> Emerson Libert Hps Snmp-протокол, Диспетчеризация кондиционеров Emerson Libert HPS по snmp протоколу
Nimrod
сообщение 24.7.2014, 11:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 22.5.2011
Пользователь №: 108848



Имеются 3 прецизионных кондиционера Emerson Libert HPS. Задача - диспетчеризировать сие оборудование по snmp протоколу.

Суть проблемы - 3 кондиционера с платами управления Powerface, управляются центральным контроллером Hiromatic E, по "родному" Hirobus'у. На каждую плату поставили по snmp-шлюзу (hiSNMP-адаптер), также установили микросхему с программой PHASNMP, задали каждому шлюзу статичный IP-адрес, вбили IP-адреса в контроллер Hiromatic E. Далее пробуем достать эти кондиционеры OPC-сервером - Matrikon OPC, на сервер же заливаем MIB-файл...но шлюзы определяются как не snmp устройства. Соответственно никаких данных нет. Сами шлюзы пингуются по IP.

Подскажите, если есть у кого опыт диспетчеризирования данных кондиционеров, где возможно "зарыта собака"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Nimrod   Emerson Libert Hps Snmp-протокол   24.7.2014, 11:16
- - VadimNN   Вы используете Matrikon OPC или Matrikon SNMP OPC?...   25.7.2014, 7:11
- - DC-RU   А зачем вам SNMP в OPC преобразовывать? Не проще л...   25.7.2014, 8:50
- - Nimrod   Используем именно SNMP Matrikon OPC. В самом начал...   25.7.2014, 9:33
- - DC-RU   Проблема в том, что он именно "простой" ...   25.7.2014, 9:38
- - manjey73   Вам в web морде hiSNMP необходимо разрешить кому п...   1.8.2014, 11:44
|- - LordN   Цитата(manjey73 @ 1.8.2014, 15:44) Если н...   7.8.2014, 9:45
- - Nimrod   Благодаря личным советам тов. manjey73, за что ему...   4.8.2014, 20:14
- - manjey73   Nimrod тут больше проблема ОРС сервера видимо, есл...   4.8.2014, 21:50
- - Nimrod   Действительно, - Matrikon'у нужно "скорми...   6.8.2014, 21:06
- - manjey73   LordN ок, приложил документацию на hiSNMP(ru, en) ...   7.8.2014, 10:22
- - lefey   Всем привет! Подскажите пожалуйста сервисный п...   7.2.2015, 8:27
- - manjey73   lefey вам нужен пароль непосредственно на web морд...   8.2.2015, 11:45
|- - lefey   Цитата(manjey73 @ 8.2.2015, 12:45) lefey ...   7.11.2015, 15:58
- - rustik8181   Всем привет. Кто подскажет: 1. где можно отремонти...   11.3.2015, 19:40
- - rustik8181   Коллеги, не хороните тему, ответьте на вопрос, кто...   3.3.2016, 14:25
|- - Klicker   Цитата(rustik8181 @ 3.3.2016, 14:25) Колл...   13.4.2016, 0:14
- - Chabol   А пингуются?   3.3.2016, 17:27


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 14:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных