limite
сообщение 11.6.2014, 8:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 6.4.2008
Из: Люберцы
Пользователь №: 17422



Добрый день.
На одном из своих объектов столкнулись с массовым выходом из строя поворотных затворов производства "извесного производителя" (Вопрос к модераторам: правила форума запрещают указывать производителя или нет????????).
Затворы:
1. Затворы установлены на поднадзорной водогрейной котельной, перегретая вода 115-70 С (предельная температура STB котлов 140 С, гистерезис работы первой ступени горелки 115-125 С при превышении минимальной мощности горелки 15% иначе соответственно модуляция с уставкой 115 С), введена в эксплуатацию в октябре 2013 г.
2. Все затворы специального исполнения до макс -20...150 С и раб 0...140 С, корпус чугун, диск чугун в эпоксидном покрытие, седло Viton GF, диаметры от Ду65 до Ду300.
3. Спустя 2-3 месяца эксплуатации начались протечки по нижнему штоку и "выдавливание" частей уплотнения. При этом протечка значительно усиливается когда затвор "остывает" (например: происходит переключение на работу другого котла, работавший до этого котел остывает), в горячем состояние протечки либо отсутствуют, либо существенно меньше. Проблема возникла только на затворах стоящих в подающих ("горячих") линиях, с затворами в обратных линиях проблем нет.
4. В процессе демонтажа открылись существенные повреждения (см. фото).
5. При демонтаже седлового уплотнения, между ним и корпусом затвора со стороны нижнего штока обнаружилась некая дополнительная полоса уплотнения, которая и выдавливалась из под штока.
Документация:
1. Проектирование/строительство производила наша организация. При строительстве отступлений от рабочей документации не было. Монтаж выполнен строго по инструкции изготовителя. Все паспорта имеются. Режимы эксплуатации не нарушались. Разрешения на допуск в эксплуатацию имеется, все режимы работы подтверждены Федеральной Службой по Экологическому, технологическому и Атомному Надзору.
2. Составлено много различных актов, ведомостей, писем и т.д. Делался забор воды, реагентов ХВО, проводились различные тесты автоматики ограничивающей температуру в котельной. Все делалось совместно с представителями производителя затворов. Ни каких замечаний и дефектов монтажа не выявлено.

Не смотря на вышеизложенные факты, производитель отказал в гарантийной замене/ремонте со ссылкой на НЕСОБЛЮДЕНИЯ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

По имеющимся данным с аналогичными проблемами сталкивалась не только наша компания, но и многие другие.
Уважаемые форумчане, если кто-то сталкивался с подобными проблемами, просьба откликнуться.

Сообщение отредактировал limite - 11.6.2014, 8:43
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____1.jpg ( 379,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  ____2.jpg ( 424,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Прикрепленный файл  ____3.jpg ( 333,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Прикрепленный файл  ____4.jpg ( 303,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 2:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных