Что имеется: danfoss FC-202P132T4E54-4X3C3XX, насос S2.90.200.1150.4.70S.S.462.G.N.D. датчег уровняSIEMENS
7MF1570-1BB01. частоту задаёт S7-1200. Всё это установлено на кнс жилого района который только заселяется. Требуется поддерживать уровень в резервуаре от 1.3м(верх насоса на1.1м) до 2м. насос все сточные воды выкачивает в самотёчный коллектор высота 6м. Вечером при максимальном расходе частотник работает без остановок в диапазоне 22-30герц. а ночью и днём и этого много режим такой 3 минуты работа 40 сек пауза. Можно ли ещё ниже сделать мин-ю частоту? Офиц представитель в нашем городе сказал что ниже 30герц нельзя. Какой режим работы для насоса наиболее оптимален: частые остановки или слишком низкая частота?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- gom   как определить минимальную частоту   17.6.2014, 4:27
- - and   Если будете увлекаться низкой частотой, Ваш самотё...   17.6.2014, 7:02
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(and @ 17.6.2014, 7:02) Если будете...   17.6.2014, 8:07
- - gom   двигатель 115кВт. 396куб/час. Бочка(диаметр 3 метр...   17.6.2014, 10:49
- - Pawel   Уважаемый топик-стартер, я извиняюсь за критику, н...   18.6.2014, 6:36
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(Pawel @ 18.6.2014, 6:36) Это будет...   18.6.2014, 10:56
- - phisik   У вас коллектор диаметром 350мм и длиной 10 км? Ил...   18.6.2014, 9:39
- - gom   Проект не мой я взялся налаживать уже всё купленно...   18.6.2014, 13:03
|- - and   Цитата(gom @ 18.6.2014, 14:03) На мой воп...   19.6.2014, 10:13
- - Сергей Валерьевич   ну так можно алгоритм соорудить... типа постоянно ...   18.6.2014, 13:30
- - Pawel   Датчики можно установить любые, но зачем такое кол...   19.6.2014, 7:59
- - phisik   Частотник в вашем случае лучше использовать как ус...   19.6.2014, 9:45
- - Akirra   Для насосов не имеет смысла делать частоту ниже 20...   19.6.2014, 17:36
- - gom   Цитата(gom @ 17.6.2014, 5:27) датчег уров...   19.6.2014, 22:44


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 2:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных