Летний режим работы котельной, как осуществить выдачу тепла только на ГВС |
|
|
|
1.7.2014, 20:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77390

|
Доброе время суток коллеги. Так как давно не занимался котельными прошу помочь. Проектируется котельная с двумя котлами ПТВМ-120, регулирование тепловой мощности по отоплению -качественное, по ГВС - количественное, система теплоснабжения - закрытая. Температурный график теплосети - 150/70. Для подогрева у абонентов ГВС - принимается смешанная система подогрева воды. Тепловая нагрузка Qо - 125 МВт; Qv - 39 МВт; Qгвс - 43 МВт.
Собственно посчитал расходы: Gов - 1757 т/ч; Gгвс - 660 т/ч; Gрец - 860 т/ч; Gобщ -2417 т/ч. Интересует, как выполнить теплоснабжение в теплое время года для нужд ГВС? Получается придется выключить один котел, второй на 30% нагрузке будет работать, а как быть с расходом воды? ПТВМ ведь работает на постоянном расходе.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
maxat Летний режим работы котельной 1.7.2014, 20:04 Shiling ОТделить котловой контур от внешнего через теплооб... 1.7.2014, 23:53 Лыткин Цитата(maxat @ 1.7.2014, 21:04) Доброе вр... 2.7.2014, 7:52 maxat Лыткин, спасибо за ответ. - ну это я понимаю. Вопр... 2.7.2014, 8:25 KGP1 Цитата(maxat @ 2.7.2014, 9:25) Лыткин, сп... 3.7.2014, 10:51 tiptop Цитата(maxat @ 1.7.2014, 21:04) как быть ... 2.7.2014, 9:08 shadow А ежели этот котел будет в пиковом режиме 150/110 ... 2.7.2014, 10:06 maxat shadow - не понял, поясните. У меня котлы по Т.З. ... 2.7.2014, 10:16 shadow Цитата(maxat @ 2.7.2014, 13:16) shadow - ... 2.7.2014, 11:58 maxat shadow - мы одну книжку смотрим), вопрос остается,... 2.7.2014, 12:31 A.R. Цитата(maxat @ 2.7.2014, 12:31) ... вопро... 2.7.2014, 13:35  tiptop Цитата(A.R. @ 2.7.2014, 14:35) Это штука ... 2.7.2014, 20:25 maxat Пообщался с представителем котельного завода, по п... 2.7.2014, 12:54 shadow Летом расход сетевой воды будет меньше 2.7.2014, 13:27 ofrenda Цитата(maxat @ 2.7.2014, 13:54) Пообщался... 10.7.2014, 19:05  maxat Цитата(ofrenda @ 10.7.2014, 23:05) 1/ min... 10.7.2014, 19:48   Лыткин Цитата(maxat @ 10.7.2014, 20:48) ofrenda,... 11.7.2014, 8:27   ofrenda Цитата(maxat @ 10.7.2014, 20:48) ofrenda,... 17.7.2014, 18:40 maxat A.R. - суть вопроса в другом, читайте выше. 2.7.2014, 19:51 maxat В общем на данный момент, вижу - делать 4-х трубку... 2.7.2014, 20:41 Wiz ЦитатаИнтересует, как выполнить теплоснабжение в т... 2.7.2014, 21:55 maxat От закрытой системы не уйти, есть посттановление. ... 3.7.2014, 11:02 KGP1 Цитата(maxat @ 3.7.2014, 12:02) От закрыт... 3.7.2014, 15:34 инж323 Цитата(maxat @ 3.7.2014, 12:02) От закрыт... 3.7.2014, 20:57 maxat KGP1 - пора уже на схему переходить. Не лето вы м... 3.7.2014, 15:47 A.R. Цитата(maxat @ 2.7.2014, 19:51) A.R. - су... 3.7.2014, 20:45 KGP1 Цитата(A.R. @ 3.7.2014, 21:45) Прочитал:
... 4.7.2014, 7:48 maxat A.R. и KGP1 давайте так, условно схемку накидал. С... 4.7.2014, 9:03 A.R. Цитата(maxat @ 4.7.2014, 9:03) ...как пра... 4.7.2014, 10:32 techgrouppts A.R. абсолютно прав.
А KGP1 рекомендует Вам пытат... 4.7.2014, 10:06 KGP1 Цитата(techgrouppts @ 4.7.2014, 11:06) A.... 7.7.2014, 8:52 tiptop Безо всякого "эксэля" понятно, что ночью... 4.7.2014, 10:38 A.R. Цитата(tiptop @ 4.7.2014, 10:38) Безо вся... 5.7.2014, 10:02  tiptop Цитата(A.R. @ 5.7.2014, 11:02) Дистанцион... 5.7.2014, 10:52   A.R. Цитата(tiptop @ 5.7.2014, 10:52) Это инте... 5.7.2014, 15:19    tiptop Цитата(A.R. @ 5.7.2014, 16:19) Зачем?
Мы ... 5.7.2014, 18:38     A.R. Цитата(tiptop @ 5.7.2014, 18:38) Как это,... 5.7.2014, 19:52 maxat techgrouppts ), tiptop - да понял я). 4.7.2014, 19:16 maxat A.R. в моем случае на существующей котельной делае... 5.7.2014, 19:14 tiptop Цитата(maxat @ 5.7.2014, 20:14) Существую... 5.7.2014, 19:39 A.R. Цитата(maxat @ 5.7.2014, 19:14) ...
... 6.7.2014, 16:47 maxat tiptop - да нет, не путаю. Существующая котельная ... 6.7.2014, 14:10 maxat Цитата(A.R. @ 6.7.2014, 20:47) Котёл прод... 7.7.2014, 4:01 A.R. Цитата(maxat @ 7.7.2014, 4:01) A.R. Ну во... 7.7.2014, 8:55 maxat Коллеги подскажите пожалуйста требования СНиП II-3... 7.7.2014, 10:04 maxat Все что не понятно было, благодаря участникам фору... 8.7.2014, 11:22 tiptop Цитата(ofrenda @ 10.7.2014, 20:05) сделай... 11.7.2014, 6:19 maxat Лыткин, в том и дело - ни куда. Я так понимаю, чт... 11.7.2014, 9:13 Боливар 43 МВт ГВС это же пиковая нагрузка?
а среднечасова... 3.8.2014, 23:28 Лыткин Цитата(Боливар @ 4.8.2014, 0:28) 43 МВт Г... 4.8.2014, 7:39 maxat Боливар - нет, это среднечасовая нагрузка.
Лыткин,... 7.8.2014, 5:50 Лыткин Цитата(maxat @ 7.8.2014, 6:50) Боливар - ... 7.8.2014, 7:48 maxat Регулировать только подмесом из обратки, рециркуля... 7.8.2014, 7:55 Лыткин Цитата(maxat @ 7.8.2014, 8:55) Регулирова... 7.8.2014, 10:10  tiptop Цитата(Лыткин @ 7.8.2014, 11:10) Самый пр... 7.8.2014, 11:42   Лыткин Цитата(tiptop @ 7.8.2014, 12:42) ТО?
В во... 7.8.2014, 11:47 tiptop Цитата(Лыткин @ 7.8.2014, 12:47) Ккал/м2 ... 7.8.2014, 12:05 Лыткин Когда через котёл идёт меньше воды, а от горелки ... 7.8.2014, 13:11 tiptop Цитата(Лыткин @ 7.8.2014, 14:11) тогда го... 7.8.2014, 13:26  Лыткин Цитата(tiptop @ 7.8.2014, 14:26) Понятно.... 7.8.2014, 14:56   tiptop Цитата(Лыткин @ 7.8.2014, 15:56) Но котёл... 7.8.2014, 18:15 maxat Лыткин, tiptop - что-то Вас совсем понесло).... 8.8.2014, 9:23
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)