> Глюк аналогого на Tac Xenta 301
tosno
сообщение 10.6.2014, 11:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 16.8.2012
Пользователь №: 160027



Народ, никто не сталкивался со следующем:
Аналоговый выход выдает не то напряжение, которое должен.
Т.е. при 100% выдает 8.24 В, а не 10 В; при 50% выдает 4.23В, а не 5В. То бишь график зависимости напряжения от задания в процентах как бы вниз переехал.
На плате контроллера никаких резисторов разгонных.
В менте в описание выхода задать при 100 11,54 ?