Здравствуйте, прошу помощи и консультации вот по какой проблеме.
На обьект пришли чиллера EWAD 100E, НО уже смонтирована система из 2-х приточек на 15000-17000м3, под ККБ блоки.
Чиллера подключили вместо ККБ, но возникла проблемма чиллер через 10-15 минут работы сваливается в ошибку по низкому давлению, автоматика приточек Danfoss, контакт для ККБ есть, датчики чиллера на вх/вых воды отключили и водяной испаритель отключили.

Кто может пробовал не стандартную работу чиллера, контроллер Microtech 3.
Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- olegek1989@mail.ru   чиллер Ewad 100e   9.7.2014, 13:55
- - RusBuka   Лоллирую стоя, переходя в овации... Вы сделали мой...   9.7.2014, 14:39
- - DDAVID   Проще фреон долить... до 4 бар или до 7ми, а может...   9.7.2014, 20:46
|- - olegek1989@mail.ru   Цитата(DDAVID @ 9.7.2014, 21:46) Проще фр...   11.7.2014, 14:17
- - olegek1989@mail.ru   Я ЕЩЕ не был на обьекте, но по телефону данную инф...   9.7.2014, 22:38
- - SSA   Если платят нормальные деньги, то почему бы не пор...   10.7.2014, 7:18
- - RusBuka   Не советую браться гондобить ккб из чиллера с одно...   10.7.2014, 12:51
- - olegek1989@mail.ru   вставал по низкому давлению, потому что на блоке у...   14.7.2014, 15:22
- - RusBuka   Чето я не пойму, это что за зелебоба? ТО изначальн...   14.7.2014, 16:36
- - azamet   Маслоподъемную петлю не ставили? Я бы поставил, та...   14.7.2014, 20:39
- - olegek1989@mail.ru   не, не ставили сегодня запускал часа 2 работал мас...   14.7.2014, 21:33
|- - azar   Цитата(olegek1989@mail.ru @ 14.7.2014, 22...   12.8.2014, 18:32
- - olegek1989@mail.ru   Оборудование работает, можно сказать в штатном реж...   12.8.2014, 8:58
- - SSA   Ну, а чё бы не работать то... Холодильный контур о...   12.8.2014, 12:11
- - coverart   Эт че это Дайкин раскурочили чтоль? Жесть!...   12.8.2014, 19:00
- - SSA   Судя то тому, что написано: EWAD - чиллер, а ERAD ...   13.8.2014, 7:55
- - olegek1989   Я тоже потом достал пароль к Даичи нашел инструкци...   7.10.2014, 10:30


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 10:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных