> НОРМЫ РАСЧЕТА НА ПРОЧНОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
antipod66
сообщение 31.7.2014, 16:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74774



Подскажите в каком случает применяется РД 10-400-01, а в каком РД 10-249-98.
Сферы применения во многом пересекаются.

РД 10-400-01

Настоящие нормы распространяются на стальные трубопроводы водяных тепловых сетей с рабочим давлением до 2,5 МПа и рабочей температурой до 200 °С (категория III, группа 2), а также паропроводов за пределами тепловых источников с рабочим давлением до 6,3 МПа и рабочей температурой до 350 °С (категория II, группа 2).

Нормы обеспечивают соблюдение запасов прочности для стальных труб и соединительных деталей не ниже установленных Нормами расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды (РД 10-249-98). На отдельные положения и пункты этих норм в тексте даются прямые ссылки.


РД 10-249-98.

Настоящие Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды распространяются на паровые котлы и паропроводы с рабочим давлением более 0,07 МПа и на водогрейные котлы и трубопроводы горячей воды с температурой свыше 115 °С:

на трубопроводы пара и горячей воды любого назначения;

Можно ли все считать только по РД 10-249-98? Т.к. оно распространяется на "все" в отличие от РД 10-400-01.
Нужно выставить требование инофирме, указать по какому документу выполнять расчет на прочность трубопроводов тепловых сетей.
Трубопроводы до 115 я так понимаю надо считать по РД 10-400-01, а все остальное можно считать по РД 10-249-98.
Или до 115 не имеют категории и не подпадают под РД 10-400-01?

Сообщение отредактировал antipod66 - 31.7.2014, 16:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- antipod66   НОРМЫ РАСЧЕТА НА ПРОЧНОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ   31.7.2014, 16:54
- - трубопровод   Если трубопровод зарегистрирован как тепловые сети...   1.8.2014, 2:52
- - Август   Дополнительно: РД 10-249 учитывает что температура...   1.8.2014, 5:27
- - antipod66   Мне очень понятно как вышеуказанные рд привязаны к...   1.8.2014, 9:46
|- - Август   Цитата(antipod66 @ 1.8.2014, 10:46) Мне о...   1.8.2014, 9:57
- - antipod66   РД 10-400-01 в старте есть, как оказалось. Еще ест...   1.8.2014, 13:04
- - antipod66   Еще вопрос применимо ли для тепловых сетей требов...   1.8.2014, 14:39
- - Август   тут речь идёт о требованиях разных документов. Ест...   4.8.2014, 9:23
- - antipod66   10 КОНСТРУКЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ 10.1 Трубы, арматуру ...   4.8.2014, 10:20
- - Twonk   Температура стенки тепловой сети может стать отриц...   4.8.2014, 20:58
- - antipod66   в том то и дело что в моем понимании она может ста...   5.8.2014, 8:45
|- - shvet   Цитата(antipod66 @ 5.8.2014, 8:45) в том ...   5.8.2014, 10:15
- - antipod66   дело в том, что тепловые сети, насколько я помню, ...   5.8.2014, 11:57
|- - shvet   Цитата(antipod66 @ 5.8.2014, 11:57) дело ...   5.8.2014, 13:07
- - antipod66   не совсем понял ваш вопрос я понимаю так есть труб...   5.8.2014, 16:06
- - shvet   Цитата(shvet @ 5.8.2014, 13:07) Если я ра...   5.8.2014, 16:46
- - antipod66   труба под давлением из стали 20 температура под да...   6.8.2014, 7:12
|- - Лыткин   Цитата(antipod66 @ 6.8.2014, 8:12) труба ...   6.8.2014, 7:49
|- - shvet   Цитата(antipod66 @ 6.8.2014, 7:12) труба ...   6.8.2014, 10:56
- - antipod66   Согласно пб 573 трубопроды испытывают водой   7.8.2014, 11:10
- - jankatkaromka   Подскажите, а есть программа для расчета стальных ...   7.4.2017, 11:27


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 23:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных