> Датчик дифференциального давления, обнуление датчика
ehc530
сообщение 12.6.2014, 14:22
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.6.2014
Пользователь №: 236557



Добрый день,

имеется венттруба с установленным в ней датчиком дифференциального давления и трубками Пито.
Необходимо измерять расход воздуха.
На выходе дачика 4-20 мА. Шкала 0-500кПа.
Реальное давление потока воздуха около 8-10кПа.
Обнуляем кнопкой соединив оба отверстия трубкой, имеем 4,146 мА на выходе, причём на нескольких датчиках.
Не совсем понимаю, какой смысл в таком обнулении?
Какая будет шкала поднимающегося потока воздуха, от 4,146 до 20 мА? Ведь в таком случае изменяется погрешность и мы имеем меньше Па на 1 мА, что при данном расходе довольно чувствительно.
Данные считывает на комп, там обрабатывается программно.
Как тут правильно разрулить?
Разъясните, пожалуйста, дилетанту.

Спасибо

Сообщение отредактировал ehc530 - 12.6.2014, 14:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ehc530   Датчик дифференциального давления   12.6.2014, 14:22
- - LordN   20-4=16 при 0кПа - 4мА при 500кПа - 20мА значит 50...   12.6.2014, 15:04
- - ehc530   Цитата(LordN @ 12.6.2014, 15:04) 20-4=16 ...   12.6.2014, 15:10
- - ehc530   не проходите мимо, помогите кто знает, это очень в...   13.6.2014, 7:57
- - Alexander_I   Стесняюсь спросить, а что вы собрались измерять с ...   13.6.2014, 8:30
- - ehc530   Цитата(Alexander_I @ 13.6.2014, 8:30) Сте...   13.6.2014, 8:43
- - ehc530   Немного перефразирую вопрос, чтобы было понятней. ...   13.6.2014, 9:18
- - Alexander_I   Здесь удивительно другое. И в одном направлении, и...   13.6.2014, 13:12
- - ehc530   Цитата(Alexander_I @ 13.6.2014, 13:12) Зд...   13.6.2014, 13:38
- - ehc530   тьфу, везде вместо кПа читайте Па!   13.6.2014, 14:18
|- - kdu   Цитата(ehc530 @ 13.6.2014, 18:18) тьфу, в...   16.6.2014, 13:15
- - Alexander_I   Прочитал Теперь другой вопрос - для чего соединя...   13.6.2014, 15:11
- - polyakov.mo   А каким прибором меряете эти 4 мА. С какой точност...   16.6.2014, 11:15
- - alem   Цитата(ehc530 @ 12.6.2014, 15:22) Реально...   16.6.2014, 13:28
- - Demus   Погрешность датчика по паспорту какая? Погрешность...   17.6.2014, 9:43
- - ehc530   Спасибо за внимание, попробую ответить на ваши воп...   17.6.2014, 10:11
|- - alem   Цитата(ehc530 @ 17.6.2014, 11:11) Да. мал...   18.6.2014, 11:01
- - ehc530   Цитата(alem @ 18.6.2014, 11:01) Всегда мо...   18.6.2014, 11:50
|- - alem   Цитата(ehc530 @ 18.6.2014, 12:50) в данно...   18.6.2014, 11:56
- - ehc530   Много было сказано, но суть осталась для меня тума...   18.6.2014, 12:07
- - DiJo   ehc530, а при чем тут аэродинамика? Если датчик чт...   19.6.2014, 13:01
|- - libra   Цитата(DiJo @ 19.6.2014, 14:01) ehc530, а...   20.6.2014, 7:49
- - taranur   у некоторых датчиков можно менять диапазон давлени...   20.6.2014, 8:06


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2025, 16:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных