Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Тепловизионное обследование котельных., Замечание инспектора РТН.
Гризли
сообщение 9.7.2014, 9:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Здравствуйте. Эксплуатируем котельные, комбыт объекты.

При плановой проверке инспектор РТН (по газу!!!) выдал предписание, одним из пунктов которого является следующее:
"Не проведено тепловизионное обследование котельных (ГОСТ Р "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния" п. 4.1, 4.2).
Цитата
Первое обследование технического состояния зданий и сооружений проводится не позднее чем через два года после их ввода в эксплуатацию. В дальнейшем обследование технического состояния зданий и сооружений проводится не реже одного раза в 10 лет и не реже одного раза в пять лет ...

Понятно, что это очередная кормушка для "придворных" фирмочек РТН, что ГОСТ этот определяет только правила проведения, а меня интересует документ, требующий проведение данного обследования в котельных.
Короче говоря, как вежливо не выполнить этот пункт?

Энергопаспорт на котельные есть. Тепловизионное обследование тогда не проводилось. Выводов, заключений и рекомендаций по существу дано не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Начальник котельной   Тепловизионное обследование котельных.   9.7.2014, 9:16
- - kvm_auditor   Цитата(Начальник котельной @ 9.7.2014, 12...   9.7.2014, 13:21
- - Начальник котельной   Это в 2010 году? Тогда и фирм не было и тепловизор...   9.7.2014, 16:04
- - tpa2009   ((( УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российс...   10.7.2014, 7:30
- - Татьяна Удальцова   ЦитатаЭто в 2010 году? Тогда и фирм не было и тепл...   10.7.2014, 8:29
|- - Начальник котельной   Цитата(Татьяна Удальцова @ 10.7.2014, 8:2...   11.7.2014, 10:24
- - Татьяна Удальцова   ЦитатаМеня интересует сам факт якобы необходмости ...   11.7.2014, 10:58
|- - kvm_auditor   Цитата(Татьяна Удальцова @ 11.7.2014, 13...   12.7.2014, 12:10
- - Татьяна Удальцова   ЦитатаЕсли производят, транспортируют и продают ТЭ...   12.7.2014, 13:18
|- - kvm_auditor   Цитата(Татьяна Удальцова @ 12.7.2014, 16...   12.7.2014, 23:04
- - mikki dan   Цитата(Начальник котельной @ 11.7.2014, 11...   15.7.2014, 10:46
- - Dede   А мне не совсем понятно, какая задача решается при...   16.7.2014, 15:19
- - инж323   Цитата(Начальник котельной @ 9.7.2014, 10...   16.7.2014, 20:12


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274