Обмерзают 3 чиллера |
|
|
|
9.6.2014, 8:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
Добрый день, на объекте стоят 3 чиллера по 60 квт мощности. Соеденены последовательно 133 трубой. Регулирующей арматуры нет, в следствии проток не не контролируемый. Насос стоит ups 32-120f заниженный на 10 кубов в час. теплообменник также заниженный Т1 90-70 расход не указан Т2 5-55 расход 10м3 в час
Теплообменник вода вода имеет жирный налет но проток есть. Теплообменник фреон вода не забит но налет ржавчины есть. Проблема в том что все три Чиллера обмерзают. Насос работает снимали проверяли, но магнит на брелке не крутит почему то. Каждый теплообменник промывали приточной водой никаких заторов не было. Воздух спускали. Каждый контур в чиллера заправлен по весам. Но на теплообменнике вода вода нет перепада температуры, точнее есть но очень не большой. Замерял термометрами и пирометром разница в полградуса. Вода есть и на подачей и на обрате поэтому циркуляция должна быть. Но такое чувство что ее нет. Или тогда компрессора работают но не холодят ни до обмерзания в момент запуска не после. Буду пробовать собирать назад и снимать утеплитель и мерить температуру корпуса теплообменника фреон вода. Может в нем вся проблема? Но он не забит может только налет есть, но холод не идет по трубам. Подскажите где копать, трв электронное.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
VasiliAK Обмерзают 3 чиллера 9.6.2014, 8:38 SSA Написано много и ниочем...
Давления, перепады те... 9.6.2014, 9:08 VasiliAK Цитата(SSA @ 9.6.2014, 9:08) Написано мно... 9.6.2014, 9:22 v-david Цитата(VasiliAK @ 9.6.2014, 9:38) Проблем... 9.6.2014, 10:03 VasiliAK Цитата(v-david @ 9.6.2014, 10:03) Ес... 9.6.2014, 11:06  Kagamine Len Цитата(VasiliAK @ 9.6.2014, 11:06)
Снача... 9.6.2014, 11:31 327 Надо мануал к чиллерам покурить. Какие там минимал... 9.6.2014, 10:12 SSA Цитата(VasiliAK @ 9.6.2014, 11:38) Но на ... 9.6.2014, 10:51 v-david Цитата(VasiliAK @ 9.6.2014, 12:06) Откину... 9.6.2014, 11:57 VasiliAK Цитата(v-david @ 9.6.2014, 11:57) Ин... 9.6.2014, 13:01 327 Вода - ключевое слово. ИМХО.
Реле протока есть в ... 9.6.2014, 12:02 v-david Вот так воспринимается схема по Вашему описанию. 9.6.2014, 13:49 VasiliAK Цитата(v-david @ 23.3.2014, 1:39)
Ц... 9.6.2014, 14:30 327 Не понятно из схемы ничего. Получается, что по 2 в... 9.6.2014, 14:37 VasiliAK так и есть все подачи соединены через 1 трубу. вес... 9.6.2014, 14:43 327 Прикольно.
А может всё же так- ... 9.6.2014, 14:51 VasiliAK Цитата(327 @ 9.6.2014, 15:51) Прикольно.
... 9.6.2014, 14:54  Ernestas Цитата(VasiliAK @ 9.6.2014, 14:54) Эх есл... 9.6.2014, 16:29 327 Тады считайте гидравлику как уже говорилось. И уст... 9.6.2014, 15:07 v-david Я сдаюсь. Потратить целую страницу и так и не поня... 9.6.2014, 15:15 VasiliAK ]уставка стоит 7/12.
Ломовая обратка это думаю гр... 9.6.2014, 15:21 azar Цитата(VasiliAK @ 9.6.2014, 16:21) Проект... 9.6.2014, 15:32 SSA 2 v-david
Я после 7-го поста сдался: ни марки чилл... 9.6.2014, 15:29 v-david Вы пишите: "Соеденены последовательно 133 тру... 9.6.2014, 15:44 azar Вот мануал на модульные
http://www.dantex.ru/file... 9.6.2014, 15:49 327 Можно еще 1 глупый вопрос?
ТО видно хорошо, водян... 9.6.2014, 15:51 VasiliAK Это теплообменник вода вода который стоит после чи... 9.6.2014, 15:57 327 Скорее всего не там меряете Т.
Должна стоять запо... 9.6.2014, 16:02 VasiliAK Цитата(327 @ 9.6.2014, 16:02) Скорее всег... 9.6.2014, 16:40 327 Я всё же настаиваю на своём мнении. Откуда тогда 9... 9.6.2014, 16:51 v-david картиночка, пост 20. Если это испарители, то чилер... 9.6.2014, 17:44 VasiliAK Цитата(v-david @ 9.6.2014, 18:44) ка... 9.6.2014, 19:28 RusBuka RE: Обмерзают 3 чиллера 9.6.2014, 18:10 RusBuka 16 метров напора... жесть. Расход дай бог на посл... 9.6.2014, 19:35 airwave Угар. Сплитчик в гостях у модульного чиллера.
Кос... 9.6.2014, 20:48 VasiliAK Цитата(airwave @ 9.6.2014, 21:48) Угар. ... 9.6.2014, 21:22 azar На китайских модульных стоят кожухотрубные ТО. Ном... 9.6.2014, 21:02 327 Только коли есть промежуточный, ............да, кс... 9.6.2014, 21:10 VasiliAK Цитата(327 @ 9.6.2014, 22:10) Только коли... 9.6.2014, 21:30 azar http://www.graduz.ru/funke/tprfunke/fp14/2...e-fp-... 9.6.2014, 21:20 azar Тут от старшего товарища пришло уточнение - ТО чил... 9.6.2014, 21:26 airwave Да вы все упоролись. На практике UPS подобранные н... 9.6.2014, 21:26 VasiliAK Цитата(airwave @ 9.6.2014, 22:26) Да вы в... 9.6.2014, 21:34 RusBuka http://c2n.me/ihlLpK
однофазник F
http://c2n.me/i... 9.6.2014, 21:33 RusBuka У вас есть потери:
1. Трубы
2. ТО в чиллере фреон-... 9.6.2014, 21:42 airwave Думали думали. С каких это пор пластины дают по 20... 9.6.2014, 21:46 azar Как то начало надоедать гадание на гуще. 9.6.2014, 21:47 VasiliAK Цитата(azar @ 9.6.2014, 22:47) Как то нач... 9.6.2014, 21:56 v-david VasiliAK, измерьте высоты точек подключения насоса... 10.6.2014, 0:40 RusBuka Чиллеры обвязаны для гликоля, или я не понимаю сут... 10.6.2014, 9:18 DDAVID Если откинуть все и оставить арифметику и физику з... 10.6.2014, 22:54 v-david не надо сажать на кол. Во-первых, не всегда нам пр... 10.6.2014, 23:35 SSA Цитата(v-david @ 11.6.2014, 2:35) Во... 11.6.2014, 10:28 RusBuka Почему жеж тогда срок службы не менее 10 лет пишут... 11.6.2014, 0:28 DDAVID Уважаемый коллега и тезка(во всяко случае по нику ... 11.6.2014, 2:10 airwave Яростно плюсую пост товарисча DDAVIDa 11.6.2014, 8:56 v-david Не кипятитесь, коллеги, никто Вас не заставляет де... 11.6.2014, 11:12 RusBuka То есть утопить 2 чиллера с наработкой 38 часов, х... 11.6.2014, 11:24 v-david И где ж ты таких красавцев находишь? Мне казалось ... 11.6.2014, 13:43 SSA А чё, буквально час назад поступила информация, чт... 11.6.2014, 15:20 RusBuka Ну дык этоже прекрасно)))
пы.сы. 3 утопленничка у... 11.6.2014, 15:28 SSA ИМХО, подводя итоги с поста 52 (где пошел флуд на ... 11.6.2014, 16:15 RusBuka Яростно плюсую. 11.6.2014, 16:27 LordN до тех пор, пока рулить будут инвесторы, а не собс... 11.6.2014, 16:48 VasiliAK Добрый день, изучил схему обвязки, в ней есть тоже... 16.6.2014, 9:11 v-david Цитата(VasiliAK @ 16.6.2014, 10:11) Добры... 16.6.2014, 10:11 VasiliAK В бой я еще не рванул, систему буду переделывать Н... 16.6.2014, 10:46 v-david VasiliAK!, Вы когда о чем-то говорите, не забы... 16.6.2014, 11:34 VasiliAK Извинюсь за неточности в чертеже. На баке сверху с... 16.6.2014, 13:03 SSA ИМХО, грязевик должен защищать испарители, а не пр... 16.6.2014, 14:21 DDAVID Василий, не поленитесь и вбейте в гугл модель чилл... 16.6.2014, 18:38 azar Я дал инструкцию по установке модульных чиллеров -... 17.6.2014, 0:00 Kagamine Len Сначала существующий расход воды выяснить, хотя б... 17.6.2014, 12:44 VasiliAK Установили насос, pedrollo cp230c на 1 машину. Ост... 18.6.2014, 16:27 Kagamine Len А схему переделали ? 18.6.2014, 16:43 VasiliAK Схема осталась прежней. За исключением насоса и дв... 18.6.2014, 17:15 VasiliAK Насчет заправки, пробовали добавлять но давление б... 18.6.2014, 17:45 Kagamine Len Обвязка по воде 18.6.2014, 17:51 v-david Афффтар! в дополнение к 69 посту хочу сказать,... 18.6.2014, 20:22 327 Проток воды-то есть? Если нечем замерить, то хоть ... 18.6.2014, 21:51 VasiliAK Система с неисправным трв, может обмерзнуть, если ... 19.6.2014, 15:11 airwave перепад температур на полной загрузке есмь показат... 19.6.2014, 19:05 VasiliAK Отрицательный опыт во сто крат лучше положительног... 19.6.2014, 20:01 Kagamine Len Обычно выдвигают гипотезу, потом ее проверяют.
Есл... 19.6.2014, 20:29 VasiliAK Разговаривал с несколькими проектировщиками. Понял... 19.6.2014, 21:20 airwave Есть такой прибор. Мозги называется.
Нет мозгов и ... 20.6.2014, 5:38 VasiliAK Ток на насосе 0.3 A . Мотор 3 квт 7,6A до насоса 1... 20.6.2014, 9:15 RusBuka Цитата(VasiliAK @ 20.6.2014, 10:15) Ток н... 20.6.2014, 12:16 Kagamine Len Цитата(VasiliAK @ 20.6.2014, 9:15) Ток на... 20.6.2014, 13:24 airwave Разрыв шаблона! Как это понимать???
Ток на на... 20.6.2014, 11:26 SSA Скачусь немного на флуд...
Если есть мозги, значит... 20.6.2014, 11:57 LordN почти на 146% насос крутится в другую сторону 20.6.2014, 12:44 VasiliAK Цитата(LordN @ 20.6.2014, 12:44) почти на... 20.6.2014, 13:49  Kagamine Len Цитата(VasiliAK @ 20.6.2014, 13:49) Враще... 20.6.2014, 14:00 VasiliAK А старый все равно не мог существовать . Он и 2,5 ... 20.6.2014, 14:36 Kagamine Len Цитата(VasiliAK @ 20.6.2014, 14:36)
Ниче... 20.6.2014, 14:40 327 Показатель нормальной работы любого насоса/вентиля... 20.6.2014, 15:54 VasiliAK В понедельник будем все разбирать разрезать. Буду ... 20.6.2014, 16:25 Kagamine Len Цитата(VasiliAK @ 20.6.2014, 16:25) В пон... 20.6.2014, 19:35 VasiliAK 3 м на каждом чиллере. Итого 9 плюс. 3 м на ТО вод... 20.6.2014, 21:08
2 страниц
1 2 >
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|