> преобразователь напряжения 110 V Dc -230 V Ac, для запитывания системы управления
Ka3ax
сообщение 13.7.2014, 9:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



еще не улеглись страсти по теме "50 кг трансформатор в подарок" японцам (сразу о батарейках из "ералаш" вспоминаю), как новая тема на такую же тему.
вновь проектный отдел закупил все под 230 VAC и моя задача найти преобразователь промышленный (желательно) 110 V DC на 230 VAC мощностью 750 VA - 1000 VA, с правильным синусом. возможно и с модифицированным пойдет, но никто не может сказать будет гудеть, всмысле работать или нет. применяем в качестве управления горением bcu 370 с uvs-100, принцип определения пламени лежит в выпрямлении переменного тока. сам кромшрёдер не уверен будет ли с синус преобразователем работать, не то,ч то с модифицированным синусом.
есть фишка у контролера управления горением, он мониторид сам uvs-100, на предмет исправности и принадлежания самого датчика к кромшредеру.
тоесть, если всплески будут в этой линии, то BCU своими фейлами изнасилует.

обзвонил и обписал более 20 фирм специализирующихся на произовдстве преобразователей или работающих в области обеспечения питания устройств. результат не утешительный. реагируют сразу же, можно сказать "молнией". извините, но предложить нечего. сименс еще не отослал далеко, думает. но заявил, что 110 вольт постояннки это не немецкая ситуация.
(я в германии работаю)
до 30 V DC выбор есть добрый... англичане производят
пока напрашивается мысль, ЧП (с возможностью запитывания от DC источника) и трансформатор трехфазный.. практически японский вариант. но это так не профессионально.

проект интересный по своей сути, практически для газпрома, здесь перекачивающие станции и для них делаем.

пока на пока, найти бы нужный преобразователь, возможно под заказ есть кто исполнит нужный нам вариант. одна немецкая фирма, разрабатывающая такую технику уже отказалась,
да и понятно, навара никакого, а мороки три ведра
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ka3ax   преобразователь напряжения 110 V Dc -230 V Ac   13.7.2014, 9:13
- - jogplus   Цитата(Ka3ax @ 13.7.2014, 9:13) вновь про...   13.7.2014, 11:18
- - Ka3ax   почему и от чего не мое дело. мое дело дерьмо разг...   13.7.2014, 12:25
|- - jogplus   наводящий вопрос - DC 110V получается из AC 230V ?...   13.7.2014, 13:26
- - Ka3ax   еще раз, преобразователь нужен 110 V DC на 230 V A...   13.7.2014, 14:06
|- - DiJo   Цитата(Ka3ax @ 13.7.2014, 15:06) еще раз,...   14.7.2014, 10:05
- - jogplus   Цитата(Ka3ax @ 13.7.2014, 9:13) принцип о...   13.7.2014, 14:22
- - Ka3ax   не знаю, честно, зачем "проще". есть уж...   13.7.2014, 15:20
|- - todatul   Цитата(Ka3ax @ 13.7.2014, 9:13) до 30 V D...   13.7.2014, 15:32
- - Ka3ax   Цитата(todatul @ 13.7.2014, 16:32) Какие ...   14.7.2014, 10:44
- - Ka3ax   ЦитатаА Эти (начиная с поз.7), что не годятся? что...   14.7.2014, 14:45
- - Ka3ax   Цитата(DiJo @ 14.7.2014, 11:05) А Эти (на...   19.7.2014, 11:30
- - DiJo   К сожалению, - не знакомые.   19.7.2014, 21:26
- - todatul   Цитата(Ka3ax @ 13.7.2014, 9:13) еще не ул...   20.7.2014, 7:37
- - Ka3ax   Цитата(todatul @ 20.7.2014, 7:37) Если у ...   20.7.2014, 10:13
|- - todatul   Цитата(Ka3ax @ 20.7.2014, 10:13) у них бы...   20.7.2014, 16:03
- - SiberiaN   Что если посмотреть в сторону упсовых преобразоват...   21.7.2014, 9:43
- - phisik   Если вам гарантируют не-пропадание 110В... Найдите...   21.7.2014, 11:35
- - Ka3ax   Цитата(todatul @ 20.7.2014, 17:03) 1. Я у...   22.7.2014, 21:55
- - Mandavoshkin   Цитата(Ka3ax @ 13.7.2014, 9:13) еще не ул...   23.7.2014, 13:57
- - Ka3ax   Цитата(Mandavoshkin @ 23.7.2014, 14:57) Е...   23.7.2014, 21:13
|- - Mandavoshkin   Цитата(Ka3ax @ 23.7.2014, 21:13) все пром...   24.7.2014, 4:54
- - AVFRZN   Судя по всему, производится попытка скрестить пинд...   24.7.2014, 7:40
|- - jogplus   Цитата(AVFRZN @ 24.7.2014, 7:40) Судя по ...   24.7.2014, 9:29
- - Ka3ax   что вы так к источнику 110 V DC прикипели )) есть ...   24.7.2014, 22:29


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 5:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных