. 3 м на ТО вод...   20.6.2014, 21:08
2 страниц V   1 2 >


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 14:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных