MikS Дымоудаление из открытой автостоянки с подпором в лифт 18.6.2014, 14:23 Composter почему не требуется в открытых? если у Вас здание ... 18.6.2014, 15:04 MikS В моем случае выполняется это требование по рассто... 18.6.2014, 16:10 ИОВ Читайте СП 113.13330 п.5.2.15: "Системы дымоу... 18.6.2014, 16:52 MikS А как же тогда быть с противоречием с СП 7.13130.2... 18.6.2014, 17:23 ИОВ В СП 7: 7.1 Противодымную вентиляцию следует преду... 18.6.2014, 17:35 zvyagaaa однако вам надо во вниипо письмо писать. Т.к. в СП... 18.6.2014, 21:15 MikS Может уважаемый Борис Борисович поможет прояснить ... 19.6.2014, 13:22 zvyagaaa MikSпишите ему в личку. Вряд ли Борис Борисович мо... 19.6.2014, 21:02 Boris_Ka Доброго времени суток!
Можете написать письмо... 20.6.2014, 21:21 MikS Спасибо большое за участие в обсуждении! 23.6.2014, 13:45