maxat
сообщение 1.7.2014, 20:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77390



Доброе время суток коллеги. Так как давно не занимался котельными прошу помочь.
Проектируется котельная с двумя котлами ПТВМ-120, регулирование тепловой мощности по отоплению -качественное, по ГВС - количественное, система теплоснабжения - закрытая. Температурный график теплосети - 150/70. Для подогрева у абонентов ГВС - принимается смешанная система подогрева воды. Тепловая нагрузка Qо - 125 МВт; Qv - 39 МВт; Qгвс - 43 МВт.

Собственно посчитал расходы: Gов - 1757 т/ч; Gгвс - 660 т/ч; Gрец - 860 т/ч; Gобщ -2417 т/ч. Интересует, как выполнить теплоснабжение в теплое время года для нужд ГВС? Получается придется выключить один котел, второй на 30% нагрузке будет работать, а как быть с расходом воды? ПТВМ ведь работает на постоянном расходе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- maxat   Летний режим работы котельной   1.7.2014, 20:04
- - Shiling   ОТделить котловой контур от внешнего через теплооб...   1.7.2014, 23:53
- - Лыткин   Цитата(maxat @ 1.7.2014, 21:04) Доброе вр...   2.7.2014, 7:52
- - maxat   Лыткин, спасибо за ответ. - ну это я понимаю. Вопр...   2.7.2014, 8:25
|- - KGP1   Цитата(maxat @ 2.7.2014, 9:25) Лыткин, сп...   3.7.2014, 10:51
- - tiptop   Цитата(maxat @ 1.7.2014, 21:04) как быть ...   2.7.2014, 9:08
- - shadow   А ежели этот котел будет в пиковом режиме 150/110 ...   2.7.2014, 10:06
- - maxat   shadow - не понял, поясните. У меня котлы по Т.З. ...   2.7.2014, 10:16
|- - shadow   Цитата(maxat @ 2.7.2014, 13:16) shadow - ...   2.7.2014, 11:58
- - maxat   shadow - мы одну книжку смотрим), вопрос остается,...   2.7.2014, 12:31
|- - A.R.   Цитата(maxat @ 2.7.2014, 12:31) ... вопро...   2.7.2014, 13:35
|- - tiptop   Цитата(A.R. @ 2.7.2014, 14:35) Это штука ...   2.7.2014, 20:25
- - maxat   Пообщался с представителем котельного завода, по п...   2.7.2014, 12:54
|- - shadow   Летом расход сетевой воды будет меньше   2.7.2014, 13:27
|- - ofrenda   Цитата(maxat @ 2.7.2014, 13:54) Пообщался...   10.7.2014, 19:05
|- - maxat   Цитата(ofrenda @ 10.7.2014, 23:05) 1/ min...   10.7.2014, 19:48
|- - Лыткин   Цитата(maxat @ 10.7.2014, 20:48) ofrenda,...   11.7.2014, 8:27
|- - ofrenda   Цитата(maxat @ 10.7.2014, 20:48) ofrenda,...   17.7.2014, 18:40
- - maxat   A.R. - суть вопроса в другом, читайте выше.   2.7.2014, 19:51
- - maxat   В общем на данный момент, вижу - делать 4-х трубку...   2.7.2014, 20:41
- - Wiz   ЦитатаИнтересует, как выполнить теплоснабжение в т...   2.7.2014, 21:55
- - maxat   От закрытой системы не уйти, есть посттановление. ...   3.7.2014, 11:02
|- - KGP1   Цитата(maxat @ 3.7.2014, 12:02) От закрыт...   3.7.2014, 15:34
|- - инж323   Цитата(maxat @ 3.7.2014, 12:02) От закрыт...   3.7.2014, 20:57
- - maxat   KGP1 - пора уже на схему переходить. Не лето вы м...   3.7.2014, 15:47
- - A.R.   Цитата(maxat @ 2.7.2014, 19:51) A.R. - су...   3.7.2014, 20:45
|- - KGP1   Цитата(A.R. @ 3.7.2014, 21:45) Прочитал: ...   4.7.2014, 7:48
- - maxat   A.R. и KGP1 давайте так, условно схемку накидал. С...   4.7.2014, 9:03
|- - A.R.   Цитата(maxat @ 4.7.2014, 9:03) ...как пра...   4.7.2014, 10:32
- - techgrouppts   A.R. абсолютно прав. А KGP1 рекомендует Вам пытат...   4.7.2014, 10:06
|- - KGP1   Цитата(techgrouppts @ 4.7.2014, 11:06) A....   7.7.2014, 8:52
- - tiptop   Безо всякого "эксэля" понятно, что ночью...   4.7.2014, 10:38
|- - A.R.   Цитата(tiptop @ 4.7.2014, 10:38) Безо вся...   5.7.2014, 10:02
|- - tiptop   Цитата(A.R. @ 5.7.2014, 11:02) Дистанцион...   5.7.2014, 10:52
|- - A.R.   Цитата(tiptop @ 5.7.2014, 10:52) Это инте...   5.7.2014, 15:19
|- - tiptop   Цитата(A.R. @ 5.7.2014, 16:19) Зачем? Мы ...   5.7.2014, 18:38
|- - A.R.   Цитата(tiptop @ 5.7.2014, 18:38) Как это,...   5.7.2014, 19:52
- - maxat   techgrouppts ), tiptop - да понял я).   4.7.2014, 19:16
- - maxat   A.R. в моем случае на существующей котельной делае...   5.7.2014, 19:14
|- - tiptop   Цитата(maxat @ 5.7.2014, 20:14) Существую...   5.7.2014, 19:39
|- - A.R.   Цитата(maxat @ 5.7.2014, 19:14) ... ...   6.7.2014, 16:47
- - maxat   tiptop - да нет, не путаю. Существующая котельная ...   6.7.2014, 14:10
- - maxat   Цитата(A.R. @ 6.7.2014, 20:47) Котёл прод...   7.7.2014, 4:01
|- - A.R.   Цитата(maxat @ 7.7.2014, 4:01) A.R. Ну во...   7.7.2014, 8:55
- - maxat   Коллеги подскажите пожалуйста требования СНиП II-3...   7.7.2014, 10:04
- - maxat   Все что не понятно было, благодаря участникам фору...   8.7.2014, 11:22
- - tiptop   Цитата(ofrenda @ 10.7.2014, 20:05) сделай...   11.7.2014, 6:19
- - maxat   Лыткин, в том и дело - ни куда. Я так понимаю, чт...   11.7.2014, 9:13
- - Боливар   43 МВт ГВС это же пиковая нагрузка? а среднечасова...   3.8.2014, 23:28
|- - Лыткин   Цитата(Боливар @ 4.8.2014, 0:28) 43 МВт Г...   4.8.2014, 7:39
- - maxat   Боливар - нет, это среднечасовая нагрузка. Лыткин,...   7.8.2014, 5:50
|- - Лыткин   Цитата(maxat @ 7.8.2014, 6:50) Боливар - ...   7.8.2014, 7:48
- - maxat   Регулировать только подмесом из обратки, рециркуля...   7.8.2014, 7:55
|- - Лыткин   Цитата(maxat @ 7.8.2014, 8:55) Регулирова...   7.8.2014, 10:10
|- - tiptop   Цитата(Лыткин @ 7.8.2014, 11:10) Самый пр...   7.8.2014, 11:42
|- - Лыткин   Цитата(tiptop @ 7.8.2014, 12:42) ТО? В во...   7.8.2014, 11:47
- - tiptop   Цитата(Лыткин @ 7.8.2014, 12:47) Ккал/м2 ...   7.8.2014, 12:05
- - Лыткин   Когда через котёл идёт меньше воды, а от горелки ...   7.8.2014, 13:11
|- - tiptop   Цитата(Лыткин @ 7.8.2014, 14:11) тогда го...   7.8.2014, 13:26
|- - Лыткин   Цитата(tiptop @ 7.8.2014, 14:26) Понятно....   7.8.2014, 14:56
|- - tiptop   Цитата(Лыткин @ 7.8.2014, 15:56) Но котёл...   7.8.2014, 18:15
- - maxat   Лыткин, tiptop - что-то Вас совсем понесло)....   8.8.2014, 9:23


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 3:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных