Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Газовый блок Dungs Mbd-415., Газовый блок DUNGS MBD-415.
zilin50
сообщение 8.7.2014, 22:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 4.9.2012
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 162070



Добрый деннь. Помогите разобраться. Есть газовый котел,и газовая дорожка с Газовый блок DUNGS MBD-415.
Давление газа после ШРП т.е. перед газовой рампой 150 мБар. На головку горелки необходимо давление газа 4 мБар + 8мБар противодавление котла,т.е.примерно 12 мБар,( без учета небольших падений Р газа ). Никаких регуляторов до газ рампы не стоитпо газу не стоит.Проектант утверждает что функцию понижения Р газа выполняет Газовый блок DUNGS MBD-415 на основании записи в инструкции блока (диапазон давления газа на выходе 4-20 мБар) Мое мнение что давление после Газовый блок DUNGS MBD-415 будет регул. в пределах 150-4мбар = 146 мбар и 150-20мбар= 130 мБар ,т.е необходимо в ШРП ставить другте регуляторы.Котельная в стадии стройки.Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- zilin50   Газовый блок Dungs Mbd-415.   8.7.2014, 22:05
- - 11Therion11   Цитата(zilin50 @ 8.7.2014, 23:05) На голо...   9.7.2014, 1:48
- - Леха 83   Цитата(zilin50 @ 9.7.2014, 1:05) Добрый д...   9.7.2014, 8:46
|- - 11Therion11   Цитата(Леха 83 @ 9.7.2014, 9:46) Проектир...   14.7.2014, 20:00
|- - Леха 83   Цитата(11Therion11 @ 14.7.2014, 23:00) Не...   15.7.2014, 5:37
- - stessi   Проектировщик прав. Я, как правило, на мультиблок ...   9.7.2014, 9:49
- - Лыткин   Сдвоенный блок горелок Oilon DMV-(D).   10.7.2014, 8:58
- - zilin50   Цитата(zilin50 @ 8.7.2014, 23:05) Добрый ...   12.7.2014, 22:08
|- - 11Therion11   Цитата(zilin50 @ 12.7.2014, 23:08) Добрый...   14.7.2014, 19:42
|- - Лыткин   Цитата(11Therion11 @ 14.7.2014, 20:42) Че...   15.7.2014, 9:16
|- - 11Therion11   ониЦитата(Лыткин @ 15.7.2014, 10:16) Регу...   15.7.2014, 18:43
|- - Лыткин   Цитата(11Therion11 @ 15.7.2014, 19:43) он...   16.7.2014, 10:53
|- - tiptop   Цитата(Лыткин @ 16.7.2014, 11:53) Пуск ко...   20.7.2014, 10:03
- - stessi   Господе, вы сначала инструкции почитайте. Или дове...   15.7.2014, 19:32
- - Mitchell   Топик стартер , ваш проектировщик прав как уже ска...   16.7.2014, 10:13
- - stessi   Наличие газовой дроссельной заслонки, управляемой ...   19.7.2014, 22:39
|- - Лыткин   Цитата(stessi @ 19.7.2014, 23:39) Наличие...   21.7.2014, 10:50
- - Эустома   Всем добрый день! Ребята, подскажите, что назы...   29.10.2014, 8:43
|- - tiptop   Цитата(Эустома @ 29.10.2014, 9:43) Раньше...   29.10.2014, 13:13
- - KyH   ГОСТ 21204-97 "Горелки газовые промышленные. ...   29.10.2014, 9:44
|- - Эустома   Цитата(KyH @ 29.10.2014, 10:44) ГОСТ 2120...   29.10.2014, 11:19
- - Эустома   БГ это блок газовый, например Амакс. Раньше мы уст...   29.10.2014, 13:38
|- - Лыткин   Цитата(Эустома @ 29.10.2014, 14:38) БГ эт...   29.10.2014, 14:06
|- - tiptop   Цитата(Лыткин @ 29.10.2014, 15:06) Зажига...   29.10.2014, 14:20
- - Эустома   Ох, запуталась я................В общем, надо на г...   29.10.2014, 15:14
|- - tiptop   Цитата(Эустома @ 29.10.2014, 16:14) Ох, з...   30.10.2014, 11:05
|- - Эустома   Цитата(tiptop @ 30.10.2014, 12:05) Напряч...   30.10.2014, 11:13
- - Эустома   Ну вот.....и тишина.....   30.10.2014, 10:21


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 6:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных