vant.nor
сообщение 26.7.2014, 8:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 8.2.2012
Пользователь №: 139345



Добрый день. В магазине (65м2) стоит оборудование со встроенным холодом. Большие теплопритоки. Утилизация тепла организована приточно- вытяжной вентиляцией (местным отсосом). В холодный период (до +15) достаточно вентиляции для нормального температурного режима. Летом включаем кондиционер, но мощности после повышения наружной температуры до выше +25 не хватает, чтобы поддерживать температуру +20 (в лучшем случае температура соответствует наружной, а то и на пару градусов выше)- не верный подбор кондиционера.
Есть желание дополнительно поставить канальный кондиционер в приточный воздуховод ,по производительности по воздуху соответствует объему приточного воздуха (1020м3) . Заявленная мощность 4,5кВт. Сможет ли он охладить 100% приточного воздуха и до какой температуры (я понимаю должен снизить на 10-15 градусов)? Если да,то появится возможность теплопритоки снимать вентиляцией и в летний период, до нужной температуры настенным установленным кондиционером. Имеет ли право на существование такая схема. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- vant.nor   Установка канального кондиционера   26.7.2014, 8:07
- - DDAVID   Право на существование имеет все! Канальник по...   26.7.2014, 9:01
- - Kagamine Len   Лучше сделать выносной холод.   26.7.2014, 9:17
- - DDAVID   Выносной холод дороже маленького канальника. Тут ...   26.7.2014, 11:15
- - vant.nor   Не совсем так. Конечно выносной -это самое правиль...   26.7.2014, 12:25
- - Kagamine Len   При охлаждении влажность надо учитывать. Поставьте...   26.7.2014, 17:07
- - vovanv   У меня получилось 8 кВт   28.7.2014, 18:03
- - axp232   Здравствуйте сегодня столкнулся с объектом где сто...   28.7.2014, 20:54
|- - Skaramush   Стоп. "Слабый приток, сильно дует (??!) ...   30.7.2014, 12:53
- - Donh   температура приточного воздуха возле кондиционера ...   29.7.2014, 0:47
- - narkom   Проверить направление вращения вентилятора.   29.7.2014, 17:14
|- - Denni   Цитата(narkom @ 29.7.2014, 18:14) Провери...   30.7.2014, 9:56
- - vovanv   А когда все сервоприводы закрыты - откуда взяться ...   29.7.2014, 20:01
- - axp232   Сервопривода открыты! А может статического да...   30.7.2014, 9:40
- - vovanv   Я так понимаю, что в каждой комнате стоит термоста...   30.7.2014, 12:41
- - axp232   Да все так как вы и говорите! Нет байпаса...   30.7.2014, 12:51
- - axp232   Сори ввел в заблуждение! Воздуховоды в стенах ...   30.7.2014, 12:59


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 5:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных