> Холодоснабжение печей для получения кремния, Принципиальная схема холодоснабжения оборотной воды
ElenaLuk
сообщение 12.6.2014, 12:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.2.2014
Пользователь №: 222291



Мне нужно сделать систему холодоснабжения оборотной воды печей для производства кремния.
Причем чиллеры набираем из имеющихся на складе. рабочий из них-1,второй-резервный.Из исходных данных имею только расходы воды на печи 270 л/мин и температуру 25-на входе в печь;
37 на выходе из печи. На этот расход и dT и посчитала холодопроизводительность-226кВт.
Рабочий чиллер переразмерен(его номинальная производительность 408кВт) и производители
рекомендуют разорвать контур чиллер-
теплоообменник-аккумулирующим баком. Чилллеры работают летом, стоят на улице.
Зимой-переключение на сухую градирню
Схему я выложу.
Кто-нибудь с таким сталкивался. Рабочая ли данная схема. Жду коментариев и советов
по схеме.Я с таким сталкиваюсь первый раз.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2368__________________________________________N2_A1_Model.pdf ( 167,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 16:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных