сообщение 15.7.2014, 10:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 15.6.2009
Пользователь №: 34813



Всем привет) Уже несколько дней в ручную пытаюсь посчитать ГР сети АПТ (сухая), сеть кольцевая, сам расчет делаю по примерам Ходакова. Если с тупиковой все понял, то с кольцом не до конца) Комрады и великие умы, с ориентируйте, дабы не ушел по неправильному пути)
По какой методике Х разделяет общий расход по полукольцам (когда например считает потери в кольце)? (мой авриант - пока невязка колец будет меньше допустимой)
Почему получившийся расход расчетной группы рядков он увеличивает в 2 раза , ссылаясь на то что к рядкам вода поступает с 2х сторон (полуколец) (мой вариант - возможно из за того что необходимый расчетный расход уже заведомо известен в исходных данных примера, кстати почему эти данные известны или это раньше так было?)



Сообщение отредактировал Азычь - 15.7.2014, 10:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Азычь   Гидравлический расчет кольцевой сети АПТ   15.7.2014, 10:58
- - BTS   Цитата(Азычь @ 15.7.2014, 11:58) Всем при...   15.7.2014, 11:11
- - Азычь   спасибо вам) заметил что часто принимаете участие ...   15.7.2014, 11:30
- - Alex_nightmare   Хочу обратить внимание, что в "сухих" си...   15.7.2014, 11:32
|- - BTS   Цитата(Alex_nightmare @ 15.7.2014, 12:32)...   15.7.2014, 11:50
|- - Азычь   Цитата(BTS @ 15.7.2014, 12:50) В рядках в...   15.7.2014, 12:15
- - Азычь   в идеале посчитать бы не ассиметричную кольцевую с...   15.7.2014, 11:44
- - BTS   С точки зрения уменьшения металлоёмкости и гидравл...   15.7.2014, 13:06
- - Alex_nightmare   Второй вариант для сухой лучше. Если кольцо да еще...   15.7.2014, 13:12
|- - BTS   Цитата(Alex_nightmare @ 15.7.2014, 14:12)...   15.7.2014, 16:57
- - Азычь   позже скину ручной расчет, кому не трудно покритик...   15.7.2014, 13:33
- - Азычь   вот сам расчет, вроде ничего не упустил. опытным ...   15.7.2014, 23:56
- - Alex_nightmare   Ну так-то это "подарок" для монтажников....   16.7.2014, 9:56
|- - Азычь   Цитата(Alex_nightmare @ 16.7.2014, 10:56)...   16.7.2014, 10:08
- - Азычь   в данном случае не совсем пойму строительный объем...   16.7.2014, 13:13
- - Азычь   схема моей системы   16.7.2014, 14:36
- - Alex_nightmare   На мой взгляд тут два независимых пожарных отсека-...   16.7.2014, 21:34
|- - Азычь   Цитата(Alex_nightmare @ 16.7.2014, 22:34)...   16.7.2014, 22:21
- - Азычь   Пересчитал на другие диаметры, как бы и монтажника...   17.7.2014, 12:34
- - Alex_nightmare   Какова логика заполнять водой два отсека при пожар...   17.7.2014, 12:47
- - Азычь   Цитата(Alex_nightmare @ 17.7.2014, 12:47)...   17.7.2014, 13:59


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 9:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных