огнезадерживающте клапана в категории в\помещения В4 |
|
|
|
18.7.2014, 7:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96534

|
Добрый день. Если помещение категории В4 надо или не надо ставить огнезадерживающий клапан? В СНИП 41.01-2003 п.7.11.1 было написано " противопожарные клапаны - на воздуховодах, обслуживающих помеще-ния и склады категорий А, Б, В1, ВЗ или В4, а также на воздуховодах систем местных отсосов взрыво- и пожаро-опасных смесей и систем по 7.2.11 в местах пересечения воздуховодами противопожарной преграды обслужи-ваемого помещения". А в СП 7.13130 категорию В4 убрали. В моем случае в детском садике куча помещений категории В4, например: инвентарные, кладовые, постирочные, гладильные, горячий цех, раздаточная, моечная кухонной посуды, холодный цех.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
ВВПВ огнезадерживающте клапана в категории в\помещения В4 18.7.2014, 7:14 ast Нужно ставить в соответствии с п. 7.2.4 б) СП60.13... 18.7.2014, 7:57 ИОВ Цитата(ВВПВ @ 18.7.2014, 7:14) Добрый ден... 18.7.2014, 8:32 ИОВ Цитата(ИОВ @ 18.7.2014, 8:32) Я и мои кол... 18.7.2014, 9:20 ВВПВ Вот моя планировка. На ней есть много помещений ка... 18.7.2014, 8:32 ВВПВ Видел много проектов в которых например комната уб... 18.7.2014, 8:50 ИОВ Цитата(ВВПВ @ 18.7.2014, 8:50) Видел мног... 18.7.2014, 9:06  ВВПВ Цитата(ИОВ @ 18.7.2014, 10:06) Да, мы тож... 18.7.2014, 9:14 ВВПВ если как в моем случае система обслуживает только ... 18.7.2014, 9:47 ast Если только одно помещение В4, то покрываем транзи... 21.7.2014, 7:55 keaton Цитата(ВВПВ @ 18.7.2014, 10:47) я должен ... 21.7.2014, 10:08 Mrs_Smith Добрый день! Возник вопрос по поводу необходим... 9.2.2015, 11:47 ИОВ Если перегородки между коридором и пом-ями кат. В4... 9.2.2015, 12:13 andrey1972 Добрый день!
А вот интересно в каком случае мо... 22.6.2015, 17:25 Denver СП4 посмотрите
допустим п. 5.2.6 или 5.5.2 и дру... 23.6.2015, 6:56 nigol Доброе время суток. Вроде тема у меня похожая. Гар... 23.3.2017, 19:08 ИОВ Почему Вы считаете, что п. 6.10 в) в Вашем случае ... 23.3.2017, 23:29 Composter ИОВ, так Вы ж не спросили номер СП , вдруг искали ... 24.3.2017, 0:03 ИОВ Цитата(Composter @ 24.3.2017, 0:03) ИОВ, ... 24.3.2017, 0:57 nigol Спасибо за участие.
Здание гаража уже стояло, когд... 27.3.2017, 11:59 Амиго В сп7 написано "нормируемый предел огнестойко... 27.3.2017, 14:38 nigol Не просто перетекание. А рециркуляция для воздушно... 27.3.2017, 18:42 Амиго А, я понял. Тогда это у вас даже больше венткамера... 27.3.2017, 23:58 ИОВ Цитата(nigol @ 27.3.2017, 11:59) Здание г... 28.3.2017, 21:41 nigol Уважаемый ИОВ, Вы правы п.6.10 (не Вы ли его предл... 30.3.2017, 0:53 ИОВ Цитата(nigol @ 30.3.2017, 0:53) Уважаемый... 30.3.2017, 9:35 Derange Добрый день коллеги.
Продолжая вопрос с помещениям... 22.10.2019, 19:42 Composter 1)Цитата7.2.3 Системы вентиляции следует предусмат... 23.10.2019, 9:21 ИОВ Ув. Composter, а Вас не смущает более, чем странна... 23.10.2019, 11:56 Derange Спасибо.
Про транзит согласен безоговорочно.
7.2.... 23.10.2019, 10:07 Derange Никто не сталкивался с объединением в одну систему... 27.11.2019, 15:19 Composter Цитатаг) производственных одной из категорий В1, В... 27.11.2019, 15:31 Derange Цитата(Composter @ 27.11.2019, 15:31) ну ... 29.11.2019, 10:14  Composter Цитата(Derange @ 29.11.2019, 10:14) Так п... 29.11.2019, 14:18 Derange Composter, спасибо. 27.11.2019, 15:39 Derange Composter, подскажите ещё пожалуйста.
При "к... 28.11.2019, 10:40 Composter лучше схему покажите 28.11.2019, 13:18 Derange Прикрепляю.
Выделил красной областью участок кото... 28.11.2019, 13:59 Derange Цитата(Derange @ 28.11.2019, 13:59) Рассу... 28.11.2019, 17:34 Composter повторяю в сотый раз на форуме, не знаете как став... 28.11.2019, 14:39 Derange На указанной схеме пособия указаны единичные помещ... 28.11.2019, 16:10 Composter а теперь расскажите какой сакральный смысл несет П... 28.11.2019, 17:14 Composter А теперь подумайте немного головой. Если у вас кла... 28.11.2019, 18:35 Kasper Цитата(Composter @ 28.11.2019, 22:35) А т... 29.11.2019, 7:36 Derange Так согласно этому пункту вешаю ППК на воздуховод,... 29.11.2019, 14:32 Composter что непонятного ?я даже картинку из норм приложил.... 29.11.2019, 14:38 Derange Картинка не рассматривает описанный случай.
Спасиб... 29.11.2019, 14:51 EJIEHA А если так 29.11.2019, 14:59 Derange Отдельный клапан на первое помещение склада в верх... 29.11.2019, 15:06 EJIEHA Цитата(Derange @ 29.11.2019, 15:06) Отдел... 29.11.2019, 15:31 Derange Приложенная схема действительно была не совсем кор... 29.11.2019, 16:11 EJIEHA Цитата(Derange @ 29.11.2019, 16:11) Прило... 29.11.2019, 16:52  Derange Цитата(EJIEHA @ 29.11.2019, 16:52) Этими ... 29.11.2019, 17:15   EJIEHA Цитата(Derange @ 29.11.2019, 17:15) К сож... 29.11.2019, 17:21    Derange Цитата(EJIEHA @ 29.11.2019, 17:21) СП 7. ... 29.11.2019, 17:35   Derange Цитата(Prasolov @ 29.11.2019, 18:19) Если... 29.11.2019, 23:33 Derange Если предположить, что предпоследний абзац 7.2.4(п... 29.11.2019, 16:41 Prasolov Если читать буквально, то Цитатапри условии устано... 29.11.2019, 18:19 Александр2201 Поделюсь своим мнением:
1) Да, действительно в СП... 16.1.2020, 14:56 Борис2401 Вопрос простой нужны ли противопожарные клапаны в ... 19.2.2020, 15:30 AleksejCher Цитата(Борис2401 @ 19.2.2020, 15:30) Вопр... 24.8.2020, 2:39 Mr. Lewton Мнение (нормативное обоснование) эксперта NormaCS ... 24.8.2020, 10:27 AleksejCher Цитата(Mr. Lewton @ 24.8.2020, 10:27) Мне... 26.8.2020, 21:50 forum.2021 Добрый день. Прошу помощи в установке огнезадержив... 25.8.2020, 13:28 forum.2021 Цитата(forum.2021 @ 25.8.2020, 13:28) Доб... 26.8.2020, 7:10 Kasper Цитата(forum.2021 @ 26.8.2020, 11:10) Или... 26.8.2020, 7:57 forum.2021 Цитата(Kasper @ 26.8.2020, 8:57) Если на ... 26.8.2020, 8:19 Composter Ну таки откройте приложение 7.91 к 91 снип рис 7 и... 26.8.2020, 23:40 AleksejCher Цитата(Composter @ 26.8.2020, 23:40) Ну т... 26.8.2020, 23:51  Composter Цитата(AleksejCher @ 26.8.2020, 23:51) Кл... 27.8.2020, 16:53   AleksejCher Цитата(Composter @ 27.8.2020, 16:53) Вы п... 27.8.2020, 17:49    EJIEHA Цитата(AleksejCher @ 27.8.2020, 17:49) А ... 27.8.2020, 18:46     AleksejCher Цитата(EJIEHA @ 27.8.2020, 18:46) Формули... 27.8.2020, 20:29      Composter Цитата(AleksejCher @ 27.8.2020, 20:29) По... 28.8.2020, 13:12       AleksejCher Цитата(Composter @ 28.8.2020, 13:12) Датч... 28.8.2020, 14:52    Composter Цитата(AleksejCher @ 27.8.2020, 17:49) А ... 27.8.2020, 20:05 Амиго не много не в тему. чото сел читать СП4, его и наш... 27.8.2020, 17:35 ИОВ Цитата(Амиго @ 27.8.2020, 17:35) не много... 28.8.2020, 22:46 Kasper Если вспыхнет жир в воздуховоде, то ОПСка не думаю... 28.8.2020, 5:09 Амиго ЦитатаДа, недавно тут обсуждали.
Спасибо!) 1.9.2020, 16:33 Асия Добрый день!
Есть офисные помещения, расположе... 27.9.2020, 10:33 ИОВ Здравствуйте!
1. Кто Вы по отношению к этому ч... 27.9.2020, 12:31 Асия 1. начинающий проектировщик из РФ.
2. сменила ОЗК ... 27.9.2020, 13:09 ИОВ 1. Тогда правильнее было бы задавать вопросы в Пес... 27.9.2020, 15:04 Асия 1.Извините, обратилась за помощью здесь впервые;
2... 27.9.2020, 15:22 ИОВ 3. Если "одно помещение" не отделено от ... 27.9.2020, 16:53 Асия Понимание приходит с опытом, я за совет обратилась... 27.9.2020, 20:38 Kasper Подниму тему. Коллеги возник у меня вопрос по форм... 13.4.2021, 7:05 ИОВ Полагаю, Вы ссылаетесь на СП 60...2012 потому, что... 13.4.2021, 9:08 Kasper Цитата(ИОВ @ 13.4.2021, 13:08) Полагаю, В... 13.4.2021, 11:22 Rayzih Уважаемые специалисты, возник вопрос.
В прикреплен... 29.12.2021, 9:52 ИОВ Есть СП 500.1325800.2018:
ЦитатаТаблица 13.1
КХО -... 29.12.2021, 11:06 Rayzih Ув. ИОВ в моем случае дверь без окна выдачи (по че... 29.12.2021, 11:22 ИОВ Цитата(Rayzih @ 29.12.2021, 11:22) ... Ра... 29.12.2021, 11:37 Rayzih Благодарю за уделенное время. Будем общаться с ГИП... 29.12.2021, 11:40 Im_ICM Добрый день уважаемые специалисты!
Подскажите... 22.5.2024, 14:51
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)