> Архив.Вечная проблема., запутался совсем...
matan87
сообщение 1.7.2014, 12:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 15.6.2011
Пользователь №: 111933



Архив. S=41 m2,на первом этаже офисного здания.два окна.
перелопатил и СП 118.13330.2012 и "ВНИИДАД правила архива" и СП 7.13130.2013

Не понял,везде все разнится...
Вопросы как были так и остались следующие:

1.Воздухообмен 2-3 Крата? так?

По "(ВНИИДАД) ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ АРХИВОВ ОРГАНИЗАЦИЙ"
4.2.5. Хранилища должны размещаться в изолированных помещениях.
Помещения хранилищ должны быть безопасными в пожарном отношении, гарантированы от затопления, иметь запасной выход. В помещениях не должно быть газовых и водонесущих магистральных трубопроводов.
Хранение в помещениях без окон допускается при наличии в хранилище естественной или искусственной вентиляции, обеспечивающей 2 - 3-х кратный воздухообмен в час.

Относится ли труба ду 50 идущая на ПК магистралью??И можно/нужно ли оставить ПК в помещении архива??или как по СП5 табл.А.3 только АУПС?пожаротушение не требуется?

по СП 118.13330.2012
7.29. Для хранилищ библиотек должны быть предусмотрены фильтрация наружного и рециркуляционного воздуха до предельно допустимой концентрации пыли и микроорганизмов в воздухе помещения, определенной технологическим заданием.
Объем удаляемого воздуха следует определять из расчета шестикратного обмена в 1 ч по большому хранилищу.
В библиотеках и архивах расчетную температуру воздуха следует принимать равной 18 °C. Кратность воздухообмена в 1 ч следует принимать 2, но не менее 20 м3/ч наружного воздуха на одно место. Относительная влажность воздуха в зданиях библиотек и архивов должна быть не более 55%.
Без поддержания 17-19 С и 50-55% не обойтись???негде брать воду на осушитель увлажнитель...Холод еще сплитом можно решить,а вот увлажнение..

Нужно ли для такого маленького архива дымоудаление??
по СП 7.13130.2013 нашел:
7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной про-тиводымной вентиляции следует предусматривать:
- площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами, предна-значенного для хранения или использования горючих веществ и материалов, в том числе, читальных залов и книгохранилищ библиотек, выставочных за-лов, фондохранилищ и реставрационных мастерских музеев и выставочных комплексов, архивов;
у меня 41м2,следовательно дымоудаление не требуется??


И последнее...Во сколько крат делать удаление продуктов пожаротушения(вроде как получается газового??),если по СП5 табл.А.3 на мой архив идет только только АУПС?пожаротушение не требуется!!!

запутался совсем...
кто поможет,тому памятник нерукотворный!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274