> Прошу помочь "связать" теорию и практику, Интенсивность парообразования в котле. Расширение обрат.конденсата.
hairymax
сообщение 24.7.2014, 11:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 20.10.2013
Из: Латвия, Рижский рай. Саласпилс
Пользователь №: 209854



Добрый день господа!

Эксплуатирую паровые системы не так давно, но с самого начала крутятся вопросы, четкие ответы на которые не могу найти в литературе.
Прошу помочь, дать комментарии и просто поделиться знаниями.

Вопросы:

1. Известно, что любой паровой котел имеет номинальную паропроизводительность при конкретном давлении.
Например, финский котел VAPOR HA-50 по номиналу производит 2 тонны пара в час с давлением 10 бар(и).
У нас основной потребитель использует пар давлением 4,5 бар(и), поэтому и котел настроен на выработку пара с давлением 5 бар(и).
ВОПРОС 1: Сохранится ли паропроизводительность агрегата, если его фактическое рабочее давление настроено на 5 бар(и), что в 2 раза меньше номинального???

2. Ситуация: конденсат выводится из паропровода 8 бар(и) либо поплавковым, либо динамическим конденсатоотводчиком.
Конденсатопровод связан с емкостью атмосферного типа.
Я понимаю, что любой конденсат, вылетающий после КО, так или иначе имеет остаточное давление.
Плюс к этому в трубопроводе, связанного с атмосферной емкостью 10% конденсата превращается в пар за счет скрытого парообразования.
В оригинале у нас диаметр конденсатопровода ДУ25, а глав.инженер завода просит использовать для замены старой линии трубу ДУ50, т.к. ошибся, когда оформлял заказ.
ВОПРОС 2: Если при ДУ25 конденсат идет с давлением достаточным, чтобы пробиться в нижнюю зону водного пространства конденсатного бака, то в трубопроводе ДУ50 он расширится активней, потеряет давление и условно потечет ручейком???

ВОПРОС 3: существуют ли практические таблицы, в которых отражается давление обратного кондкнсата в зависимости от диаметра конденсатопровода и давления в паропроводе???

Заранее всех благодарю за отзывчивость!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 23:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных