> Дымоудаление при подпоре в безопасную зону для МГН
Cader
сообщение 1.8.2014, 11:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 5.6.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19463



Встретился со странным толкованием норм СП 7.13130:
Эксперт потребовал делать дымоудаление из коридора с естественным проветриванием при пожаре примыкающем к пожаробезопасной зоне для МГН на основании п.7.1
"Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляции без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается."

Сам я никогда не думал что появление помещения для МГН влечёт появление дымоудаления.

Кстати вот тоже интересный вопрос в тему:
Выполняется лестница технологического сообщения между подвалом и 1 этажём, при ней соответсвенно устраивается тамбур-шлюз с подпором воздуха.
Вопрос нужно ли делать дымоудаление из коридора подвала, если в нём нет помещений с постоянным пребываеним и все двери в него выполнены в противопожарном исполнении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Cader   Дымоудаление при подпоре в безопасную зону для МГН   1.8.2014, 11:45
- - OlegG   Цитата(Cader @ 1.8.2014, 12:45) Сам я ник...   1.8.2014, 12:39
- - Cader   Вообще очень странно. В эти помещения мы подаём ра...   1.8.2014, 13:43
|- - NOVIK_N   П. 7.1 или не п.7.1? Колчев или не Колчев? Прежде ...   1.8.2014, 20:10
- - ИОВ   Цитата(Cader @ 1.8.2014, 11:45) Встретилс...   1.8.2014, 20:06
|- - pupa9292   С подпором в лифт для пожарных у меня и сомнений н...   15.9.2022, 10:42
|- - NOVIK_N   Цитата(pupa9292 @ 15.9.2022, 10:42) Как п...   16.9.2022, 8:55
- - ИОВ   Да, конечно, прав NOVIK_N. Беда в том, что в СП 7...   1.8.2014, 20:29
- - AVE-KV   И все таки... Если есть тамбур с подпором (500 м3/...   5.9.2014, 12:05
- - yegres   Как всегда очень много словесов и нет ответа. Авто...   30.10.2014, 10:04
- - Cader   С экспертом договорились что делаю клапан от систе...   31.10.2014, 18:37
- - РОШ   Возможно я ошибаюсь, но нормы логично и однозначно...   16.6.2015, 11:05
|- - ИОВ   1. Если бы всё было однозначно, не обсуждали бы ту...   16.6.2015, 12:54
- - РОШ   Возможно я упрощаю или просто не понимаю проблему....   16.6.2015, 14:16
|- - ИОВ   Цитата(РОШ @ 16.6.2015, 14:16) ... Теперь...   16.6.2015, 15:33
- - РОШ   Позволю себе иллюстрацию своих мыслей .   16.6.2015, 14:45
- - РОШ   1. Не смог понять, что конкретно, Вы считаете я не...   16.6.2015, 16:15
|- - ИОВ   Цитата(РОШ @ 16.6.2015, 16:15) 2. Вероятн...   16.6.2015, 17:15
- - РОШ   Позволю себе не согласиться с Вашим толкованием, и...   17.6.2015, 9:03
|- - ИОВ   Цитата(РОШ @ 17.6.2015, 9:03) Позволю себ...   17.6.2015, 9:53
- - РОШ   Вероятно у нас ничья . Прискорбно только, что зака...   17.6.2015, 12:18
- - ИОВ   Цитата(РОШ @ 17.6.2015, 12:18) Вероятно у...   17.6.2015, 13:17
- - Зольников Михаил   Эксперт написал замечание: ЦитатаПредусмотреть ус...   30.10.2015, 21:13
- - Serg-Ekb   Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, как вы ...   4.8.2016, 15:44
- - Norb   А клапаны избыточного давления не смотрели? Вроде ...   8.8.2016, 1:42
- - Амиго   Беда в том что компенсацию дымоудаления ты можешь ...   2.9.2016, 12:09
- - dMITRII st   Здравствуйте,в 9-ти этажном жилом доме предусматри...   21.3.2017, 13:16
- - ИОВ   Ваш вопрос обсуждают прямо сейчас в соседней теме   21.3.2017, 13:35
- - dMITRII st   Спасибо Вам.   21.3.2017, 13:49
- - Konstantin T.   Про зоны МГН вроде разобрались в теме, но не было ...   21.6.2017, 10:44
|- - ИОВ   Цитата(Konstantin T. @ 21.6.2017, 10:44) ...   22.6.2017, 9:43
- - Konstantin T.   Там планировка выглядит следующим образом. В подва...   22.6.2017, 11:46
- - ИОВ   Такую ситуацию обсуждали несколько раз - ни к како...   22.6.2017, 12:05
- - kazas   День добрый! Имеется такая планировка. Здание ...   19.7.2017, 10:25
- - ИОВ   Уточните, пжл, тип ЛК - это Н2 ?   19.7.2017, 10:35
- - kazas   Пока нет данным по ним, все ЛК имеют световые прое...   19.7.2017, 11:10
|- - ИОВ   Цитата(kazas @ 19.7.2017, 11:10) Пока нет...   19.7.2017, 11:40
|- - NOVIK_N   Цитата(ИОВ @ 19.7.2017, 11:40) мне не пон...   20.7.2017, 23:48
|- - ИОВ   Цитата(NOVIK_N @ 20.7.2017, 23:48) Не все...   21.7.2017, 1:32
|- - NOVIK_N   Цитата(ИОВ @ 21.7.2017, 1:32) ...обращаем...   21.7.2017, 9:37
|- - ИОВ   Цитата(NOVIK_N @ 21.7.2017, 9:37) Вот там...   21.7.2017, 9:59
|- - NOVIK_N   Цитата(ИОВ @ 21.7.2017, 9:59) не смотря н...   21.7.2017, 12:54
- - ИОВ   К kazas - на всякий случай, предложите архитектор...   21.7.2017, 8:32
- - ИОВ   Цитата(NOVIK_N @ 21.7.2017, 12:54) Я дума...   21.7.2017, 23:27
|- - NOVIK_N   Цитата(ИОВ @ 21.7.2017, 23:27) Вы пока пр...   21.7.2017, 23:55
- - Wiz   ЦитатаНапример, куда девается такое большое количе...   22.7.2017, 10:24
- - ИОВ   Цитата(Wiz @ 22.7.2017, 10:24) Согласно р...   22.7.2017, 12:43
|- - NOVIK_N   Спасибо за содержательные пояснения, ув. ИОВ. ТР ...   22.7.2017, 20:52
|- - ИОВ   Цитата(ИОВ @ 22.7.2017, 12:43) В какой-то...   31.7.2017, 10:31
|- - OlegG   Цитата(ИОВ @ 31.7.2017, 10:31) Случайно п...   31.7.2017, 14:32
- - ИОВ   Спасибо, именно это не удавалось найти - там из фо...   31.7.2017, 15:50
- - bat6ko   Здравствуйте, подскажите, пожалуйста какова разниц...   2.8.2018, 17:29
|- - ОРИ   Цитата(bat6ko @ 2.8.2018, 17:29) Здравств...   21.8.2018, 9:47
- - skilfulrostov   Добрый день! Подскажите как быть. Есть такая п...   19.8.2018, 18:54
- - ludmila812   Добрый день! Ситуация следующая: здания АБК 3...   17.9.2018, 16:49
- - colius   Цитата(ludmila812 @ 17.9.2018, 16:49) а с...   18.9.2018, 8:58
- - ludmila812   Там лестница Н3, все таки надо   18.9.2018, 11:50
- - keaton   Цитата(ludmila812 @ 18.9.2018, 12:50) Там...   18.9.2018, 12:09
- - ludmila812   в зкспликации написано - пожаробезопасная зона МГН...   18.9.2018, 12:14
- - keaton   Цитата(ludmila812 @ 18.9.2018, 13:14) в з...   18.9.2018, 12:41
- - ludmila812   Спасибо большое за ответ! И тогда получается е...   18.9.2018, 13:16
- - keaton   Цитата(ludmila812 @ 18.9.2018, 14:16) Спа...   18.9.2018, 15:53
- - Mak   Добрый день! Столкнулся со следующей ситуацией...   9.10.2018, 13:44
- - Амиго   если есть подпор должно быть дымоудаление.   9.10.2018, 17:50
- - ludmila812   Доброго дня! Коллеги, проверьте пожалуйста ход...   17.10.2018, 11:54
- - alexius_sev   Касательно вопроса ТС. У меня аналогичная ситуация...   5.2.2019, 9:01
|- - ИОВ   Цитата(alexius_sev @ 5.2.2019, 9:01) У ме...   5.2.2019, 23:57
- - ИОВ   Извините, в моём предыдущем посте опечатка - д.б. ...   6.2.2019, 8:01
- - alexius_sev   Цитата(ИОВ @ 5.2.2019, 23:57) 1. Вы увере...   6.2.2019, 10:06
|- - ИОВ   Цитата(alexius_sev @ 6.2.2019, 10:06) ......   6.2.2019, 11:52
- - Wiz   ЦитатаЕсли при пожаре блокировать дверь в зал А эт...   6.2.2019, 10:20
- - alexius_sev   Цитата(Wiz @ 6.2.2019, 10:20) А этим самы...   6.2.2019, 10:22
- - alexius_sev   Вот что ответил пожарник: Тамбур-шлюз с подпором ...   6.2.2019, 12:58
|- - ИОВ   Цитата(alexius_sev @ 6.2.2019, 12:58) В н...   6.2.2019, 16:55
- - Wiz   ЦитатаВ нашем случае мы не используем приточную пр...   6.2.2019, 13:14
|- - ИОВ   Цитата(Wiz @ 6.2.2019, 13:14) Все зависит...   6.2.2019, 14:16
- - alexius_sev   Тип ЛК Н3 Цитата(Wiz @ 6.2.2019, 13:14) ...   6.2.2019, 14:18
- - alexius_sev   Цитата(Wiz @ 6.2.2019, 13:14) Все зависит...   6.2.2019, 14:35
- - Wiz   Это не зона ПБЗ зачем два вентилятора. Наддув в по...   6.2.2019, 14:44
- - Аняzz   Добрый день! уважаемые форумчане, подскажите т...   24.9.2019, 10:56
- - AkulaBig   Прочитав тему не понял окончательного вывод - дост...   23.1.2020, 8:02


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274