Sargs
сообщение 19.6.2014, 11:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 9.6.2011
Пользователь №: 111257



Здравствуйте.
Прошу провести ликбез.

У меня есть такой-то расход, разница полного давления.

Программа производителя выдала мне, что данный расход будет обеспечен при вентиляторе типоразмера N, если рабочее колесо будет вращаться со скоростью n=1386 об/мин. При этом, потребляемая мощность будет равна N=146,1 кВт.

Задача - подобрать двигатель. Предусмотрен частотный преобразователь.
Я подбираю вот такой 4-х полюсник:
Std. electric motor IE2 160kW 1500obr B3 T FC

На что мне отвечают, что слишком маленький запас мощности, советуем брать другой.


Я правильно понимаю, что уважаемый мотор будет крутить 1500об/мин постоянно. А я типа должен провести такую калькуляцию
1500/1386 * 146,1 = 158,1 кВт - тоесть получить мощность, которая будет потребляться.


Ещё вопрос. Как связаны об/мин рабочего колеса и об/мин мотора? Если говорить не о ремнях, а о direct driven.
Они равны?

И последний вопрос. Частотный преобразователь не поможет здесь? Тоесть снижая частоту нашей сети 50Гц до, примерно, 45Гц получить требуемые обороты и соответственно меньшую потребляемую мощность.





Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Sargs   Подбор мотора для вентилятора (ликбез)   19.6.2014, 11:47
- - Sargs   Ок. В первом я, кажется, разобрался. Второй вопро...   19.6.2014, 13:15
- - phisik   Для начала выложите схему и описание своей вент. с...   19.6.2014, 17:03
- - LordN   имея расход и перепад, вы получаете чистую мощност...   19.6.2014, 22:00
- - Sargs   2 phisik Спасибо за ответ! Есть добрый сове...   20.6.2014, 10:46
- - Sargs   2 Lord Спасибо! Надо учитывать кпд вентилятор...   20.6.2014, 11:08
- - Sargs   РЕБЯТА! И главный вопрос! Использование пр...   20.6.2014, 16:46
- - qwerqus   Мощность потребляемая вентилятором в рабочей точке...   24.6.2014, 7:23
- - Sargs   Цитата(qwerqus @ 24.6.2014, 8:23) Мощност...   25.6.2014, 12:26
|- - qwerqus   Цитата(Sargs @ 25.6.2014, 14:26) Вы случа...   1.7.2014, 12:43
- - Антон Самойлов   В ваших расчетах есть ошибка, пересчитайте внимате...   27.6.2014, 12:39
- - ArFey   Старые, еще советской школы, наладчики вентиляции ...   27.6.2014, 15:24
- - Караджи В.Г.   Если на частоте вращения n=1386 об./мин. вентилято...   2.7.2014, 12:18
- - Московко Ю.Г.   Замечание к п. 11. "линии характеристик элект...   2.7.2014, 13:22
- - qwerqus   Как меняется мощность потребляемая вентилятором в ...   3.7.2014, 10:11


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 1:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных